Биполярное расстройство : " надо не только уравнять стояки, т.к вода ток проводит плохо, но и попытаться уравнять элементы разводки, но не все, а там, где удобно, т.к вода ток проводит хорошо". ....

Вы как попугай повторяете чушь, которой даже близко нет в Техническом циркуляре № 23/2009. Специально для вас без сущеглупой Яндекс.Алисы:

  1. водопроводная вода относится к электролитам - хотя в Техническом циркуляре № 23/2009 она называется полупроводящим веществом; не путайте с полупроводниками
  2. низкое качество водопроводной воды - во многих российских городах, например, в Екатеринбурге, в котором каждый год есть какая-то причина (в 2026 г. это: Холодную воду в домах екатеринбуржцев испортили фульвовыми кислотами. Причиной ухудшения качества воды в Екатеринбурге стали стоки из болот) на протяжении уже почти 40 лет
  3. ощущается физическое воздействие тока и есть опасность серьёзного поражения - достаточно всего разницы потенциалов \~120 В, как у автора той темы, чтобы человека било током при прикосновении к стояку и полотенцесушителю.

Но почему так все плохо исполняют? Т.е "следование циркуляру" влечет расстройство мозгов, неспособность выполнения простых работ, таких, как соединение поверхности уравниваемого элемента? .....

Ещё раз:

  1. такой некачественный монтаж считается несущественным недостатком - у субподрядчиков электромонтажных работ в строящихся МКД (кроме элитных, т.к. там халтурная погань это в основном внутренняя отделка и фасады)
  2. отсутствие рабочей документации (РД) и даже технологических карт (ТК) - позволяющих прежде всего стороне заказчика проверять качество (электромонтаж во вторичке)
  3. нет стимулов работать качественно - их объективно ноль, особенно у тех, кто взят по ТК РФ и официально получает 2 МРОТ, т.е. вы за ваши косяки сами отвечаете, а они - нет.

Почему тогда их так много среди электромонтажников?

Не только среди электромонтажников, а среди всех людей, работающих даже с достаточно сложными инженерными системами. Есть факторы, действующие разрушительно на человеческий интеллект десятителями:

  • рутиная, однообразная работа - если вы занимались бы ещё электромонтажом со слаботочными системами, то у вас ума и образованности (тот же электромагнетизм, протоколы, софт и т.д) было бы побольше
  • отсутствие свободного времени - даже не ежедневно, а в выходные (если они вообще есть - речь не про вахты) и во время отпусков, т.е. некогда почитать что-то научно-популярное, требующее умственной работы
  • круг общения - друзья и коллеги с дачно-футбольными интересами, как и капризные псевдо-интеллектуалы не сделают вас умнее
  • низкокачественная попкультура - ежедневный просмотр тупейших российских, турецких и корейских сериалов, а также вертикальных видео; добавьте сюда ещё ежедневное чтение помоечных каналов в мессенджерах, соцсетях, пикабу и т.п.
  • низкокачественная еда и алкоголь - которые стали значительно дороже или хуже, больше не доставляя удовольствия даже неизбалованным людям и не снимая стресс (те же дофаминовые вкусняшки у женщин); отвратное пиво, поганое вино и крепкое спиртное, часто заменяемое дешёвым самогоном или разбавленным спиртом с добавлением сиропа
  • возраст - андропаузу тоже не списывайте со счетов.

Вот так люди с высшим образованием утрачивают способность прочесть и понять даже несложный документ вроде Технического циркуляра № 23/2009.

0
Deve1oper
Deve1oper
Резидент

Регистрация: 07.10.2024

Сообщений: 1140

22.11.2026 в 01:09:22

master.msk написал 20.11.2026 в 14:58

С этим я согласен, что заземляем воду. А в канализационном стояке ' "не воду" соответственно. Почему именно на обратниках в квартире?

Причины:

  1. пружинные обратные клапаны есть всегда - где и почему их устанавливают в МКД - см. действующий СП 30.13330.2020
  2. корпус цилиндрический и достаточной длины - на тех же регулирующих коллекторах типа FAR Multifar расстояния между портами (отводами и т.д.) не позволяет использовать стальные хомуты (поэтому для крепления используются пластиковые фаровские со стальными полосами или сантехшиной)
  3. в водопроводах из полипропилена (PPR) - как на фото Radio часто не так много латунных (бронзовых) фитингов и ТПА с таким корпусом.

.

Воду можно заземлять в подвале? В чем отличие?

Одна из причин - ненадёжность, т.к. у вас нет контроля там и доступа в подвал, а сантехшкаф всегда доступен для инспекций электрика, выполняющего ТО.

Если заземлять/уравнивать все элементы, т.е если буквально понимать, как понимают образные выражения и идиомы олигофрены, придется ставить хомутов > 50 в одном узле. Т.к повторюсь, через уплонительные материалы контакта нет.

Вам просто хочется просто пофлеймить, попутно выкладывая фото своего некачественного монтажа? Осторожнее, MADONNA не терпит конкурентов!

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

22.11.2026 в 01:12:26

Deve1oper написал 22.11.2026 в 00:20

водопроводная вода относится к электролитам -

Ну тогда хана помывщикам. 1000097538

0

Да, ни фига.

master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18068

22.11.2026 в 11:05:39

BV написал 20.11.2026 в 18:02

Последний Штибель с которым имел дело - 6/8квт, двухфазный без нуля ТОЧНО был со шнуром. Дстаточно .....

С шнурами обычно подмоечные, типа таких

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18068

22.11.2026 в 11:29:00

1000051884

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1304

22.11.2026 в 11:47:05

Radio написал 20.11.2026 в 16:15

если в ванной нет розеток (электрооборудования с собственными нулевыми защитными проводниками), то ДСУП следует протащить аж в щиток на вводе, и подключить его там. А ЕСЛИ ЕСТЬ, то ДСУП можно "запитать" от ближайшей розетки. Или нескольких розеток. Именно таким образом следует использовать свободное гнездо в заземляющих клеммах розеток, а вовсе не для того, чтобы саму розетку второй раз дважды "уравнять". ))) И при этом отдельную ЖЗ ЛЭП тащить в щит уже нет необходимости.

а вот по вот этому есть опыт, что прокатывало? у меня заказчики, черти, вторую неделю не могут выс...ать что-нибудь про дсуп для моек в своём проекте недоделанном

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18068

22.11.2026 в 13:19:54

sebikov,  в домах с предчистовой, в т.ч реновации, не видел дополнительного уравнивания розеток в ванных, кухнях и вообще. По моим наблюдениям застройщики "жестят" с заземлением стояков, примеры приводил выше. Но, с уравниванием розеток и всего прочего, куда могут дотянуться ручонками, "борщат" упоротые электрики частники, без проекта, по своей инициативе.

P.s. в доме по реновации, видел: уравняли коллекторный шкаф отопления, наверное потому, что он прямо под электрическим щитком расположен в прихожей.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22190

22.11.2026 в 14:15:03

sebikov написал 22.11.2026 в 11:47

вот по вот этому есть опыт, что прокатывало?

А что может не прокатывать?

0