avmal написал : Кабели все использовать трехжильные

а смысл, в щитке зануление, по квартире двухпроводная проводка (соседу тоже заменили старую проводку новой двухжильной). На бойлер, стиралку и кондиционеры кидать ноль в качестве заземляющего...

avmal написал : УЗО на 10-30мА на все розетки и теплые полы

может только на полы вместо автоматов.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.05.2007 в 13:09:01

Docent написал : а смысл, в щитке зануление, по квартире двухпроводная проводка (соседу тоже заменили старую проводку новой двухжильной)

Вы же для себя делаете, а не для соседа - зачем его ошибки повторять? Реконструкцию стояка сделают - опять всю проводку перетягивать будете?

Docent написал : может только на полы вместо автоматов.

С таким же успехом можно и автоматы вместо УЗО ... Разные это аппараты и нельзя одно ставить вместо другого. Автомат без УЗО можно, а УЗО без автомата нельзя. И не надо ничего занулять - грех на душу брать. На розетки УЗО обязательно.

0
Аватар пользователя
Docent

Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

31.05.2007 в 13:36:41

avmal написал : УЗО без автомата нельзя

может тогда дифы поставить (место экономится)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.05.2007 в 14:04:16

Docent написал : может тогда дифы поставить (место экономится)

А это вам выбирать - или по диффу на каждую группу, или УЗО и по автомату на группу. Я же не заглядывал в ваш кошелек.

0
Аватар пользователя
Docent

Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

31.05.2007 в 14:15:30

обновленная схема

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.05.2007 в 14:44:00

Docent написал : обновленная схема

В общем-то ничего и не обновилось, не считая УЗО. Групповые линии как были двухпроводными - так и остались. УЗО надо бы две штуки поставить - одно на 10мА для потребителей в с/у и одно на все остальные, не жалея при этом лишнюю копейку - ставьте УЗО с максимальным током контактов, например 63А 30мА.

0
Аватар пользователя
Docent

Местный

Регистрация: 30.10.2006

Днепропетровск

Сообщений: 143

31.05.2007 в 15:32:26

avmal написал : Групповые линии как были двухпроводными

в щитке так и остается, а в квартире все трехпроводные будут (третий провод из квартиры в щиток заходит и там остается болтаться до реконструкции - так получается). В квартире третий на общую шину прикрутить?

avmal написал : ставьте УЗО с максимальным током контактов, например 63А 30мА

так если после счетчика макимально 40А - вроде как денежку стоят.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.05.2007 в 15:56:12

Docent написал : а в квартире все трехпроводные будут

В новой схеме у вас все двухпроводные.

Docent написал : В квартире третий на общую шину прикрутить?

Нигде ничего прикручивать не надо - все провода заизолируйте до лучших времен.

Docent написал : так если после счетчика макимально 40А - вроде как денежку стоят.

Потому я вам и советую на бОльший ток УЗО поставить, что "денежку стоят".
0
Аватар пользователя
LAErt00

Местный

Регистрация: 28.05.2007

Самара

Сообщений: 63

31.05.2007 в 18:09:02

Подскажите пожалуйста как расчитать кол-во мест в квартирном щитке. Предполагается 4 автомата на освещение и 8 автоматов розеточных групп. Также УЗО 40А/10мА на ванную и 63А/30мА на остальные группы. Счетчик. Может быть нужно будет противопожарное УЗО на 300мА. Автоматы хочу ставить двухполюсные. Хотя может и не имеет смысла ставить их на группы освещения?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.05.2007 в 18:26:41

LAErt00 написал : Подскажите пожалуйста как расчитать кол-во мест в квартирном щитке.

Все рассчеты начинаются со схемы.

0
Аватар пользователя
LAErt00

Местный

Регистрация: 28.05.2007

Самара

Сообщений: 63

01.06.2007 в 10:30:33

Вот схема. Замечания принимаются. Вопрос нужно ли ставить УЗО на 100мА? Как лучше подключить автомат холодильника, чтобы обесточивать все, кроме холодильника? и какое кол-во мест занимает каждое из устройств в щитке (если брать все автоматы двуполюсные)? У меня уже остро стоит вопрос с покупкой щитка, мне важно знать на какое кол-во мест его брать.

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.06.2007 в 10:47:23

LAErt00 написал : Вот схема.

А для чего УЗО на 100мА Вы хотите ставить? 40А на 10мА не бывает, только 25А на 10мА. провод вводной 6 квадратов явно маловат, надо 10

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115192

Аватар пользователя
LAErt00

Местный

Регистрация: 28.05.2007

Самара

Сообщений: 63

01.06.2007 в 11:11:04

filvik написал : А для чего УЗО на 100мА Вы хотите ставить?

Ну вроде противопожарное УЗО должно быть. Или я ошибаюсь?

filvik написал : 40А на 10мА не бывает, только 25А на 10мА.

Бес попутал :) Поправлю на 25 и автоматы C16 (розетка, стиралка, водогрей) + C6 (на освещение)

filvik написал : провод вводной 6 квадратов явно маловат, надо 10

Такой уж он вводной провод. Номиналы автоматов групп не обязательно же должны давать в сумме 63А? Как думаете, может поставить перед обоими УЗО автомат С50 для защиты УЗО по току.

0
Аватар пользователя
LAErt00

Местный

Регистрация: 28.05.2007

Самара

Сообщений: 63

01.06.2007 в 11:16:30

Вот поправленый вариант схемы. Вопрос про кол-во мест в щитке остается открытым.

0
Вложение