31.05.2007 в 12:43:37
avmal написал : Кабели все использовать трехжильные
а смысл, в щитке зануление, по квартире двухпроводная проводка (соседу тоже заменили старую проводку новой двухжильной). На бойлер, стиралку и кондиционеры кидать ноль в качестве заземляющего...
avmal написал : УЗО на 10-30мА на все розетки и теплые полы
может только на полы вместо автоматов.
31.05.2007 в 13:09:01
Docent написал : а смысл, в щитке зануление, по квартире двухпроводная проводка (соседу тоже заменили старую проводку новой двухжильной)
Вы же для себя делаете, а не для соседа - зачем его ошибки повторять? Реконструкцию стояка сделают - опять всю проводку перетягивать будете?
Docent написал : может только на полы вместо автоматов.
С таким же успехом можно и автоматы вместо УЗО ... Разные это аппараты и нельзя одно ставить вместо другого. Автомат без УЗО можно, а УЗО без автомата нельзя. И не надо ничего занулять - грех на душу брать. На розетки УЗО обязательно.
31.05.2007 в 13:36:41
avmal написал : УЗО без автомата нельзя
может тогда дифы поставить (место экономится)
31.05.2007 в 14:04:16
Docent написал : может тогда дифы поставить (место экономится)
А это вам выбирать - или по диффу на каждую группу, или УЗО и по автомату на группу. Я же не заглядывал в ваш кошелек.
31.05.2007 в 14:15:30
обновленная схема
31.05.2007 в 14:44:00
Docent написал : обновленная схема
В общем-то ничего и не обновилось, не считая УЗО. Групповые линии как были двухпроводными - так и остались. УЗО надо бы две штуки поставить - одно на 10мА для потребителей в с/у и одно на все остальные, не жалея при этом лишнюю копейку - ставьте УЗО с максимальным током контактов, например 63А 30мА.
31.05.2007 в 15:32:26
avmal написал : Групповые линии как были двухпроводными
в щитке так и остается, а в квартире все трехпроводные будут (третий провод из квартиры в щиток заходит и там остается болтаться до реконструкции - так получается). В квартире третий на общую шину прикрутить?
avmal написал : ставьте УЗО с максимальным током контактов, например 63А 30мА
так если после счетчика макимально 40А - вроде как денежку стоят.
31.05.2007 в 15:56:12
Docent написал : а в квартире все трехпроводные будут
В новой схеме у вас все двухпроводные.
Docent написал : В квартире третий на общую шину прикрутить?
Нигде ничего прикручивать не надо - все провода заизолируйте до лучших времен.
Docent написал : так если после счетчика макимально 40А - вроде как денежку стоят.
Потому я вам и советую на бОльший ток УЗО поставить, что "денежку стоят".
31.05.2007 в 18:09:02
Подскажите пожалуйста как расчитать кол-во мест в квартирном щитке. Предполагается 4 автомата на освещение и 8 автоматов розеточных групп. Также УЗО 40А/10мА на ванную и 63А/30мА на остальные группы. Счетчик. Может быть нужно будет противопожарное УЗО на 300мА. Автоматы хочу ставить двухполюсные. Хотя может и не имеет смысла ставить их на группы освещения?
31.05.2007 в 18:26:41
LAErt00 написал : Подскажите пожалуйста как расчитать кол-во мест в квартирном щитке.
Все рассчеты начинаются со схемы.
01.06.2007 в 10:30:33
Вот схема. Замечания принимаются. Вопрос нужно ли ставить УЗО на 100мА? Как лучше подключить автомат холодильника, чтобы обесточивать все, кроме холодильника? и какое кол-во мест занимает каждое из устройств в щитке (если брать все автоматы двуполюсные)? У меня уже остро стоит вопрос с покупкой щитка, мне важно знать на какое кол-во мест его брать.
01.06.2007 в 10:47:23
LAErt00 написал : Вот схема.
А для чего УЗО на 100мА Вы хотите ставить? 40А на 10мА не бывает, только 25А на 10мА. провод вводной 6 квадратов явно маловат, надо 10
01.06.2007 в 11:01:23
2LAErt00 не вижу вводного автомата...
01.06.2007 в 11:11:04
filvik написал : А для чего УЗО на 100мА Вы хотите ставить?
Ну вроде противопожарное УЗО должно быть. Или я ошибаюсь?
filvik написал : 40А на 10мА не бывает, только 25А на 10мА.
Бес попутал :) Поправлю на 25 и автоматы C16 (розетка, стиралка, водогрей) + C6 (на освещение)
filvik написал : провод вводной 6 квадратов явно маловат, надо 10
Такой уж он вводной провод. Номиналы автоматов групп не обязательно же должны давать в сумме 63А? Как думаете, может поставить перед обоими УЗО автомат С50 для защиты УЗО по току.
01.06.2007 в 11:16:30
Вот поправленый вариант схемы. Вопрос про кол-во мест в щитке остается открытым.