Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

30.05.2007 в 11:04:32

BV написал : ТОК интереснее

Вот зависимость тока с PE кухонного щитка на ХВС в Амперах от времени в секундах, снято сегодня с 7.30 до 8.30, моих потребителей нет.
Дом П44, четырёхпроводный стояк, разделение PEN на шине лестничного щитка.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

30.05.2007 в 12:19:02

BV написал : согласно ПУЭ локальные системы уравнивания потенциалов запрещены

А проект этого дома выполнен по другой редакции.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124246

30.05.2007 в 17:30:47

ВТБ! написал : А проект этого дома выполнен по другой редакции.

Какая разница, если это опасно?

2Arr 1. Не так уж и много, но если соединить, то для коррозии труб вполне хватит

  1. Думаю, что самые ленивые владельцы мощных водогреев только начинают просыпаться в 8-30....
  2. Точно не помню, но кажется самое пиковое время - около 21 часа.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

30.05.2007 в 18:10:38

BV написал : Какая разница, если это опасно?

Другие варианты при четырёхпроводном стояке или ещё опаснее, или потенциально опаснее при нарушении целостности металлических стояков.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

30.05.2007 в 18:33:38

BV написал : Думаю, что самые ленивые владельцы мощных водогреев только начинают просыпаться в 8-30....

Нет, ток мониторился с 4.00 до 11.00 ежесекундно 7 массивами по 3600 отсчётов. Я привёл массив с максимальными значениями.

BV написал : самое пиковое время - около 21 часа

В 20.00 опять запущу программу, посмотрим на вечерний максимум.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124246

30.05.2007 в 18:37:02

Arr написал : посмотрим на вечерний максимум

.... возможно он и не будет отличаться от утреннего.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

30.05.2007 в 22:21:37

Вечерний максимум пришелся на участок 21.10 - 22.00, (сорри за потерянные 600 точек в начале массива, забыл отключть автовыбор предела в мультиметре).

0
Вложение
kma_tomsk
kma_tomsk
Местный

Регистрация: 25.08.2006

Новосибирск

Сообщений: 174

31.05.2007 в 06:40:16

2Arr
а напруга какая всетаки, так чтобы оценить внутренее сопротивление прибора?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

31.05.2007 в 18:54:31

kma_tomsk написал : внутренее сопротивление прибора?

В посте #20 было сказано:

Arr написал : Измерено SANWA PC500 на пределе 10А, (0.03V/A)

А в посте #28 правильно отмечено, что

BV написал : ТОК интереснее (и правильнее, тк не знаем сопротивления петли PEN-ХВС)

Корректно измерить сопротивление петли PEN-ХВС обычным омметром невозможно без обесточивания всего стояка, а оценка методом параллельного подключения образцового сопротивления не даст разумной точности при столь малых сопротивлениях.

0
koyodza
koyodza
Новичок

Регистрация: 01.12.2010

Киев

Сообщений: 50

07.12.2010 в 00:44:36

Внутреннее сопротивление амперметра (вместе с сопротивлением щупов) можно оценить, измерив вольтметром (нужен второй прибор) напряжение на подключенном амперметре. Разделив напряжение на ток получим сопротивление

0