kma_tomsk
kma_tomsk
Местный

Регистрация: 25.08.2006

Новосибирск

Сообщений: 174

29.05.2007 в 18:49:19

2BV
этаж последний. мерил цешкой отечественной. токовые клещи завтра притащу.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.05.2007 в 18:49:43

kma_tomsk написал : везде до 3 Вольт.

kma_tomsk написал : прыгает в пределах 3mA

Из этого можно сделать простой вывод - сопротивление вашего тестера на используемом пределе измерения тока равно 1 кОм. :D

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124246

29.05.2007 в 18:53:40

kma_tomsk написал : токовые клещи завтра притащу.

Только не на 600А, надеюсь ? :)

Да, и еще - максимум потребления зависит от дня недели, времени года и времени суток.... и тд и тп, а максимальный перекос - случайность ... Чтобы понять какой макс ток - надо мониторить хоть какое-то время.... и даже долгое время не даст 100% правильный результат....

0
kma_tomsk
kma_tomsk
Местный

Регистрация: 25.08.2006

Новосибирск

Сообщений: 174

29.05.2007 в 19:07:08

2Arr ну 3 Вольта здесь это три вольта, не может же она просаживаться сопротивлением в 1 КОм. ну пойду еще мастечем перемерю. электронный показывает тоже самое. А может в этом доме уже есть контур СУР?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.05.2007 в 19:08:15

kma_tomsk написал : токовые клещи завтра притащу

А смысл? Ну намеряете порядка пары Ампер, в зависимости от количества включённых у соседей электроприборов в данный момент. Где гарантия, что в аварийном режиме через это уравнивание не пойдёт несколько сотен Ампер, которые сможет отдать стояк без отключения стоякового автомата?
По проекту такого уравнивателя в КАЖДОЙ квартире старых панелек не предусматривалось. :(

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124246

29.05.2007 в 19:13:18

kma_tomsk написал : ну пойду еще мастечем перемерю.

Берегите прибор :) - это почти как мерять ток в розетке - результат может оказаться непредсказуем...

0
kma_tomsk
kma_tomsk
Местный

Регистрация: 25.08.2006

Новосибирск

Сообщений: 174

29.05.2007 в 19:16:02

2BV

BV написал : Берегите прибор

знаю, проходил.

0
kma_tomsk
kma_tomsk
Местный

Регистрация: 25.08.2006

Новосибирск

Сообщений: 174

29.05.2007 в 19:21:26

дык всетаки я склоняюсь к тому, чтобы завести на розетки PE, кроме приборов в ванной и кухне, потенциал которых просто уравнивается между собой. Т.е. схема №3, вот тока УЗО не будет колбасить?

Профиль поменял, теперь в Новосибирске я..

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.05.2007 в 19:31:48

Эх, дурной пример заразителен: измерил у себя ток с PE на стояк ХВС, (у нас уже горячую воду в доме отключили). Получилось 1А, но при включении моего 8кВт проточника ток возрос до 3А.
Измерено SANWA PC500 на пределе 10А, (0.03V/A) Если кому-то очень интересно, могу подцепить в ком-порт и оставить мониторить на ночь.

0
kma_tomsk
kma_tomsk
Местный

Регистрация: 25.08.2006

Новосибирск

Сообщений: 174

29.05.2007 в 19:36:16

Arr написал : Если кому-то очень интересно, могу подцепить в ком-порт и оставить мониторить на ночь

интересно у меня дома :-)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124246

29.05.2007 в 19:43:15

kma_tomsk написал : кроме приборов в ванной и кухне, потенциал которых просто уравнивается между собой.

согласно ПУЭ локальные системы уравнивания потенциалов запрещены.

2kma_tomsk Эта тема обсуждалась раз .......цать на форуме - используйте поиск, а то лень приводить одни и те же аргументы в .... цатый раз

Arr написал : Если кому-то очень интересно,

интересно...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.