2BV
этаж последний. мерил цешкой отечественной. токовые клещи завтра притащу.
29.05.2007 в 18:49:19
2BV
этаж последний. мерил цешкой отечественной. токовые клещи завтра притащу.
29.05.2007 в 18:49:43
kma_tomsk написал : везде до 3 Вольт.
kma_tomsk написал : прыгает в пределах 3mA
Из этого можно сделать простой вывод - сопротивление вашего тестера на используемом пределе измерения тока равно 1 кОм. :D
29.05.2007 в 18:53:40
kma_tomsk написал : токовые клещи завтра притащу.
Только не на 600А, надеюсь ? :)
Да, и еще - максимум потребления зависит от дня недели, времени года и времени суток.... и тд и тп, а максимальный перекос - случайность ... Чтобы понять какой макс ток - надо мониторить хоть какое-то время.... и даже долгое время не даст 100% правильный результат....
29.05.2007 в 19:07:08
2Arr ну 3 Вольта здесь это три вольта, не может же она просаживаться сопротивлением в 1 КОм. ну пойду еще мастечем перемерю. электронный показывает тоже самое. А может в этом доме уже есть контур СУР?
29.05.2007 в 19:08:15
kma_tomsk написал : токовые клещи завтра притащу
А смысл? Ну намеряете порядка пары Ампер, в зависимости от количества включённых у соседей электроприборов в данный момент.
Где гарантия, что в аварийном режиме через это уравнивание не пойдёт несколько сотен Ампер, которые сможет отдать стояк без отключения стоякового автомата?
По проекту такого уравнивателя в КАЖДОЙ квартире старых панелек не предусматривалось. :(
29.05.2007 в 19:13:18
kma_tomsk написал : ну пойду еще мастечем перемерю.
Берегите прибор :) - это почти как мерять ток в розетке - результат может оказаться непредсказуем...
29.05.2007 в 19:16:02
2BV
BV написал : Берегите прибор
знаю, проходил.
29.05.2007 в 19:21:26
дык всетаки я склоняюсь к тому, чтобы завести на розетки PE, кроме приборов в ванной и кухне, потенциал которых просто уравнивается между собой. Т.е. схема №3, вот тока УЗО не будет колбасить?
Профиль поменял, теперь в Новосибирске я..
29.05.2007 в 19:31:48
Эх, дурной пример заразителен: измерил у себя ток с PE на стояк ХВС, (у нас уже горячую воду в доме отключили).
Получилось 1А, но при включении моего 8кВт проточника ток возрос до 3А.
Измерено SANWA PC500 на пределе 10А, (0.03V/A)
Если кому-то очень интересно, могу подцепить в ком-порт и оставить мониторить на ночь.
29.05.2007 в 19:36:16
Arr написал : Если кому-то очень интересно, могу подцепить в ком-порт и оставить мониторить на ночь
интересно у меня дома :-)
29.05.2007 в 19:43:15
kma_tomsk написал : кроме приборов в ванной и кухне, потенциал которых просто уравнивается между собой.
согласно ПУЭ локальные системы уравнивания потенциалов запрещены.
2kma_tomsk Эта тема обсуждалась раз .......цать на форуме - используйте поиск, а то лень приводить одни и те же аргументы в .... цатый раз
Arr написал : Если кому-то очень интересно,
интересно...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу