Аватар пользователя
greatvovan

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 131

12.10.2010 в 14:31:10

Dale_C написал : Правильно размышляю?

Ну, допустим, правильно. Отдельная линия всегда лучше неизвестно какой.

Dale_C написал : Или можно как-то проще?

Даже не знаю, куда уж упрощать в вашей ситуации, раз вы упомянули ещё про кучу техники на том же проводе. А автомат какой стоит на этой линии?

Dale_C написал : как поступить чтобы и плиту сделать сейчас, но и быть готовым к этой переделке, когда я придумаю каким образом можно провести новое питание

Все предложенные варианты подойдут и для временной схемы, и для постоянной – выбирайте что вам нравится.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.10.2010 в 14:31:34

Dale_C написал : пытаюсь понять, как поступить чтобы и плиту сделать сейчас, но и быть готовым к этой переделке

Информации вам выдали даже более, чем требуется.

0
Аватар пользователя
Dale_C

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 39

12.10.2010 в 14:41:26

to greatvovan советский автомат подозреваю что на 16А (табличка на нем стерлась от времени), автоматы в доме не менялись и стоят как было изначально (2 по 10А на верхний свет и пару разеток, и один на 16А, на котором кухня и еще розетки по дому). Лишь недавно жек сам дополнил эту схемотехнику современным автоматом российско-китайского производства на входе.

greatvovan, avmal, спасибо вам большое за комментарии!!! варианты понятны, буду исходить из наличия запчастей в магазине.

0
Аватар пользователя
greatvovan

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 131

12.10.2010 в 14:50:39

Dale_C написал : советский автомат подозреваю что на 16А

Тогда непонятно, как на нём у вас раньше варочная работала. Когда будете прокладывать линию для варочной, установите на неё автомат на 32А, а на розетки пусть будет 16. Правда, исходя из того, что номинал автомата неизвестен, да и старый он, я бы его заменил на новый.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.10.2010 в 15:08:09

Dale_C написал : автоматы в доме не менялись и стоят как было изначально (2 по 10А на верхний свет и пару разеток, и один на 16А, на котором кухня и еще розетки по дому). Лишь недавно жек сам дополнил эту схемотехнику современным автоматом российско-китайского производства на входе.

А вот это уже интересно. Возможно ли фото эт. щита.

greatvovan написал : установите на неё автомат на 32А

Я бы не спешил с такой заменой. Не все пока ясно по щиту, АВ может проектно стоять (25, 32, 40).

0
Аватар пользователя
Dale_C

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 39

12.10.2010 в 23:57:20

Сейчас рассмотрел внимательно провода самой варочной панели, что к клемнику идут (фото клемника): на них стоит маркировка сечения 1мм. Можно ли сделать из этого вывод, что можно использовать кабель 3х4мм для подключения, если для фазы и нуля там используется по 4 провода соответственно? Т.е. взять соответствующую гильзу с одной стороны в нее 4 провода плиты, с другой жилу кабеля и обжать? Или всеже стоит стремится подключить 3х6мм? (и тогда уйду в соотв. тему за инструкцией как правильно соединить). Мощность обозначена 5,7kw

то Bladiclab Вот фото щитка и моих автоматов, посмотрите пожалуйста, может я и правда зря паникую? Или всеже стоит заморачиваться на отдельную проводку для вар.панели и духовки со стиралкой? Понимаю что это уже не совсем в данную тему, но... Рассмотрел при свете маркировку автоматов, признаю что врал, стоят 16+16+40?

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

13.10.2010 в 00:06:22

У вас трёхфазная варочная поверхность подключена на одну фазу. При трёх фазах на той-же мощности токи меньше, и меньше сечение проводов. Ставьте нормальный клеммник и переделывайте варочную поверхность в однофазное исполнение.

0
Аватар пользователя
Dale_C

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 39

13.10.2010 в 15:55:49

to Маугли7111 Все верно, при однофазном подключении клемы паралелятся переходниками в клемнике, объединяясь. Клемник разрушен. Хочу соединить напрямую провода плиты (по 4шт сечением 1мм на фазу и на ноль соответственно) со своим проводом который будет уходить уже дальше... Вопрос: достаточно ли использовать свой 3х4мм? Чисто практически удобнее обжимать будет гильзой с одной стороны 4х1мм, с другой тоже 4мм.

0
Аватар пользователя
greatvovan

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 131

13.10.2010 в 16:05:06

Dale_C написал : Вопрос: достаточно ли использовать свой 3х4мм?

Достаточно.

Плюс я вообще не понимаю, о чём пишет Маугли7111. Некоторые варочные поверхности могут подключаться между двумя фазами, но это, я так понимаю, не ваш случай, т.к. фаза приходит только одна. Где он видел трёхфазные варочные поверхности – непонятно. Вам нужно только восстановить соединение, которое обеспечивал неисправный ныне клеммник. Ничего переделывать не нужно.

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

13.10.2010 в 22:49:04

greatvovan написал : Где он видел трёхфазные варочные поверхности – непонятно

Мне такую на работу приносили. Варианты включения были такими:

  1. A, B, C, N, PE 400V Y;
  2. A, B, C, PE 230V D;
  3. L1, L2, N, PE 2*230V (380 между фазами, две фазы)
  4. L1, L2, PE 230V (между фазами, если две фазы, а между фазой и нулём 127 Вольт)
  5. L, N, PE 230 V

Режимы включения задавались перемычками.

greatvovan написал : Вам нужно только восстановить соединение, которое обеспечивал неисправный ныне клеммник. Ничего переделывать не нужно.

Три фазы на фазу, нулевой провод и РЕ по назначению, согласно ПУЭ.

0
Аватар пользователя
greatvovan

Местный

Регистрация: 24.09.2010

Москва

Сообщений: 131

13.10.2010 в 23:59:42

Маугли7111 написал : Мне такую на работу приносили.

А что это за фирма была? Интересно...

Маугли7111 написал : Три фазы на фазу, нулевой провод и РЕ по назначению, согласно ПУЭ.

Мне кажется, вы только путаете автора, он не знает назначения проводов внутри ВП, он может только сделать «как было».

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

14.10.2010 в 01:00:04

greatvovan написал : А что это за фирма была? Интересно...

Не помню, хоть и приносили три раза. Стеклокерамика ( Китай, сенсорное управление.), нихром или что-то в этом роде в виде гофрированной ленты на асбесте под стеклом, три конфорки. Малая, средняя и большая, причём большая могла работать и как малая, и как средняя. В ней отгорела тогда точка соединения трёх спиралей, так что работала только спираль наружного контура. Если вы имеете представление о её внешнем виде и выложите фото, то скажу, похожа или нет.

0
Аватар пользователя
serg78

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Москва

Сообщений: 10

17.10.2010 в 23:40:30

Подключение варочной поверхности
Доброго времени суток!! Нужен совет по подключению. Хочу на старую проводку, на которую была подключена советская электроплита Электо подключить индукционную варочную панель 6,8 Квт и духовой шкаф 10,6 Квт. Вопрос можно ли на один провод вешать такие разные приборы? Выдержит ли проводка? И главное в эл. щите электрики поставили автомат С25 не мало ли?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.10.2010 в 23:52:34

serg78 написал : духовой шкаф 10,6 Квт.

Можно уточнить?

0
Аватар пользователя
serg78

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Москва

Сообщений: 10

18.10.2010 в 01:01:37

2Bladiclab

AEG E8300-1 A Мощность подключения, Вт : 10600

0