Круглая вилка для электроплиты, которая обычно ставится по умолчанию в новостройках. Надо сделать подключение для варочной поверхности будущей кухни.
Проблема:
Вилка эта довольно громоздкая и выступает из стены см где-то на 4, что может создать проблему при установке кухни (планирую брать в Икее).
Решение:
Как я понял из разговора с консультантом торговой сети, варочные поверхности имеют свой провод с контактами, которые заводятся в клеммы электросети. Полагаю, для этого нужно заменить настоящую вилку на что-то вроде клеммной колодки скрытого монтажа.
Как лучше сделать и какими электротехническими изделиями?
Есть независимые варка и духовка.
Расположение одна над другой.
3 фазы в квартире. Подведены 2 провода к распайке.
Распаячная коробка находится на уровне низа ящика под духовкой.
Провода заведены так:
а) 3х6=L1+L2+N(будет общая)
б) 3x2.5=L3+земля(общая) и 1 пустая
От варки идет провод многожильный 4х4, от духовки вилка.
Хочу сделать так:
Подключение варки к проводу а) + земля с провода б)
--------------духовки к проводу б) + N с провода а)
Понятно, гибкие провода типа ПВС обожмем на концах,
а вот какой клеммник выбрать для соединения не знаю??? (размер распайки 2 шт 55мм круглые)
Смотрел в ОБИ пластиковые немецкие клеммники - там 1 винт, польские 2 винта, есть еще керамические на рынке или Ваго ?
Mike099 написал :
Есть независимые варка и духовка.
Расположение одна над другой.
3 фазы в квартире. Подведены 2 провода к распайке.
Распаячная коробка находится на уровне низа ящика под духовкой.
Провода заведены так:
а) 3х6=L1+L2+N(будет общая)
б) 3x2.5=L3+земля(общая) и 1 пустая
От варки идет провод многожильный 4х4, от духовки вилка.
Хочу сделать так:
Подключение варки к проводу а) + земля с провода б)
--------------духовки к проводу б) + N с провода а)
Понятно, гибкие провода типа ПВС обожмем на концах,
а вот какой клеммник выбрать для соединения не знаю??? (размер распайки 2 шт 55мм круглые)
Смотрел в ОБИ пластиковые немецкие клеммники - там 1 винт, польские 2 винта, есть еще керамические на рынке или Ваго ?
Коли развели под однофазное подключение варку и духовку, то так и подключайте каждый прибор одной фазой.
ПУЭ 7 написал :
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм[SUP]2[/SUP] по меди и 25 мм[SUP]2[/SUP] по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм[SUP]2[/SUP] по меди и 16 мм[SUP]2[/SUP] по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм[SUP]2[/SUP], 16 мм[SUP]2[/SUP] при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм[SUP]2[/SUP] и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм[SUP]2[/SUP] - при наличии механической защиты и 4 мм[SUP]2[/SUP] - при ее отсутствии.
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм[SUP]2[/SUP] по меди и 25 мм[SUP]2[/SUP] по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм[SUP]2[/SUP] по меди и 16 мм[SUP]2[/SUP] по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм[SUP]2[/SUP], 16 мм[SUP]2[/SUP] при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм[SUP]2[/SUP] и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм[SUP]2[/SUP] - при наличии механической защиты и 4 мм[SUP]2[/SUP] - при ее отсутствии.
Есть варочная. К ней подходит ввг нг 3*6. Планируется сделать клеммник в стене и уже от него гибким проводом подключить к варочной.
Скажите, а лучше покажите, какой клеммник принято использовать для таких целей.
Спасибо
halmer написал :
Есть варочная. К ней подходит ввг нг 3*6. Планируется сделать клеммник в стене и уже от него гибким проводом подключить к варочной.
Скажите, а лучше покажите, какой клеммник принято использовать для таких целей.
Спасибо