SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

06.10.2006 в 12:09:55

ВТБ! написал : Либо трёх, вероятно?

У нас на пароход пришли стиральные и сушильные машинки Miele... Исполнение по подключению - 2-е фазы и нейтраль... Помучались изрядно, подключая. Нейтраль-то изолированная... Представителсьтво конторы в Москве дало добро схему подкючения изменить. Подключили однофазным вариантом, на 220В, после трансформатора. С машинками все в порядке, просто осталась незадействованной одна из групп тэнов...

0
Валерий-2
Валерий-2
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140

06.10.2006 в 16:05:25

Zlyden написал : Подскажите, как лучше подключить поверхность на одну или на две фазы?

А разве двухфазное подключение - на 220 вольт?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25723

06.10.2006 в 16:10:52

Валерий-2 У бытовых плит не двухфазное подключение, а 1-3 на 220V или трёхфазное 127/220V. В данном случае просто конфорки запитаны от разных фаз к нулю.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124425

06.10.2006 в 16:22:36

SDMVL написал : нас на пароход пришли стиральные и сушильные машинки Miele... Исполнение по подключению - 2-е фазы и нейтраль...

Не совсем понял мучение... поясните плиз... Или у них нейтраль не изолирована от корпуса?

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

06.10.2006 в 16:49:58

BV Просто нейтрали как таковой в сети 380В нет. 3 фазные шины и все... ДГ подключены к ГРЩ кабелем 3х50

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124425

06.10.2006 в 16:57:22

2SDMVL Ааааааа, слона-то я и не заметил :(

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124425

06.10.2006 в 16:59:27

sdmvl написал : Подключили однофазным вариантом, на 220В, после трансформатора. С машинками все в порядке, просто осталась незадействованной одна из групп тэнов...

Хм, а почему нельзя обьединить фазы при однофазном включении - это же нагреватель ....? Или трансформатору сил не хватило?

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

06.10.2006 в 17:11:20

bv представительство Милей сказало - нельзя, подключайте в однофазном варианте...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124425

06.10.2006 в 17:52:53

2SDMVLСтранно очень - может они что-то не поняли? На многих плитах такой вариант есть....

2SDMVL Может задать этот вопрос в буржуйское представительство?

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

06.10.2006 в 17:59:38

bv Все уже подключено, испытано, работает и пароход уже в Черное море своим ходом ушел... :-)

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

07.10.2006 в 19:46:38

sdmvl написал : Просто нейтрали как таковой в сети 380В нет. 3 фазные шины и все... ДГ подключены к ГРЩ кабелем 3х50

?? На пароходе может и нет... А вот в жилых домах... У меня в новом доме к плите (точнее к предполагаемому её месту) уже подведено было: 3 белых фазных провода 4кв.мм, нейтраль - синяя (4кв.мм) и земля - желто-зеленая. Варочную панель буду сажать на 2 фазы, духовой шкаф - на третью. Основной аргумент: при трехфазном вводе в квартиру допустимы входные токи поменьше, чем при однофазном (в нашем доме для сравнения 32-40А на 3 фазы в 4к квартирах или 50А на 1 фазу в остальных квартирах), поэтому 3 фазы надо стремиться нагрузить равномернее.

0