Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.09.2007 в 12:53:23

И ни слова об "орехах"! :)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
coctic

Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

25.09.2007 в 13:08:40

ВТБ! написал : Похоже, что пока идея разделения PEN на опоре ВЛ при отводе проводами ещё не "дозрела".

А как Вы планируете контролировать качетво контакта на разделении? Когда разделение в щитке - точка деления доступна осмотру, а если контакт на столбе ухудшился - почувствуется проседание. А тут?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.09.2007 в 13:31:18

coctic написал : А тут?

А тут вы окажитесь без света. И без телевизора, пардон.

0
Аватар пользователя
sFx

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 100

25.09.2007 в 13:38:58

Спасибо за ответы!

Тогда еще вопрос (что-то в голове немного клинит): допустим мы дошли до шитка 4-мя проводами (одним кабелем, допустим СИП 4) от столба, в щитке ставим автомат 4Р, при условии, что мы делим PEN перед ним (так вообще делают) или лучше ставить 3Р а уж потом делить PEN?

дальше заводим PE на шину /рейку и в этой рейке мет. полосой подводим заземление. так можно делать?
или лучше от рейки проводом до отдельной точки и там под винт соединять с полосой?

(в чем кстати можно заводить полосу в дом и можно ли ее заводить? если делаем заземление свое (пирамида в земле), то чтобы при обрыве нуля на линии все потребители СНТ не шли ко мне, надо делать повторное заземление на столбе, я правильно понял?

и последний вопрос:
все же молниеотвод, как его сделать?

Если крыша металлочерепица, ее тоже на молниеотвод "сажать"?

молниеотвод это отдельная "пирамида"?

она как то должна быть соединена с моим заземлением? она должна быть соединена с чем нибудь например с мет. столбом где-нибудь на краю участка?

Спасибо!

0
Аватар пользователя
sFx

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 100

25.09.2007 в 13:41:52

avmal написал : А тут вы окажитесь без света. И без телевизора, пардон.

а тут это где? при разделении на столбе? Вы считаете, что правильнее делить в щитке или до щитка( например в боксе при вводе в дом)?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.09.2007 в 13:47:54

sFx написал : а тут это где? при разделении на столбе?

Ага.

sFx написал : Вы считаете, что правильнее делить в щитке или до щитка( например в боксе при вводе в дом)?

Не-а. Там при отгорании "защитного" нуля вы будете при свете. И при телевизоре, но без защитного нуля.

0
Аватар пользователя
sFx

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 100

25.09.2007 в 13:57:12

avmal написал : Не-а. Там при отгорании "защитного" нуля вы будете при свете. И при телевизоре, но без защитного нуля.

то есть вы как и ВТБ! за то, чтобы делить PEN на столбе?
(при этом место разделения должно соединяться с заземлением на столбе?) уж извините, что повторяю вопросы, но хочу понять что безопаснее.

Спасибо!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.09.2007 в 14:01:08

sFx написал : делить PEN на столбе?

Да, разумеется, если все заземления по подводящим стобам сделаны грамотно и отводы вам будет делать грамотный человек.

0
Аватар пользователя
sFx

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 100

25.09.2007 в 14:07:50

2avmal

а место разделения должно быть соединено с заземлением на столбе (катанка, которая идет в землю? (я так понимаю оно называется повторное заземление)

А если на этом столбе нет заземления, как его сделать?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.09.2007 в 14:14:12

sFx написал : я так понимаю оно называется повторное заземление

Ага.

sFx написал : А если на этом столбе нет заземления, как его сделать?

Если на соседних есть, то лучше в это дело не лезть - самодеятельность преследуется по ...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

25.09.2007 в 14:22:33

sFx написал : правильнее делить в щитке или до щитка

Лучше всего на КТП. :)

coctic написал : как Вы планируете контролировать качетво контакта на разделении?

Использованием адекватных соединителей.

0
Аватар пользователя
sFx

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 100

25.09.2007 в 14:31:17

2ВТБ! / 2avmal
ответьте, пожалуйста, на мое сообщение номер 34.

2avmal

avmal написал : Если на соседних есть, то лучше в это дело не лезть - самодеятельность преследуется по ...

получается что место разделения на столбе может не соединяться с повторным заземлением на столбе, где сделано разделение?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.09.2007 в 14:39:49

sFx написал : место разделения на столбе может не соединяться с повторным заземлением на столбе, где сделано разделение?

Ага. Столбы заземляются по регламенту и нормам.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.09.2007 в 14:42:34

sFx написал : (что-то в голове немного клинит):

Это случается, но все пройдет, как правило.

avmal написал : ответьте, пожалуйста, на мое сообщение номер 34.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

25.09.2007 в 14:47:42

sFx написал : в щитке ставим автомат 4Р, при условии, что мы делим PEN перед ним (так вообще делают) или лучше ставить 3Р а уж потом делить PEN?

PEN в обоих случаях не коммутируется, принципиальной разницы нет. При КЗ фаза-ноль четырёхполюсник будет предпочтительнее.

sFx написал : дальше заводим PE на шину /рейку и в этой рейке мет. полосой подводим заземление. так можно делать?
или лучше от рейки проводом до отдельной точки и там под винт соединять с полосой?

Нет, PEN заводим на шину PE, на шине и выполняем разделение - с неё идёт проводник N на зажим автомата или на счётчик. Проводник от заземлителя можно выполнять обоими способами, на месте виднее. Или устроить ГЗШ в цоколе, а к ней и подключить заземлитель, металлические трубопроводы. А от ГЗШ проводник к шине PE.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу