сергей71 написал : немного подробнее можно?
У УЗО нет защиты. Любой защиты.
28.06.2007 в 19:08:48
сергей71 написал : немного подробнее можно?
У УЗО нет защиты. Любой защиты.
28.06.2007 в 19:13:41
И ещё вопрос. Где можно ставить УЗО- до автомата или после?
28.06.2007 в 19:17:58
2сергей71 Чтобы не было путаницы:
28.06.2007 в 19:22:18
И ещё вопрос. Где можно ставить УЗО- до автомата или после? Получается что УЗО не спасает от КЗ, а только от поражения эл. током7
28.06.2007 в 19:27:58
BV Уже вникаю.Просто начитался здесь разных тем, непонятки кое-какие имеются.
28.06.2007 в 19:28:43
2сергей71
сергей71 написал : Где можно ставить УЗО- до автомата или после?
обычно автомат стоит до УЗО. По крайней мере на вводе в квартиру делают так. Но потом после вводного УЗО никто не мешает отвести несколько линий, со своими автоматами. Или после вводного автомата может быть несколько УЗО и на каждом висеть по неск. линий с автоматами. Главное смотреть схему, и чтобы весь ток протекающий через УЗО был ограничен автоматами на ступень меньше чем номинал УЗО. (УЗО 40А автомат 32А и тд)
сергей71 написал : Получается что УЗО не спасает от КЗ, а только от поражения эл. током7
Да. Точнее узо срабатывает при утечке тока неважно куда... (ток фазы не равен току нуля)
28.06.2007 в 19:59:24
BV Спасибо. Туман рассеивается. И ещё про тему "СМ+ раковина"- если сработает УЗО- СМ отключится от сети и не достирает? Или как?
28.06.2007 в 20:41:46
сергей71 написал : И ещё про тему "СМ+ раковина"- если сработает УЗО- СМ отключится от сети и не достирает? Или как?
Ну вы уж тут сами выбирайте - безопасность или чистота белья. Конечно отключится, если пошла утечка. Отключится и машина, если она не с ручным приводом.
28.06.2007 в 21:27:52
сергей71 написал : если сработает УЗО- СМ отключится от сети и не достирает? Или как?
Естественно, а как иначе? :eek:
Механическая - при появлении электричества продолжит, нормальная с электронным управлением - тоже. Но есть некоторые, которые сбрасывают программу (лично не встречал). Некоторые хотят вмешательства пользователя (кажется Миле).
Но срабатывание УЗО - АВАРИЯ. Вы думаете у вас АВАРИИ будут часто? Если часто - то есть над чем подумать, кроме как о прерванной стирке - о протухших продуктах в холодильнике, например ;)
02.07.2007 в 10:44:41
ВТБ! написал : А рассчётный ТКЗ на вводе в квартирный щиток какой? Неужто больше 800А? Дом с электроплитами и нижний этаж?
Поставил С32 6кА вводной при группах В16 6кА. Селективность при кз - обеспечивается.
12.07.2007 в 11:16:52
Всем спасибо, отдельный респект BV за консультацию:)
Итак сделал:
1 выкинул старые автоматы 2 прикрепил Din - рейку 3 на рейку -нулевую шинку -УЗО Merlin Gerin 63A 30мА -после него 3 автомата Merlin Gerin (16, 16 и 25A) 4 Заменил провода от галентого выключателя до счетчика, и соответственно от счетчика к автоматам
Не сделал - не стал менять проводку от стояков до галетника и сам галетник, ибо стало страшно:)
Работа УЗО была проверена с помощью лампы 60 Ватт и трубы отопления, все работает, ложных срабатываний пока нет (надеюсь и не будет).
Фото прилеплено
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу