Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.10.2007 в 11:47:09

filvik написал : Розетки не защищают автоматами, защищают подводящий провод

-Простите, но тогда чем Вы:

Arr написал : Линия плиты имеет сечение 8мм2 Al и защищена автоматом на 32А. Подключать непосредственно к этой линии медные проводники сечением 2.5мм2 для стиралки или чайника НЕЛЬЗЯ, поскольку проводники сечением 2.5мм2 и обычные розетки должны быть защищёны автоматом 16А.

  • другой вопрос, что 2,5мм2 при определенных условиях работают и с автоматами на 25 Ампер, но уж никак не 32 Ампера...
  • а розеток на кабеле 2,5 мм2 может быть и несколько...
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

24.10.2007 в 13:27:25

filvik написал : если сможете в отверстие М6 вкрутить шпильку М12, то Вы будете самым (умным) СИЛЬНЫМ

Число сильно-умных обывателей, применяющих тройники и удлиннители с блоком розеток без встроенного предохранителя, не поддаётся прямому подсчёту. Косвенный подсчёт ведут пожарные службы и страховые компании.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

24.10.2007 в 21:42:10

filvik написал : ТАК ЧТО БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ?????

Уже почти сто раз отвечал вам на этот вопрос в разных ветках. Мой ответ:
ПУЭ 3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии)...

Розетка на морде плиты "Электра" это исключение, поскольку она подключена тонкими проводами без допзащиты ВНУТРИ металлического корпуса плиты, то есть эти тонкие незащищённые проводники "не выходят за пределы соответствующих машин":

ПУЭ 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления; 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии; 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2; 4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.10.2007 в 08:37:42

ВТБ! написал : Число сильно-умных обывателей, применяющих тройники и удлиннители с блоком розеток без встроенного предохранителя, не поддаётся прямому подсчёту. Косвенный подсчёт ведут пожарные службы и страховые компании.

А тройников с вилками 2.5А , просто море. А сколько пытаются на язык попробовать напругу, чеж тогда ваааще напругу подавать, безопасней просто отключить.

Arr написал : ПУЭ 3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии)...

Вот и хорошо, вот и правильно (ПРО РОЗЕТКИ НИ СЛОВА).

Arr написал : Розетка на морде плиты "Электра" это исключение, поскольку она подключена тонкими проводами без допзащиты ВНУТРИ металлического корпуса плиты, то есть эти тонкие незащищённые проводники "не выходят за пределы соответствующих машин":

А подключение делается тоже из нутри, или все-таки с наружи Розетка и вилка части одного коммутационного устройства и друг без
друга не работают.

Arr написал : ПУЭ 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления; 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии; 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2; 4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.

ЭЙ РОЗЕТОЧНИКИ, где тут про защиту розеток , правильно пишет Arr
Технический консультант форума ЭЛЕКТРИКА

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

25.10.2007 в 09:01:08

filvik написал : где тут про защиту розеток

А тут. :)

ПУЭ написал : ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов

Разницу терминов "допускается" и "рекомендуется" объяснять надо? Чем следует руководствоваться при проектировании, если есть выбор между этими двумя вариантами?

Да, допускается - в безвыходной ситуации, обычно при частичной реконструкции.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.10.2007 в 09:17:29

ВТБ! написал : Разницу терминов "допускается" и "рекомендуется" объяснять надо?

А дальше, т.е ГОСТ рекомендует и тд. и тп.?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

25.10.2007 в 09:24:06

filvik

И не забудьте в проекте обосновать "целесообразность по условиям эксплуатации". ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.10.2007 в 09:44:35

ВТБ! написал : И не забудьте в проекте обосновать "целесообразность по условиям эксплуатации".

Это Вы о чем? Напомню, начиналось с притягивания коммутационных токов розеток и
автоматов защиты якобы для их защиты (бредятина однако).

0
Wessen
Wessen
Новичок

Регистрация: 12.03.2007

Москва

Сообщений: 24

25.10.2007 в 17:06:37

Хочу сделать новую розетку для плиты, и заодно рядом с ней развести эту проводку более >культурно в самодельной распределительной коробке. Планирую прикрепить к стене лист фанеры, >на него три медные шины(с воздушным зазором 2-3 мм от фанеры) и с них уже развести ток на три >точки.

:applause:

Не лучше ли применить готовое специализированное решение - КЛК-5

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.10.2007 в 17:15:02

Wessen написал : Не лучше ли применить готовое специализированное решение - КЛК-5

Интересное решение, если бы знать о местах розничной торговли - частенько возникает необходимость в такой конструкции. P.S. Пардон. Нашел в Электромонтаже. Теперь хоть буду знать о такой приблуде.

0
LeXa2
LeXa2
Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

20.01.2008 в 12:02:27

Arr написал : Линия плиты имеет сечение 8мм2 Al и защищена автоматом на 32А. Подключать непосредственно к этой линии медные проводники сечением 2.5мм2 для стиралки или чайника НЕЛЬЗЯ, поскольку проводники сечением 2.5мм2 и обычные розетки должны быть защищёны автоматом 16А.

Хотелось бы таки разобраться в этом вопросе, ибо схема с вариантом "на автомат плиты вешаем всё подряд" стала нонче очень популярна у электриков обслуживающих организаций города Мск. Имею следующую ситуацию:

Акт 1. Пробой и обугливание пластмассы между подводящими контактами УЗО на 16А в распределительном щитке. Дом новый (2006 года поделки), щитков два. Один - с общим автоматом на квартиру и счетчиком - расположен вне квартиры в общем на три квартиры коридоре. Второй - с распределением входной жилы по нагрузкам через автоматы/УЗО - внутри квартиры. Обуглившееся УЗО было расположено во втором щитке, отвечало за контур освещения на два санузла. В момент обугливания произошло выделение небольшого количества дыма с неприятным запахом, возгорания УЗО и проводов вокруг него не было. Электроснабжение квартиры было автоматически прервано силами общего автомата, стоящего в первом щитке (там, где счетчик). Причина обугливания - со слов пришедшего по вызову электрика - "дерьм...ое качество установленных строителями УЗО".

Акт 2. Электрик сказал, что запасного УЗО на замену у него нет, что он вообще не понимает, нафига строители понаставили столько этих вот УЗО, и вообще почему именно УЗО ставили, а не простые автоматы, и что вообще нет никакой нужды ставить по три автомата на петли освещения (кухня, комнаты, санузлы) и т.д. по стандартной песне на тему "денег дай, сделаю вай-как-кошерно".

Акт 3. Электрику было сказано, что денег ему за так никто давать не станет, и что электрика - зона ответственности обслуживающей организации, и что ей за это каждый месяц мы денюжку платим, входящую в квартплату. В переводе на русский: не компостируй мозги волшебной заменой УЗО на автомат "японский", решающий все мыслимые проблемы клиента, а поставь-ка чего должен, восстанови электроснабжение квартиры - и потом уже с тобою будут общаться на тему потенциальной глобальной переделки квартирного щитка и стоимости оной. Действия электрика: привернул жилу от сгоревшего УЗО к УЗО, отвечающему за электроплиту на кухне (32А). Входящую жилу - замотал изолентой и оставил висеть. На требование выдать акт о сделанных работах с описанием того, чего именно он сделал и как, сказал, что ничего такого не даёт, и что в жизни их организация подобных актов не выдавала и т.д. по мотивам всем известной любимой песенки работников совко-ЖКХ.

Финал. На тот момент затевать юридическо-судебную тяжбу с обслуживающей организацией у меня не было возможности по целому ряду причин (выносить оные сюда - ИМХО лишний флуд). Прошло почти полгода. Живём с освещением в санузлах, запитанным от того же УЗО на 32А, что и плита. Хочу понять, чем именно мне грозит такая ситуация.

Если я понимаю верно, то основной риск - при появлении в петле освещения санузлов нагрузки больше 16А, но меньше 32А. В таком случае я получу ситуацию, когда линия (т.е. провода), не рассчитанная на такие токи, перегреется и загориться. В норме от возгорания при длительной нагрузке, превышающей 16А, провода должен был защитить автомат на 16А, но поскольку тут оказывается, что защищена линия через УЗО на 32А - в подобной ситуации попадаю на "прямой путь к страховке". Так ли это?

Если это так, то правильно ли я понимаю, что реальный шанс подобного возгорания появляется только при возникновении ощутимых неисправностей с осветительными приборами, подключенными в санузлах (читай, "почти КЗ" в лампочках, патронах светильников или в местах подключения светильников к линии питания)? И что при штатной работе вышеуказанных уязвимых мест риск возгорания присутствует только "потенциально, если возникнут неисправности с *см.выше*?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу