avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.01.2008 в 12:17:35

LeXa2 написал : Живём с освещением в санузлах, запитанным от того же УЗО на 32А, что и плита.

Если это действительно УЗО, а не автоматический выключатель, то вы называете не тот параметр, который можно обсуждать - у УЗО основным параметром является ток утечки, выраженный в миллиамперах. Вот этот параметр и выносите на форум.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.01.2008 в 12:53:11

Дважды прочёл, но схему подключения не представил...:( Попробуйте выложить фото щитов.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.01.2008 в 13:42:28

sergey_sav написал : Дважды прочёл, но схему подключения не представил...

Да выходы УЗО от ванной подключили на выходы УЗО плиты и всех делов. Там же все-равно автоматы стоят, если автор в названиях ничего не путает.

0
LeXa2
LeXa2
Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

21.01.2008 в 01:26:03

2avmal

avmal написал : Если это действительно УЗО, а не автоматический выключатель, то вы называете не тот параметр, который можно обсуждать

Так, увы, в фотике сети батарейки, надо будет завтра новые закупить и выложить на форум то, как всё внешне смотрится. Пока что по тому, что я называю "УЗО" в контексте "на 16А" - речь идёт о таком девайсе: http://www.energomera.ru/products/uzo/uzo-vad2.

Насколько я понимаю из описания (говорю сразу - я не специалист в этом вопросе, знания на уровне "чем отличается чисто-просто-автомат от чисто-просто-УЗО"), данный девайс - попытка совместить автомат на некоторый ток с УЗО в одном корпусе, о чем говорят следующие цитаты с вышеприведённого сайта: * Имеют встроенную защиту от сверхтоков, обеспечивающую автоматическое отключение устройства при перегрузках 1,45 In в течение 1 часа и при токах короткого замыкания 10 In в течение 0,1 с. * Время отключения при двойном значении номинального отключающего дифференциального тока, не более, сек. 0,04 (общего типа) 0,20 (типа S)

avmal написал : Да выходы УЗО от ванной подключили на выходы УЗО плиты и всех делов. Там же все-равно автоматы стоят, если автор в названиях ничего не путает.

Всё бы хорошо, да не так это, увы. Нет там "всё-равно автоматов" потом никаких, кроме "общего на всю квартиру". Сейчас нет возможности привести фотки, потому попытаюсь описать еще раз схему словесно:

  1. Жила с фазой подводится к счетчику. Оный стоит в коридоре. Ноль через счетчик, вроде как, не проходит.
  2. От счетчика - фаза идёт на общий автомат для всей квартиры. Номинал на память не помню, завтра могу по пути на работу с утра глянуть. Стоит оный в закрытом на ключ шкафчике в коридоре, рядом со счетчиком. Ключи от этого шкафчика есть у всех жильцов на этаже. Для каждой квартиры, очевидно, стоит свой счетчик и свой автомат.
  3. От общего автомата на всю квартиру, расположенного в коридоре рядом с лифтами, жилы тянутся до щитка, расположенного внутри квартиры, в прихожей.
  4. Внутри этого щитка имеет место быть нечто вроде "общего коллектора" (как этот монстр правильно называется - не знаю), плюс набор автоматов и УЗО. Автоматов - два, на 16А. Узо - было четыре, три на 16А, одно на 32А. Тот ток, который в мА и с буковкой "дельта" - 30мА (я так понимаю, этот ток - максимально допустимая разница между токами по "жиле с фазой" и "нолевой жиле", при превышении которой автомат отключается). Сгорело (обугливание между контактами фазы и ноля) одно из УЗО, которое было на 16А и 30мА. Электрик провода от него подключил к тому УЗО, которое на 32А 30мА. На вопрос - а чего это за автомат/УЗО - он сказал, что это для плиты, и типа так всё ОК и ничего страшного не будет. При подключении этом у электрика остался еще один какой-то "лишний" провод, который он просто замотал изолентой и оставил висеть в щитке.

Вот, как мог - описал. Чтобы более внятно - наверное уже надо будет фотки делать и отвечать на конкретные уточняющие вопросы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2008 в 02:34:16

LeXa2 написал : Пока что по тому, что я называю "УЗО" в контексте "на 16А" - речь идёт о таком девайсе: http://www.energomera.ru/products/uzo/uzo-vad2.

Как я и предполагал, вы неверно назвалии сей девайс УЗО - это дифференциальный автомат и в этом случае все меняется. Теперь проводке, которая была подключена к сгоревшему дифу, может угрожать опасность, поскольку она практически не защищена.

0
LeXa2
LeXa2
Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

21.01.2008 в 03:47:10

2avmal

avmal написал : Как я и предполагал, вы неверно назвалии сей девайс УЗО - это дифференциальный автомат

Спасибо, буду теперь знать, как называются такие девайсы. Смутило то, что на нём самом русским языком написано "УЗО", и на сайте производителя (Энергомеры) оно тоже значится под названием "Устройство Защитное Отключающее".

avmal написал : Теперь проводке, которая была подключена к сгоревшему дифу, может угрожать опасность, поскольку она практически не защищена.

Спасибо, вы подтвердили мои "смутные" сомнения. Буду теперь как минимум покупать новый дифавтомат на С16/30мА, и искать вменяемого электрика для его установки (обращаться к тому, который учинил то, что теперь есть - желания ноль). Как максимум - при наличии достаточной суммы денег на покупку материалов и оплаты работы буду переделывать весь щиток в квартире - внешний вид монтажа внушает серьёзные сомнения в его аккуратности и качестве.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2008 в 04:07:31

LeXa2 написал : Буду теперь как минимум покупать новый дифавтомат на С16/30мА,

Поищите лучше дифавтомат 16А 10мА, поскольку он будет защищать проводку освещения санузлов - помещений с повышенной опасностью по классификации. Проще говоря сырых помещений. А еще лучще "продайте всю мебель":) , но соберите хороший щит на качественных аппаратах и по грамотной ссхеме при помощи квалифицированного монтажника.

0
LeXa2
LeXa2
Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

21.01.2008 в 04:59:08

avmal написал : Поищите лучше дифавтомат 16А 10мА, поскольку он будет защищать проводку освещения санузлов - помещений с повышенной опасностью по классификации. Проще говоря сырых помещений.

А есть ли смысл в покупке именно 16А 10мА на линию освещения без переделки остальной схемы разводки электричества в квартире? Учитывая, что: а) Остальные установленные автоматы в щитке - дифавтоматы с УЗО на 30мА, включая и те, через которые идёт подача тока к розеткам в ванной комнате, либо простые автоматы на 16А; б) Ремонт сразу после покупки квартиры делался тёщей методом наёма гастарбайтеров (или их аналога), в тот период, когда я еще с ней не был знаком, и проконтролировать работу бригады не мог. В итоге расхлёбываю помаленьку результаты деятельности этих милых зверушек: уже была протечка в результате разрушения "левого" китайского шланга гибкой подводки к смесителю; бортик ванны был ничем не загерметизирован от попадания воды между ним и стенкой; сама ванная установлена с явным уклоном в неправильную сторону - вся попавшая на бортики вода стремиться либо утечь между бортиком ванной и стенкой на пол, либо застаивается (после герметизации шва) до тех пор, пока оную не уберут; вентиляцию для ванной и санузла умельцы реализовали методом гофрированного воздуховода до скрытых в стене каналов. Как итог - то ли они что-то не так сделали при установки гофры (которую, в принципе, ставить на воздуховоды и так то не рекомендуется), то ли кто-то из соседушек сверху канал вентиляции заузил или перекрыл. Так или иначе - а влажный (равно как и сухой, но с запахами) воздух из ванной и санузла при закрытых дверях в оные не уходит в принципе, создавая идеальные условия для заплесневения всех объектов в ванной и санузле. Список недопустимых вещей можно долго продолжать. в) Учитывая пункт б - неизвестно, какими именно проводами и каким именно образом сделана проводка до ванной комнаты и санузла (хотя бы - какими проводами). Есть надежда, что осветительную петлю умельцы не меняли. А вот розетки в ванной комнате - точно их работа. Что радует - это то, что они не подключились к осветительной петле. Что не радует - в лучшем случае защищена эта проводка дифавтоматом 16А/30мА, а в худшем - простым автоматом на 16А.

Учитывая вышеуказанное, мне представляется, что наиболее разумным было бы "восстановить всё как было", и потом уже, набрав достаточную сумму денег - переделать щиток, плюс сделать заново и по-нормальному ремонт в санузлах. Я не прав?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2008 в 10:06:33

LeXa2 написал : Учитывая вышеуказанное, мне представляется, что наиболее разумным было бы "восстановить всё как было", и потом уже, набрав достаточную сумму денег - переделать щиток, плюс сделать заново и по-нормальному ремонт в санузлах. Я не прав?

Логично.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу