shtazi,
ну вы немного не поняли. Законы физики и в 1983г. действовали. И провод током нагревался и люди это знали. Защита от перегрузки по току была предусмотрена только на группу розеток, а защита от КЗ - на всё. Если подумать, ну как можно перегрузить по току линию от одноместной розетки, чем? Устроить КЗ - да, можно. Но при КЗ ток ампер в триста минимум побежит в цепи и выбьет 25А автомат с комбинированным расцепителем мгновенно. Ток от всех розеток сходится в коробке. Но из коробки уже линия сечением 4 мм кв побежала и в ней перегрузка возможна, да. Но у 25А автомата есть еще и тепловой расцепитель, который перегреться проводу групповой линии не даст.

Конечно делать так сейчас, учитывая переноски, тройники и прочую ..., - не хорошо. Это понятно. Но есть существующий объект, который в принципе работоспособен и со старым решением при соблюдении определенных мер предосторожности

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

06.10.2016 в 13:14:54

РаботничкиНТ, не обращайте внимания. пользователю shtazi не первому и, убежден, не последнему показалось, что он умнее всех вместе взятых проектировщиков, как советского союза, так теперь и россии.

0

человек-электрик

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

06.10.2016 в 13:25:21

РаботничкиНТ, тут слабое место в вашей теории это ток КЗ ампер в триста, который может быть совсем и не триста ампер , а ампер 80-110 например. При ваших исходный про везде алюминий. А про перегрузку линии в 2.5, которая и является узким местом во всей это истории, то запросто, не надо недооценивать непредсказуемость тупизны, как говорится. Вы мне скажите, что вас смущает в установке защиты на 16-20 А, как вы это сделали изначально?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

06.10.2016 в 13:30:02

jaja, по делу то есть что сказать, или когда сказать нечего, но надо нафлудить переходим на личности?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

06.10.2016 в 13:37:06

Тут просто идеологически 2 разных подхода.

Подход 1: «лучше перебдеть, чем недобдеть». ЦС объясняет это так: «А вот видите у вас на розетке написано 16А? Вот значит автомат тоже надо на 16А». Хотя явно этого ни в каких законах не сказано. Вот о том, что больше 25 нельзя — сказано в ПУЭ. А о том, что защищаем по самому меньшему участку цепи, не сказано. Точно так же, как нет в документах таблицы «сечение — автомат». Таблица «сечение — ток» есть (вернее, много таблиц, для разных материалов и условий), а «сечение — автомат» — нет.

Подход 2: минимизация расходов. Расходов как на защиту, так и на ликвидацию аварий. На больших масштабах как времени, так и пространства. Всех не спасти, все не могут позволить себе максимальную защиту, но минимальную обяжет ставить государство, ибо иначе слишком много людей помрёт, некому будет налоги платить. И в этом подходе можно ставить на линию с 16-А розеткой 25-А автомат. Потому что далеко не все смогут перегрузить розетку. Дешевле смерть 1 из 10 000 (например), чем дополнительные 40 000 (например) автоматов и 500 000 (например) метров кабелей.

И задавая вопрос «насколько правильно», надо уточнять, с точки зрения чего правильно. С точки зрения норм (особенно действовавших на момент проектирования) — правильно. С точки зрения личной безопасности — неправильно.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.10.2016 в 13:38:39

Артём Зорин написал: С точки зрения личной безопасности — неправильно.

Тоже правильно Правильно то ,что есть в проекте,а если нет а проекте,то то что в нормах.А не измышления участников интернет сообщества

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

06.10.2016 в 13:46:14

ebf, вероятность ошибочности проекта вы в расчет не принимаете?? Артём Зорин, 3.1.19 ПУЭ, про сечения.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

06.10.2016 в 14:17:38

Артём Зорин написал: Подход 1: «лучше перебдеть, чем недобдеть». ЦС объясняет это так: «А вот видите у вас на розетке написано 16А? Вот значит автомат тоже надо на 16А». Хотя явно этого ни в каких законах не сказано.

Все сказано в соответствующем ГОСТ Р 51322.1-2011

Просто проект должен делать инженер, а электро-монтажные работы электрик. А последнему по хорошему вообще не положено знать какой автомат ставить, какую розетку и каким проводом это соединять.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.10.2016 в 14:45:02

shtazi написал: вероятность ошибочности проекта вы в расчет не принимаете??

Не принимается. Как правильно заметил

AMX написал: Просто проект должен делать инженер, а электро-монтажные работы электрик. А последнему по хорошему вообще не положено знать какой автомат ставить, какую розетку и каким проводом это соединять.

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

06.10.2016 в 14:50:39

Артём Зорин написал: И задавая вопрос «насколько правильно», надо уточнять, с точки зрения чего правильно. С точки зрения норм (особенно действовавших на момент проектирования) — правильно. С точки зрения личной безопасности — неправильно.

Да, я согласен. Давайте реально и конкретно подойдем.

Вопрос: от чего защищает автомат 25А с комбинированным расцепителем? Ответ: от КЗ и от перегрузки по току.

Вопрос: может ли автомат 25А с комбинированным расцепителем защитить розеточную линию от КЗ? Ответ: да, НО если ток КЗ превысит ток отсечки. (для характеристики С этот ток должен быть не менее 300А).

Вопрос: может ли 25А с комбинированным расцепителем защитить розеточную линию от перегрузки по току? Ответ: да, если провод допускает длительную токовую нагрузку 25А. Алюминиевый провод сечением 2,5 мм кв. длительную токовую нагрузку 25А не допускает, поэтому защиты НЕТ. Алюминиевый провод сечением 4,0 мм кв. длительную токовую нагрузку 25А допускает, поэтому защита есть.

Вопрос: в каком случае может возникнуть токовая перегрузка в алюминиевом проводе сечением 2,5 мм кв. от коробки к розетке. Ответ: если в розетку воткнуть несколько потребителей через тройники и переноски. НО если этого не делать, то трудновато нормальным электроприбором создать ток длительной перегрузки (десятки ампер) даже при неисправности прибора.

Поэтому для защиты линии розеток автоматом на 25А необходимо выполнить ВСЕ ЧЕТЫРЕ обязательных условия:

  1. Розетки должны соединяться только через коробку, а не шлейфом.
  2. От коробки до автомата 25А должен идти провод, который допускает длительную токовую нагрузку током 25А.
  3. Ток КЗ должен быть гарантировано выше максимального тока отсечки автомата 25А (для характеристики С не меньше 300А).
  4. Тройники и переноски без встроенной защиты от перегрузки в розетки не втыкать (вообще их выкинуть из дома).

Если не выполнить хотя бы одно условие - защиты НЕ будет. Поэтому "думайте сами, решайте сами" либо 16А и свобода либо 25А и самоограничение.

Лучше автоматы 25А не применять на линии розеток, поскольку выполнить все условия не всегда реально, да и электроприборы от нормальности порою далеки - это реальный подход.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.10.2016 в 14:57:31

РаботничкиНТ написал: Тройники и переноски без встроенной защиты от перегрузки в розетки не втыкать (вообще их выкинуть из дома).

Кстати если вспомнит советские общаги,то за переноски и электро кипятильники,можно было вылететь из неё на раз

0