Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2008 в 13:09:30

Luck_SPb написал : В последней схеме от kma_tomsk автоматы освещения подключены до УЗО. Я себе такую же схему собираю, но автоматы планирую ставить после УЗО. Как думаете?

Если автоматы, то разумеется после УЗО, а если автомат без перспективы развития, то рекомендуют ставить перед УЗО, но лично я всегда ставлю автомат и автоматы после УЗО из расчета на перспективу развития щита без изменения монтажа.

0
Аватар пользователя
Luck_SPb

Местный

Регистрация: 27.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

09.02.2008 в 13:34:17

ОК. Значит правильно думал. А вот какое именно УЗО ставить лучше? ВВод - автомат 20А, алюминий 4кв.мм., счетчик электронный СЕ102, далее собственно УЗО, после него разветвляется на автоматы освещения (2 однополюсных по 10А) и на ЗАС-5. После ЗАС идут диффавтоматы розеточных групп (4 диффавтомата 16А 30мА каждый). УЗО, думается мне, нужно что-то типа 25А 100мА. Или ошибаюсь? И какая характеристика УЗО нужна?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2008 в 13:54:09

Luck_SPb написал : А вот какое именно УЗО ставить лучше?

Слишком навороченную схему вы описали. Если после вводного автомата 20А поставить УЗО 40А 30мА, то я не вижу никакой необходимости тратить бессмысленно деньги на дифы - вполне достаточно после УЗО поставить на каждую группу по автомату необходимого номинала ( желательно, если это будут автоматы 1Р+N ).

0
Аватар пользователя
Luck_SPb

Местный

Регистрация: 27.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

09.02.2008 в 14:09:16

Я на 100% согласен. Но у меня изначально БЫЛО в наличии 4 леграновских дифа, и щит висит практически готовый, только УЗО осталось. Ну и ЗАС еще заказан, но пока не дошел. Так что элементная база какая есть, такая, скорее всего, и останется. Вопрос с УЗО. Совсем без него оставлять группы освещения и запитку ЗАС не хочется. Верно ли я выбираю номиналы УЗО и какая характеристика мне лучше подойдет? Дифы стоят по одному на стиралку, ПММ, котел и розетки. Возможно, разделю розеточную линию отдельно на комнатную и кухонную, то есть еще один механизм поставлю. Но сути это не меняет. Какое нужно УЗО?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2008 в 14:18:33

Luck_SPb написал : Какое нужно УЗО?

Если все, что вы описали выше будет находиться в квартирном щите, то особой необходимости в дополнительном УЗО нет. Однако, если вы поставите "противопожарное" УЗО на 100-300мА в этажный щит для защиты как вводного кабеля, так и осветительных групп, то это можно только приветствовать. Номинал этого УЗО по номинальному току контактов будет зависеть уже от защитного аппарата у вас в этажном щите. Быстрее всего вам будет необходимо УЗО 40А 100мА.

0
Аватар пользователя
Luck_SPb

Местный

Регистрация: 27.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

09.02.2008 в 14:30:31

В этажном то же двадцатка, но древняя, огромный черный советский автоматище. Даже работающий, был случай проверить. С номиналами понятно. Буква на УЗО какая - вот мой главный вопрос.

2ppkvin: Вы как считаете, нужно ли УЗО перед ЗАС или я уже перегибаю?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2008 в 14:36:37

Luck_SPb написал : Буква на УЗО какая - вот мой главный вопрос.

S.

0
Аватар пользователя
Luck_SPb

Местный

Регистрация: 27.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

09.02.2008 в 14:50:17

Спасибо.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

10.02.2008 в 20:00:01

Luck_SPb написал : Вы как считаете, нужно ли УЗО перед ЗАС или я уже перегибаю?

Конечно нужно, это же Ваша безопасность (ЗАС - только для техники).

0
Аватар пользователя
A.Z

Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

15.07.2009 в 13:43:51

Здравствуйте.
собираю щиток по такой предварительной схемке
PE на схеме пока не отображена, но будет.

возник вопрос по подключению ЗАС-8-2 клемма под "нейтраль" одна, а у меня провод 6мм,
получается что два провода в клемму не влезут.
Менять колодку в ЗАС ?

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

15.07.2009 в 13:59:34

A.Z написал : клемма под "нейтраль" одна, а у меня провод 6мм,
получается что два провода в клемму не влезут.
Менять колодку в ЗАС ?

Сделайте "отпайку" сечением 2.5 мм кв.:)
Внутри ЗАС-8.0-2 именно такой провод ПВ-1 - 2.5 мм кв. соединяет нейтраль с варистором и разрядником. В сигнальной цепи используется ПВ-1 сечением 1 мм кв. При нормальных условиях ток через клемму "нейтраль" всего 5 мА. Проводник 2.5 мм кв. нужен для того, чтобы при импульсных перенапряжениях (от грозовых разрядов в линию питания) пропускать значительный импульсный ток.

0
Аватар пользователя
A.Z

Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

15.07.2009 в 16:10:24

Спасибо. Клемму "орех" можно использовать для соединения двух медных проводов 6мм?
и тогда по этой схеме
правильно?

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

15.07.2009 в 19:20:30

mm написал : При включении УЗО сразу выбивает независимо от того,включены выходные автоматы или отключены.УЗО на 30ma.Подключено так:фаза с выхода счетчика идет на вход ЗАС,с выхода ЗАС на вход УЗО,с выхода УЗО на выходные автоматы.Ноль-с выхода счетчика на вход N УЗО, с выхода N УЗО на шину N.Почему УЗО сразу выбивает при отключеных автоматах и,главное,на ЗАС загорается желтый индикатор фазы и
не гаснет?

Проблема кроется в том что нулевой проводник подпитывается в обход УЗО, это может быть где то в квартире.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

16.07.2009 в 08:25:06

A.Z написал : правильно?

Совершенно верно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу