Аватар пользователя
Alexkdr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 54

13.06.2007 в 11:09:49

Турбо котел (итальянский 24 кВт) к концу сезона стал запускаться не с первого раза. Т.е. когда пришло время включаться, он сначала запускает вентилятор, потом розжиг и т.д. Так вот, вентилятор часто запускается не с первого раза, включается, через 0,5 сек. останавливается, через 2 сек. снова включается и так может несколько раз, потом вентилятор не выключается, происходит розжиг и т.д. Такое происходит не в каждый цикл, может нормально запуститься и с первого раза, а может и с 10-го... Куда смотреть?

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

13.06.2007 в 16:46:35

не имею понятия.

но проверте:

  • свободен ли выпускной канал.
  • не загрязнён ли вентилятор
  • может напряжение пригает, и вентилятору не хватает сил запустится, может сгорела пусковая плата вентилятора (там кондюк такой маленкий есть)
  • может встречный ветер в выпускной канал, и срабатывает защита.

это всё догадки, а вдруг.

0
Аватар пользователя
igli779

Местный

Регистрация: 05.04.2007

Енакиево

Сообщений: 28

26.06.2007 в 03:46:27

2 Alexkdr навскидку- проверьте/замените фильтр или картридж в контуре отопления, если таковой имеется. ошибки какиенть выдает?Такое впечатление, что насосу тяжело прокачать воду в контуре отопления.

0