qwert
qwert
Местный

Регистрация: 06.06.2007

Краснодар

Сообщений: 189

15.06.2007 в 19:58:56

В котельной еще в отопительный сезон начались проблемы следующего плана: давление котловой воды стало очень зависеть от температуры котлов.Была выдвинута версия, что мол нарушилась перегородка между воздушной и водяной частями бака. Сегодня, пытались измерить давление воздуха в ресивере, и при нажатии на золотник полилась вода. Короче говоря, все подтверждается. А теперь вопрос знатокам: что можно сделать с етой грушей, или мембраной или как там еще ее называют? У кого был опыт подобных сношений?

0
ник 52
ник 52
Местный

Регистрация: 14.09.2006

Тверь

Сообщений: 250

16.06.2007 в 20:25:00

Была такая проблема, только с водяным насосом.Дырка была в груше,вытащил ее ,вставил в дырку болт с шайбой (растянув отверстие) , а сверху еще шайбу и затянул гайкой. Резьбу намазал краской, дабы у гайки не было бы желания открутиться.Год работает.А так слышал ,что продают эти груши отдельно.

0
qwert
qwert
Местный

Регистрация: 06.06.2007

Краснодар

Сообщений: 189

16.06.2007 в 21:06:28

Спасибо за ответ! А что за резина там? Может ее можно завулканизировать?

0
ник 52
ник 52
Местный

Регистрация: 14.09.2006

Тверь

Сообщений: 250

16.06.2007 в 23:42:49

Не знаю, можно ли завулканизировать,хотя идея неплохая .

0
alian
alian
Новичок

Регистрация: 30.07.2006

Калининград

Сообщений: 42

17.06.2007 в 01:04:42

Зависит от конструкции бака. Если с фланцем, то мембрану можно заменить или отремонтировать. Если без, то проще поменять бак.

0
serg7
serg7
Местный

Регистрация: 26.08.2006

Киев

Сообщений: 166

17.06.2007 в 19:38:58

Да эти груши продаются отдельно, зачем менять бак?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу