15.07.2007 в 00:04:32
AV_B написал : Обычные однофазные электромоторы....
Напямую? И без какой либо схемы управления?
15.07.2007 в 00:13:13
АV-B, в таких моторах обычно провод заводится прямо в колодку напоминающую Вагу, самозажимную. Там второй проводок вы просто не всуните в этот контакт.
15.07.2007 в 00:23:37
avmal написал : без какой либо схемы управления?
Стоят две пневмокнопки включения + "крутилка" на гидромассаж - по-моему тоже пневмо...
Комментатор написал : в таких моторах обычно провод заводится прямо в колодку напоминающую Вагу, самозажимную. Там второй проводок вы просто не всуните в этот контакт
Я б открутил-посмотрел, только для этого разбирать много надо, а неохота...
В общем - второй вариант лучше, наверное...
16.07.2007 в 20:39:35
Следующий вопрос: под ванной в гофре проходит провод 3х4 для проточного нагревателя 5 кВт, расположенного в сантехшкафу. Можно ли оставить как есть или переделать (как?), а может вообще убрать этот провод? Расположенеие нагревателя в сантехшкафу и подводка питания к нему как-нибудь регламентируется?
16.07.2007 в 20:52:05
AV_B написал : Следующий вопрос: под ванной в гофре проходит провод 3х4 для проточного нагревателя 5 кВт, расположенного в сантехшкафу.
Лично я под ванной никакого провода не увидел ... :confused:
16.07.2007 в 22:55:37
Ванна снята, провод в оранжевой гофре.
16.07.2007 в 23:03:47
AV_B написал : Ванна снята, провод в оранжевой гофре.
А-а-а, теперь я сориентировался в прстранстве - почему-то подумалось, что это потолок.
Не гоже проводку по полу пускать и даже в гофре. Пока не поздно выкидывайте гофру и прячьте провод в штраб в стене.
16.07.2007 в 23:42:58
В принципе, мне он не очень-то и нужен - воду у нас не отключают, а ставил проточник на этапе заселения, когда горячую воду еще не включили. Это было 6 лет назад, с тех пор ни разу не включали...
А может его использовать для подключения моторов ванны? Выходит он очень удобно - как раз рядом с моторами. Только как сделать так чтобы не ставить отдельное УЗО на эту ветку? Можно ли два провода разного сечения (в моем случае 3х1.5 и 3х4) подключть на одно УЗО?:cool:
17.07.2007 в 00:51:36
AV_B написал : Можно ли два провода разного сечения (в моем случае 3х1.5 и 3х4) подключть на одно УЗО?
Разумеется, если каждый провод будет защищен еще и соответствующим автоматом.
17.07.2007 в 09:15:47
Места для еще одного автомата нет, но, как мне кажется, ставить провод провод с запасом не возбраняется - например, на сечение 4 мм кв можно ставить автомат 16А.
Кстати, начитавшись в соседней ветке (стиралка бьется током) про правила подключения розеток остался в недоумении относительно:
17.07.2007 в 10:53:54
AV_B написал : щиток-УЗО 16А 10 мА-автомат 16А до первой розетки (или рапред. коробки) идет провод 2.5 мм кв., а далее через пружинные зажимы расходится на 4 линии проводом 1.5 мм кв. В чем здесь может быть проблема, если автомат на 16А с равным успехом защитит оба сечения? В месте соединения?
Автомат на 16А жилу 1,5 защитит совсем с другим успехом, чем 2,5, а остальное ваше дело, коли есть необходимость.
AV_B написал : Подключении земли - шлейфом или ответвлением. Если шлейфом нельзя, зачем, спрашивается, на механизмах розеток предусмотрена коммутация (два подпружиненых зажима) и на "земляной" клемме?
Не хотелось бы и в этой ветке открывать дискуссию по этой теме. Вам лучше там этот вопрос было и задать. Моя точка зрения - каждый, читая ПУЭ, воспринимает каждое заумную цитату по-своему. Или в зависимости интеллекта, или так, как ему хочется. Поэтому я всегда делаю так, как требует закзчик ( ответвление, так ответвление ) или как подсказывает здравый рассудок.
AV_B написал : на сечение 4 мм кв можно ставить автомат 16А.
Вам никто и не говорил, что нельзя - просто смысла тогда в четырех квадратах никакого.
17.07.2007 в 12:07:38
avmal написал : смысла тогда в четырех квадратах никакого
Есть смысл - такой кабель уже проложен в нужном месте, а проточник уже не нужен.
17.07.2007 в 12:26:47
ВТБ! написал : Есть смысл - такой кабель уже проложен в нужном месте, а проточник уже не нужен.
Об этом я не подумал ... :sorry:
17.07.2007 в 13:31:32
Есть еще вариант расположения провода - можно проложить его в пространстве между стенами - бетонной и гипсолитовой. Насколько я понимаю такое допускается, другой вопрос - можно ли там же развести провода с помощью тех же Wago без всяких коробок?
И еще - а если я этот провод в гофре просто закреплю на держателях на стене в 20 см от пола - это не будет нарушением чего-нибудь?
Вопрос
AV_B написал : Расположенеие нагревателя в сантехшкафу и подводка питания к нему как-нибудь регламентируется?
остается.
17.07.2007 в 13:38:00
AV_B написал : если я этот провод в гофре просто закреплю на держателях на стене в 20 см от пола - это не будет нарушением чего-нибудь?
Нарушение всегда и во всем можно найти, но если хотя бы подымите от пола и закрепите гофру, то уже будет сдвиг в сторону повышения безопасности. И не забудьте про УЗО.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу