Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

17.07.2007 в 14:12:07

Я просто забыл что у меня от этого провода запитан еще насос системы очистки воды. Коммутация была как раз на клеммнике проточника. Правда очистка и так, без насоса, нормально работает - продавцы осмоса сказали что с насосом будет однозначно лучше - вот и поставил...

avmal написал : И не забудьте про УЗО

А общего УЗО на 30 мА не достаточно будет?

Так можно между стенками али как?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.07.2007 в 16:09:34

AV_B написал : А общего УЗО на 30 мА не достаточно будет?

Достаточно.

AV_B написал : Так можно между стенками али как?

Это как между стенками?

0
Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

17.07.2007 в 17:33:30

Пост №89

AV_B написал : Есть еще вариант расположения провода - можно проложить его в пространстве между стенами - бетонной и гипсолитовой. Насколько я понимаю такое допускается, другой вопрос - можно ли там же развести провода с помощью тех же Wago без всяких коробок?

0
Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

17.07.2007 в 18:15:21

Встал вопрос о подключении ТП к КУП. От регулятора вести провод 4 мм кв. неудобно и длинно. Насколько это принципиально?

avmal написал : Задача СУП - свести до минимума разность потенциалов всех железок, находящихся в помещении. У провода, приходящего из щитка, потенциал будет отличаться из-за протяженности линии.

От щитка до розеток всего 3 метра. Имеет ли смысл соединять РЕ от регулятора ТП еще и в пределах ванной комнаты?
Если, допустим, я ставлю КУП под левым крылом ванны (там, где моторы), то провод РЕ (4-6 мм кв) будет иметь длину метров 5. От основного блока розеток и распред. коробки (СМ, ванна, ПС) до КУП метра 3. От регулятора ТП до КУП метров 6 и короче все равно не получится, если только КУП не перенести в другое место. Но тогда другие ветки удлинняются... Чёта замороченно как-то с этой КУП получается. В инструкции к ТП сказано "экран нагревательного мата должен быть подсоединен к заземляющему проводнику питающей сети, с которой, в свою очередь, должны быть объединены все доступные металлические части (поддоны, каркасы и т. п.)"

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

17.07.2007 в 18:23:30

AV_B написал : От регулятора вести провод 4 мм кв. неудобно и длинно. Насколько это принципиально?

Провод будет под штукатуркой или открыто?

Имеет ли смысл соединять РЕ от регулятора ТП еще и в пределах ванной комнаты?

Дело не только и даже не столько в длине линии и её сопротивлении - дело в надёжности этого соединения и в надёжности способа его контроля. Не десяток соединений по пути, а только два - на шине с одного конца проводника и на подключенном приборе/поверхности с другого. Никакие аварии за пределами зоны действия ДСУП не должны существенно сказаться на безопасности.

В инструкции к ТП сказано "экран нагревательного мата должен быть подсоединен к заземляющему проводнику питающей сети, с которой, в свою очередь, должны быть объединены все доступные металлические части (поддоны, каркасы и т. п.)"

Сказано ровно то же самое, только несколько другими словами.

0
Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

17.07.2007 в 19:57:23

ВТБ! написал : Провод будет под штукатуркой или открыто?

Стена - в штробе под плиткой, пол - по углу (стык стены и пола) под плиткой. Это если вести от регулятора. Но в этом случае около 6 метров тянуть надо. А вот о чем я говорю (см. фото) - если соединить РЕ в распред. коробке, то от регулятора до КУП получается 4,5 метра и одно промежуточное соединение (Wago в распред. коробке).

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

18.07.2007 в 07:24:41

AV_B

В ДСУП топология звезда - строго один уровень. И проводники желательны цельные - всё-таки помещение с повышенной влажностью. Скрыто можно и 2.5кв.мм - механическая защита. ;)

0
Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

18.07.2007 в 10:09:44

ВТБ! написал : В ДСУП топология звезда - строго один уровень. И проводники желательны цельные - всё-таки помещение с повышенной влажностью. Скрыто можно и 2.5кв.мм - механическая защита

:confused: :net: А по-народному можно? Особенно понравилось "топология звезда":cool:

Скажем так: от регулятора до распред коробки идет провод 3х1.5 мм кв, в коробке клеммой Wago я соединяю РЕ от ТП проводом 2.5 мм кв. и далее в КУП - это нормально будет?

0
Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

18.07.2007 в 10:13:08

И еще: не будет ли выбивать автомат 16А при такой нагрузке (800+900+300+150+1000)? Например, работает СМ, включается гидромассаж совместно с аэро - тут бац и вылазь мокрый, автомат включать в подъезде:).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114566

18.07.2007 в 11:22:40

AV_B написал : еще: не будет ли выбивать автомат 16А при такой нагрузке (800+900+300+150+1000)?

Если автомат исправен, то гарантированно не будет. Вы сами можете посчитать 3150вт/220=14,31А
Еще смотрим - http://www.ommetr.ru/diagnostika/rekom_avt.html и видим что 16А автомат должен не отрубаться в течение часа при 18А

0
Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

18.07.2007 в 19:20:10

Чистая теория мне понятно, это я считал. Но практика бывает иногда другой - например, при запуске отжима на стиралке или пуске мотора ванны происходит кратковременный скачок тока=>вырубает автомат. Переделывать будет очень неудобно, долго и дорого. Поэтому хочется сразу решить потенциальные проблемы.

А с этим как?

AV_B написал : Скажем так: от регулятора до распред коробки идет провод 3х1.5 мм кв, в коробке клеммой Wago я соединяю РЕ от ТП проводом 2.5 мм кв. и далее в КУП - это нормально будет?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

19.07.2007 в 12:06:51

AV_B написал : кратковременный скачок тока

Защита от сверхтока в автомате С16 не имеет права сработать при токе менее 80А. Для примера, у меня двухкиловаттная циркулярная пила (плавного пуска нет) успешно стартует под защитой В10 (это 30..50А). При зажатом диске выбивает.

от регулятора до распред коробки идет провод 3х1.5 мм кв, в коробке клеммой Wago я соединяю РЕ от ТП проводом 2.5 мм кв. и далее в КУП - это нормально будет?

Желательно тянуть проводник СУП непосредственно от регулятора.

0
Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

19.07.2007 в 20:02:39

ВТБ! написал : Желательно тянуть проводник СУП непосредственно от регулятора

Так и сделаю. Купил спец. коробку немецкую (фото), хомут для трубы и кабель желто-зеленый 6 мм кв. - буду тянуть.

ВТБ! написал : Защита от сверхтока в автомате С16 не имеет права сработать при токе менее 80А

Понятно.

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.07.2007 в 20:15:33

AV_B написал : Купил спец. коробку немецкую (фото)

Весчь! Круто! Стоит наверное немеряно?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

19.07.2007 в 20:37:39

10$ - более чем вменяемая цена чтобы сделать правильно и красиво.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу