AV_B написал :
щиток-УЗО 16А 10 мА-автомат 16А до первой розетки (или рапред. коробки) идет провод 2.5 мм кв., а далее через пружинные зажимы расходится на 4 линии проводом 1.5 мм кв. В чем здесь может быть проблема, если автомат на 16А с равным успехом защитит оба сечения? В месте соединения?
Автомат на 16А жилу 1,5 защитит совсем с другим успехом, чем 2,5, а остальное ваше дело, коли есть необходимость.
AV_B написал :
Подключении земли - шлейфом или ответвлением. Если шлейфом нельзя, зачем, спрашивается, на механизмах розеток предусмотрена коммутация (два подпружиненых зажима) и на "земляной" клемме?
Не хотелось бы и в этой ветке открывать дискуссию по этой теме. Вам лучше там этот вопрос было и задать. Моя точка зрения - каждый, читая ПУЭ, воспринимает каждое заумную цитату по-своему. Или в зависимости интеллекта, или так, как ему хочется. Поэтому я всегда делаю так, как требует закзчик ( ответвление, так ответвление ) или как подсказывает здравый рассудок.
AV_B написал :
на сечение 4 мм кв можно ставить автомат 16А.
Вам никто и не говорил, что нельзя - просто смысла тогда в четырех квадратах никакого.