BV написал : Сообщение от serg7 "изолятор земли" и ни в коем случае не соединяют внутри землю и рабочий ноль - для меня очевидно..."
Э-э, сорри, это не моя цитата.
10.07.2007 в 21:28:32
BV написал : Сообщение от serg7 "изолятор земли" и ни в коем случае не соединяют внутри землю и рабочий ноль - для меня очевидно..."
Э-э, сорри, это не моя цитата.
11.07.2007 в 06:43:38
BV написал : Я вам про Фому, а вы про Ерему В трехфазной сети в нейтрали
BV написал : И при чём здесь пробой прибора, когда ток может вырасти и в штатном режиме?
avmal написал : Распаечные коробки отродясь не заземляли, если они не из металла.
avmal написал : Т.е., как я понял, вы предлагаете из этажного щита тащить количество трехжильных кабелей, равное количеству розеток в квартире?
-ПОВТОРНО - в соседнй ветке этого форума имено так и делали японцу в Москве - и это правильное техническое решение
avmal написал : Только не говорите, что это должны быть только провода РЕ - как специалист, коим себя считаете, вы должны знать, что рабочие провода и защитный проводник должны идти до потребителя в одной оболочке.
BV написал : Так, а основные меры защиты какие?
BV написал : вы уж определитесь пожалуйста, а то у вас то "радиально", то "от щитка", то "ответвление"
11.07.2007 в 08:35:56
Valeryko написал :
- Повторно- специалист выступает на официальном профильном сайте своей организации и под своей фамилией и должностью, а не под анонимным ником
Юридически пустышка
Valeryko написал : То есть он несет персональную и "корпоративную" ответственность за свои слова...
Если будет бумага с печатью и подписью, тогда понесет,а так ни к какой
ответственности не привлечь. (страничку сайтика мона перезалить).
Valeryko написал :
- и никакой "воды" там нет - если Вам непонятны термины и стиль изложения - это Ваши проблемы
- объяснять какой провод каким винтом и куда прикручивать в розетке НЕСПЕЦИАЛИСТУ
- специалист точно не будет...
Все спецы оперируют ГОСТом, а ТУ и ПРАВИЛИ это частная договоренность между производителем и заказчиком.
Valeryko написал : Я ничего не запрещаю и не разрешаю - я цитирую правила и их разъяснения специалистами
- То, что они более жесткие стали и что не нравятся Вам или мне - значения не имеет...
Из 1.7.142....Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников.(выкус из тех-же правил). Давай толмачь разьясняй.
11.07.2007 в 09:19:40
filvik написал : (Повторно- специалист выступает на официальном профильном сайте своей организации и под своей фамилией и должностью, а не под анонимным ником) Юридически пустышка
filvik написал : Если будет бумага с печатью и подписью, тогда понесет,а так ни к какой
ответственности не привлечь. (страничку сайтика мона перезалить).
filvik написал : Все спецы оперируют ГОСТом, а ТУ и ПРАВИЛИ это частная договоренность между производителем и заказчиком.
-Полная чушь - ПУЭ обязательна для всех предприятий и всех видов собственности и "толкование" на суде будет не по "частным договоренностям" или по ссылкам на неких "ников", а по таким материалам:
"Журнал «Новости ЭлектроТехники»
Профессиональное всероссийское информационно-справочное издание. В центре внимания – развитие электротехники (динамика, достижения, проблемы).
В каждом номере: новости; интервью с ключевыми персонами электротехнической и энергетической отраслей; статьи ученых и практиков, посвященные наиболее важным и дискуссионным темам; представление и обсуждение нового оборудования и технологических тенденций; ответы на вопросы читателей; нормативные документы (ПУЭ, ГОСТы, технические регламенты и т.д.) и официальные комментарии к ним; обзоры сегментов электротехнического рынка; репортажи с выставок, конференций, семинаров.
На страницах журнала – все, что может быть важным, полезным и интересным в электротехнике для специалиста.
Аудитория: энергетики, конструкторы, технологи, проектанты, монтажники, эксплуатационники всех отраслей промышленности и ЖКХ.
Журнал «Новости ЭлектроТехники» является официальным поставщиком аналитической информации для рубрики «Новости» на портале Элек.ру
Периодичность: 6 номеров в год.
Тираж: 10 000 экземпляров
Журнал распространяется по подписке на всей территории России, СНГ, в странах Балтии."
filvik написал : Из 1.7.142....Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников.(выкус из тех-же правил). Давай толмачь разьясняй.
11.07.2007 в 10:21:17
Valeryko написал : Сообщение от BV Я вам про Фому, а вы про Ерему В трехфазной сети в нейтрали
Вы правда совсем не понимаете? Еще раз - стояк в подьезде - три фазы+нейтраль. N и PE в TNC разделяются от этой нейтрали в щитке. Когда в нейтрали течет ток, то по закону Ома на ней падает напряжение. Потенциал ввода нейтрали в дом и потенциал щитка отличаются на это падение. Трубы соединены с нейтралью на вводе в дом. => Между трубами и PE есть потенциал. => Соединяем трубы и PE в квартире - получаем ток. Такой эффект есть всегда в системе TNC (стояк 4 провода). В системе TNCS такого не будет тк по отдельному PE ток в штатном режиме не течет.
Valeryko написал :
- Может - поскольку потенциал на трубах в ванной квартиры alexeyk неизвестного происхождения
- и именно поэтому самому его ему устранять, да еще выходя за пределы квартиры...
- лучше бы электрики это жэковские сделали - на вводе в дом (это обычно подвал)
смотри ответ чуть выше - потенциал ИЗВЕСТНОГО происхождения
Valeryko написал :
- не шлейфом -т.е последовательно от соседней розетки- а от щитка ОТВЕТВЛЕНИЕМ
- это отдельная ветвь (провод), ответвленный от шины заземления в щитке посредством отдельного винта, болта или зажима - так понятнее?
То есть имеем блок из четырех отдельных розеток в одной рамке и к каждой тянем от щитка с колодки с винтами свой отдельный PE? Так?
Valeryko написал : .... Обязательно надо - РЕ есть РЕ и у него другие задачи, нежели у проводов, соединенных в КУП.
- Более того, они могут рассматриваться ТОЛЬКО как дополнительная мера защиты...
Valeryko написал : Цитата: Сообщение от BV Так, а основные меры защиты какие?
То есть PE - желто зеленый провод - у вас тоосновная мера защиты, то дополнительная! ;) Вы уж определитесь!
11.07.2007 в 10:46:10
Valeryko написал : ну а аноним с кличкой вместо фамилии,имени, отчества и без адреса, места работы и специальности
- это не "юридическая пустышка", а бомж, видимо...
На заборах, еще не то пишут.(даже номер телефона и ФИО указывают).
Valeryko написал : Если Вы не в курсе, что "перезалитые страницы" ТОЖЕ могут сохраняться в инете- это только Ваши проблемы
- и уголовные дела уже и у нас и во Франции по "страницам в инете" идут вовсю...
В дело не вставишь, пока не заверишь.
Valeryko написал : -Полная чушь - ПУЭ обязательна для всех предприятий и всех видов собственности и "толкование" на суде будет не по "частным договоренностям" или по ссылкам на неких "ников"
если нет ничего то обращяются и к ним. (правила некая договоренность между исполнителем и заказчиком) ГОСТ - основное.
Valeryko написал : И экспертами на суд будут приглашены СПЕЦИАЛИСТЫ из этого издания - с дипломами, должностями и пр. "бумагами с печатью и подписью"- именно из него давал я их разъяснения - а не некие "ники"...
Согласен, а пока это только ники(напоминающие ФИО, но только
напоминающие).
Valeryko написал : Сообщение от filvik Из 1.7.142....Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников.(выкус из тех-же правил). Давай толмачь разьясняй.
Что розетку в ванной нельзя заземлять шлейфом да еще от металлоконструкций в самой ванной??? -или вы решили "расширить тему"?
Вот это уже интересно (типа сам дурак). Че тогда из себя умку строим?
11.07.2007 в 11:00:37
filvik написал : Сообщение от Valeryko
- не шлейфом -т.е последовательно от соседней розетки- а от щитка ОТВЕТВЛЕНИЕМ
- это отдельная ветвь (провод), ответвленный от шины заземления в щитке посредством отдельного винта, болта или зажима - так понятнее?
При такой системе разводки распаечные коробки не нужны получается совсем, ведь всеравно все тянется от центрального щитка отдельными кабелями по всей квартире! Шина заземления в щитке будет внушать уважение, по самым скромнып подсчетам позиций на 20.
11.07.2007 в 11:31:35
Господа, что-то запутывается у вас все.
Не понятно, на самом деле, для чего нужны распаечные коробки, если все тянется прямо от щитка?
И как тянется? PE вместе с фазой и рабочим нулем или РЕ радиально, а фаза с рабочим нулем шлейфом? Может я чего упустил? Подскажите где.
P.S. Я бы еще попросил всех участвующих сдерживать эмоции. Особенно filvik. Это личная просьба. Обидно как-то за вас. Посмотрите с каким достоинством Valeryko держится. Видно, что человек себя уважает и от других требует уважения. Старается выбирать выражения. Манера поведения достойная подражания. Хотя давят на него не слабо.
11.07.2007 в 15:57:56
BV написал : Еще раз - стояк в подьезде - три фазы+нейтраль. N и PE в TNC разделяются от этой нейтрали в щитке
BV написал : смотри ответ чуть выше - потенциал ИЗВЕСТНОГО происхождения
BV написал : То есть имеем блок из четырех отдельных розеток в одной рамке и к каждой тянем от щитка с колодки с винтами свой отдельный PE? Так?
-Нет конечно - один провод тянем от щитка или распаечной коробки, ставим шинку и от нее РАДИАЛЬНО, а не последовательно - т.е. НЕ ШЛЕЙФОМ - подключаем розетки
BV написал : Сообщение от Valeryko .... Обязательно надо - РЕ есть РЕ и у него другие задачи, нежели у проводов, соединенных в КУП.
- Более того, они могут рассматриваться ТОЛЬКО как дополнительная мера защиты...
BV написал : То есть PE - желто зеленый провод - у вас тоосновная мера защиты, то дополнительная! Вы уж определитесь!
filvik написал : ну а аноним с кличкой вместо фамилии,имени, отчества и без адреса, места работы и специальности
- это не "юридическая пустышка", а бомж, видимо...
На заборах, еще не то пишут.(даже номер телефона и ФИО указывают).
filvik написал : Если Вы не в курсе, что "перезалитые страницы" ТОЖЕ могут сохраняться в инете- это только Ваши проблемы
- и уголовные дела уже и у нас и во Франции по "страницам в инете" идут вовсю... В дело не вставишь, пока не заверишь.
filvik написал : если нет ничего то обращяются и к ним. (правила некая договоренность между исполнителем и заказчиком) ГОСТ - основное.
kolbasNIC написал : Согласен, а пока это только ники(напоминающие ФИО, но только
напоминающие).
filvik написал : Вот это уже интересно (типа сам дурак). Че тогда из себя умку строим?
ОМОН РА написал : При такой системе разводки распаечные коробки не нужны получается совсем, ведь всеравно все тянется от центрального щитка отдельными кабелями по всей квартире! Шина заземления в щитке будет внушать уважение, по самым скромнып подсчетам позиций на 20.
kolbasNIC написал : Господа, что-то запутывается у вас все.
Не понятно, на самом деле, для чего нужны распаечные коробки, если все тянется прямо от щитка?
kolbasNIC написал : Хотя давят на него не слабо.
11.07.2007 в 16:14:45
Valeryko написал :
- Чтобы тянуть на каждую комнату только два отдельных кабеля (освещение и розетки)
- а от них уже не шлейфом, а радиально - подключать светильники и розеки...
Вы отвечаете в разнобой и часто противоречите себе. То тянуть от щитка то можно и из распаячной коробки, тогда в чем принципиальная разница в розетке отводить РЕ или в распаячной коробке, получается тоже шлейф, минимум два сегмента. И был вопрос о том что РЕ в одном кабеле с фазным, Вы тоже умолчали на этот счет. Этот спор становится безсмысленным, потомучто это не ответы а перекрестное цитирование, проблему можно обсудить только на типовой схеме, отметив как кто считает нужным, и ссылкой на ПУЭ... ГОСТы в каждом отдельном случае. А так мы только ходим покругу.
11.07.2007 в 16:32:54
Valeryko написал : У меня дом с электроплитами, земля обеспечена сварной полосой между щитками ,
А нейтраль имеет контакт с щитком?