avmal написал :
Сообщение от Valeryko
автоматы на 20 Ампер - вещь редкая...
Никогда с подобной проблемой не сталкивался.
avmal написал :
Вы ничего не путаете? Розетки для электроплит на 25А выпускаютя для трехфазной сети, а для однофазной 32-40А.
-Ну ая никогда ( с1988 года) не сталкивался с проблемой покупки розетки на 25 Ампер для своей советской электроплиты "Лысьва", а теперь - для теплоэлектровентиляторов "Макар" на 5 кВт/220 Вольт...
avmal написал :
Сообщение от Valeryko
постоянно перегруженный (он при этом "звенит") автомат на 16 Ампер - тоже та еще "бяка"...
Где же вы такие "бяки"-то берете?
- ИЭК-то? Везде - не все же в СССР миллионеры покупать АББ или Легранд...
Smily написал :
Я думал мы ведём дисскусию как инженерА. И оперируем нормативной документацией.
-что-то Ваши посты на "инженерную дисскусию" "неотемлимо" "не тянут":
Smily написал :
Ещё раз повторюсь.
ГДЕ, в нормативной документации сказанно, что автомат должен защищать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО кабель, а розеткой надо пренебречь? Напомню, что розетка является такой-же неотемлимой частью электрической сети как кабель и автомат.
Прошу вас. Документацию.
Ненадо про дипломы, совковых граждан, леспичные площадки и.т.д.
- "нормативная документация" на порядок использования розетки - это что-то новое...
Smily написал :
Уберём из дисскусии термин "розетка". Остановимся на кабеле, который должен защищать автомат.
Согластно ПУЭ 3.1.11 в жилых и общественных зданиях, для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией сечением 2,5 кв, одного двухжильного кабеля, надо ставить автомат 25х0,8=20А. Это для защиты ТОЛЬКО КАБЕЛЯ.
А теперь вопрос, к вам, как инженеру энергетику от инженера электорнщика и связиста - обязательно-ли руководстваваться пунктом ПУЭ 3.1.11? Либо-же коэфициентом 0,8 можно принебречь?
Заетете-ли, приходится частенько строить достаточно масштабные системы питания своего оборудования, вот поэтому и уточняю аспекты выбора автоматов.
- о - я этот вопрос для Ваших коллег решил просто
-для размещения мини-АТС (с оптико-волоконным кабелем на)
- мною по просьбе связистов - было установлено 4 розетки -2 с з/к и две - без (для адаптеров)
- и брошен отдельно провод желто-зеленый от контура заземления РП - 2,5 мм2 для заземления шкафов
- в помещении АТС стоит еще одна отдельным кабелем запитанная розетка - с автоматом в РП на 16 Ампер ( для перфоратора вообще-то)
-"проект инженеров связистов" оказался таковым, что несмотря на то, что они поставили резервный аккумулятор для питания мини-АТС, связь с "внешним миром"(десяток московских номеров) при отключении электропитания прерывается и остается только внутренняя...
-в результате пришлось приобрести еще и бесперебойник на 1500ВА с синусоидой - которым и будет запитан - прямо с РП - данный "спроектированный инженерами узел связи"...
- да, в связи с тем, что оптику от нас потянули дальше, розеток не хватило - пришлось добавлять..
-так что то, что "инженеры-связисты" любят сэкономить на проекте электропитания ("халява, сэр!") но при этом за свой "проект" ломят бешеные бабки - изучил хорошо...
avmal написал :
Извините, но сразу упустил этот пункт - все двойные бытовые розетки, выпускаемые как отечественной, так и зарубежной промышленностью, рассчитаны на номинальный ток 10 или 16А.
- Правда? Каждая или суммарно независимо от количества в "блоке"?
- и еще - Вы китайские двойные или тройные розетки с плоскими гнездами в Китае видели? Нет? Тогда за "всю мировую промышленность" лучше не надо тут вводить в заблуждение..
BV написал :
Достаточно долго жил с 16А на розетки..... Редко если включить всё что включается срабатывал автомат - лечится так "чайник и утюг не включаем"
- Верю.. если семья небольшая...
BV написал :
вы наверное абсолютно не в курсе как сделаны типовая схема во многих новых домах:
25А(32) электроплита, 16А свет, 16А розетки.....
Выбитый автомат - весьма редкий случай....
to ALL - у кого такие типовые схемы - "поднимите руки"
- как раз в курсе - при этом никаких "экономий" типа отсутствия распаечных коробок и использования в их качестве пространства за розетками
- или "страха от применения "40 розеток, каждой питаемой своим кабелем" там нет..
BV написал :
2линии 2,5мм2 защищенные автоматами по 16А - и можно ни о чём не думать
- только вот "досада" -в большинстве старых домов ввод в квартиру сделан только одним кабелем 2,5 мм2 с щитка на лестничной площадке..
BV написал :
Про УЗО понятно, а вот подробнее про 25А - что и где требуют пожарные?
- только УЗО на 100 мА - опечатка вышла - остальное уже электросеть принимала...в частности, потребовав поставить автомат до счетчика...
avmal написал :
Согласитесь, что для электромонтажа в одной квартире бессмысленно приобретать трансформатор и навыки сварки. А в крупном строительстве способ соединения указывается в проекте и отступление от него ни к чему хорошему не приводит.
- В моей квартире - дом 1987 года постройки - все соединения в распаечных коробках (алюминий) сделаны сваркой - и ни у кого в этих коробках до сих пор ничего не отгорело (в отличие от розеток и проводки)
avmal написал :
Этот вопрос уже обсасывался с привлечением "радикальных группировок" и вывод был однозначным - все плоскопружинные сжимы WAGO сертифицированы на территории России и имеют право на жизнь
- все еще впереди - алюминиевая проводка тоже была в СССР-РФ сертифицирована- запретили после многих лет эксплуатации..теперь, наверное, только в США продолжает применяться...
- впрочем, ВАГО заменить будет легче, чем проводку - если при электромонтаже "хвосты" у проводов достаточные оставляли, а не "собирали на сдачу каждый сантиметр"