AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

04.04.2013 в 14:28:41

Tehnik-san, если воду не поскать, то и так оставить можно:D А, вообще, уже который раз вижу, как бездарно портят СП на свои поделки...

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

04.04.2013 в 15:34:48

Tehnik-san написал : Получил эти фото на свой e-mail с просьбой оценить выполненную работу и по возможности кое что исправить. Свои комментарии я озвучил по телефону владельцу квартиры (Бутово , 14 этаж).
Для подтверждения , просьба другим коллегам высказаться на сей счет, так сказать, независимый взгляд стороннего наблюдателя.

можно сделать лучше? да можно сделать ещё хуже? да

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

04.04.2013 в 20:17:46

Благодарю всех, кто поделился своим мнением по поводу этого монтажа.

Makarone написал : ... не вижу возможности исправить, только сделать заново

Это же мнение и было высказано владельцу квартиры.

0
B.S.V.
B.S.V.
Местный

Регистрация: 07.11.2010

Киев

Сообщений: 450

04.04.2013 в 21:48:21

Tehnik-san написал : Это же мнение и было высказано владельцу квартиры.

По этой "работе" было высказано такое-же мнение.:a

0
Вложение
Greshnov
Greshnov
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

05.04.2013 в 16:30:45

Квартирный регулятор давления КФРД 10-2.0 Приветствую Вас, Друзья! Расскажу я Вам о одном чуде в мире сантехники «три в одном» и это КФРД 10-2.0, который, по замыслу своих творцов, должен выполнять функцию запорного крана/редуктора давления/фильтра грубой очистки, в одном приборе. Данные приборы можно встретить в новостройках города Москвы и МО и в других регионах.

Что вышло в реале: 1.Шаровый кран - пока новый свою функцию выполняет, но внутренний диаметр проходного отверстия шара поражает своим диаметром, он соответствует внутреннему диаметру гибкой подводки (шланга) на унитаз, не говоря уже про полноценное обеспечение водичкой всех квартирных сантехприборов.

Производитель утверждает, что в КФРД 10-2.0 отсутствует шаровой кран, в реале он есть, с помощью шара и осуществляется перекрытие воды, других сверхъестественных «заслонок» для перекрытия воды мною замечены не были.

2.Регулятор давления – при эксплуатации замечен клин штока клапана, из-за этого создается высокое сопротивление воды между седлом крана и клапаном при включении квартирных сантехприборов, так как клапан неподвижен. 3.Фильтр грубой очистки – радует, что присутствует шестигранная гайка для удобного отворачивания и профилактики сеточки. О составе металла, из чего слепили КФРД 10-2.0 можно судить по ржавчине внутри прибора и нарезки резьбы под редуктор на моих фото, в лабораторию возить даже не нужно.

Друзья, Данные приборы выкорчевываются из моих систем водоснабжения без сожаления, чего и Вам советую!

Источник информации: http://greshnov.net/kfrd_10-2.0.htm

Сайт производителя КФРД 10-2.0 http://www.twest.ru/index.htm Техническая информация КФРД 10-2.0 http://www.twest.ru/pasp/Pasp_KFRD.pdf На фотографиях КФРД 10-2.0 почти во всех ракурсах :

0
Вложение
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

05.04.2013 в 18:01:09

вот так недалеко от Москвы выполняют монтаж в новостройках, в моих глазах всё через ж....у, но один момент мне просто не нравится, и я хотел бы уточнить это серьезный косяк или терпимо...имею ввиду штрабу насквозь в вентиляционном коробе...думаю что в сильный мороз может прихватить, так как на крыше короба разве что от осадков закрыты...или тут опасность в чём-то другом? да и вообще допускается ли штрабить вентиляционные короба или нет? мне просто это в голову не пришлобы, а вот конкурентам приходит...может тут и нет никакого косяка....

0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

05.04.2013 в 18:17:57

Олегович написал : в моих глазах всё через ж....у, но

всё ровненько, красивенько...если закрыть глаза на то, что коллекторная схема из ППР бред изначально, то просто зашибись..)))

Олегович написал : может тут и нет никакого косяка....

имхо, нет. просто ребята реализовали желание клиента...не они, так другие сделали бы то же и не факт, что лучше..

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

05.04.2013 в 18:25:40

АлекСАН_dr написал : всё ровненько, красивенько

вы серьезно?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

05.04.2013 в 18:28:13

Олегович написал : вы серьезно?

да. это первое впечатление, не вдаваясь в детали. рукожопые так не сделают. и это факт.

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Эксперт

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

05.04.2013 в 21:40:24

Greshnov написал : Данные приборы выкорчевываются из моих систем водоснабжения без сожаления, чего и Вам советую!

У меня их тоже валяеться не мало. Ещё десяток наберу ну и другой разной мелочи и можно будет целый мешок на металл сдать для прикола.

Олегович написал : да и вообще допускается ли штрабить вентиляционные короба или нет?

Нет на них Касимова. Он бы сверху ломик кинул и - кирдык трубам.

Олегович написал : да и вообще допускается ли штрабить вентиляционные короба или нет?

Нет на них Касимова. Он бы сверху ломик кинул и - кирдык трубам.

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

05.04.2013 в 21:52:37

Олегович,Мне бы такое в голову не пришло бы!!!Ну если очень хочется,выложи короб пеноблоками 50 и спрячь трубы,но ломать короб,это все равно что несущие сносить.имхо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу