В черный список
Компания Альфа Калор.
Около 1 500 USD
Монтаж длился 2 месяца.
Косяки следующие:
Фильтр-сеточка установлен вверх ногами
Стабилизатор напряжения повешен на оконный откос. Разве это разрешено СНиП?
Криво согнута гофрированная газовая труба. Срезано слишком много пластиковой желтой оплетки.
Безумно выполнен монтаж труб из чермета. Как минимум в двух местах можно было проложить трубы напрямую, а не городить лапшу. А также, можно было счетчик убрать под столешницу.
Sagynbek написал :
и все ринулись брать у нее и испытывать на себе.
так в том то и дело что фирма SPK на нашем рынке не первый год работает ,да и сантехник мой друг , мы с ним все мои обьекты вместе ,и тот же полипропилен на многих квартирах стоит и подольше чем у меня
Юрасик написал :
ППР не для тёплых полов производят а для разводки ХВ и ГВ
тёплый пол в моей квартире от горячей воды ,в принципе разницы наверное нет , температура воды одинаковая что в полу что в трубе идущей в стене к смесителю , она ведь тоже замурована в стене
Sagynbek написал :
Сшитый полиэтилен в любом случае выигрывает у полипропилена по критериям температура, давление, срок службы. Один минус, не паяется.
одно соединение будет у соседа снизу , так как у него стояк из полипропилена ,а второе будет под потолком у меня
slonokaban написал :
тёплый пол в моей квартире от горячей воды ,в принципе разницы наверное нет , температура воды одинаковая что в полу что в трубе идущей в стене к смесителю , она ведь тоже замурована в стене
Во первых тёплый пол от стояка с горячей воды в квартире делать запрещено во вторых ППР для это не предназначен для передачи тепла если УК узнает об этом то заставят всю эту самодеятельность демонтировать + штраф;).А производитель даже рекомендует одевать трубы в утеплитель чтобы при расширение труба не контактировала с растворами и имела подвижки то есть не была жёстко замурована,вот вам картинка;)
Юрасик написал :
Во первых тёплый пол от стояка с горячей воды в квартире делать запрещено во вторых ППР для это не предназначен для передачи тепла если УК узнает об этом то заставят всю эту самодеятельность демонтировать + штраф
дом под управлением ТСЖ ,к этому отнеслись лояльно , потому как я сам являюсь членом правления :p
Юрасик написал :
А производитель даже рекомендует одевать трубы в утеплитель чтобы при расширение труба не контактировала с растворами и имела подвижки то есть не была жёстко замурована,вот вам картинка
хорошо ,а как подводка к смесителю , не всегда есть возможность поставить трубу с утеплителем , это я как отделочник говорю, сегодня разговаривал с сантехником ,он с полипропиленом работает с 1993 года , познакомился он с ним работая начальником эксплуатации гостиницы ВОСТОК что у нас в городе , там турки делали реконструкцию в начале 90 -х ,он у них и прикупил паяльник для сварки труб , это сейчас в каждом мурлене они в продаже есть, гостиница ведомственная от завода НЗХК (химзавода где обогащают уран для атомных станций) , там ни чего не происходит до сих пор ,всё стоит и работает ,я думаю что просто мне попалась труба не качественная вот и всё
зато у меня теперь пол деревянный ,суперэксклюзив :p
http://youtu.be/PMxs00g85RI Вот как рекламируют себя фирмы в Питере. Обратите внимание на МП трубу на 19 минуте (3 день работ). И газовую трубу так без палева убираем в короб. Хозяин попал на большую сумму после такого ремонта.
slonokaban написал :
хорошо ,а как подводка к смесителю , не всегда есть возможность поставить трубу с утеплителем , это я как отделочник говорю
Отвечаю саму вода-розетку или комбинированную угловую муфту жёстко примораживается на гипс а сама труба в энергофлексе потом тоже заштукатуриваем но все поеные углы мы обязательно пистолетной пеной проходим так что при расширении трубы в утеплителе уголок упирается в пенку:) а не в жёсткий раствор:cool:
Кто разбирается в продукции компании Banninger/
Приобрел продукцию этой компании.
Смущает маркировка упаковок с фитингами сопровождаемая арабской вязью и штрих-код
Завод расположен на аравийском полуострове?
Lirtok написал :
Смущает маркировка упаковок с фитингами сопровождаемая арабской вязью и штрих-код
Завод расположен на аравийском полуострове?
Написано made in germany, на другое не стоит обращать внимание, на немецких перфораторах тоже значек рст стоит,а вязь - это на узбекском, чтобы я твой труба паяль понимали что и как делать:)
SCB Речь о баннингере, на упаковке стоит made in germany, вязь для другого рынка пишется. Упаковка аутентичная. Овентроп тоже оригинальный, не контрафатный, с присущими ему эксплуатационными свойствами.
http://www.tece-russia.ru/ (Официальный дилер компании TECE в России - компания Water Energy) - НЕГАТИВ!!!
19 июля заказал и оплатил профиль для инсталляции TECE. Обещали привезти через две недели. На данный момент товар не доставлен. Сначала кормили завтраками: то его уже везут, то вдруг привезли, но не туда, а сейчас директор представительства в Екатеринбурге Рыбаков Роман совсем не берет трубку. Из-за непоставки товара срываются сроки ремонта!!! Отношение представителя компании Вотер Энерджи к клиентам налицо. Делайте выводы.
Destiller написал :http://www.tece-russia.ru/ (Официальный дилер компании TECE в России - компания Water Energy) - НЕГАТИВ!!!
19 июля заказал и оплатил профиль для инсталляции TECE. Обещали привезти через две недели. На данный момент товар не доставлен. Сначала кормили завтраками: то его уже везут, то вдруг привезли, но не туда, а сейчас директор представительства в Екатеринбурге Рыбаков Роман совсем не берет трубку. Из-за непоставки товара срываются сроки ремонта!!! Отношение представителя компании Вотер Энерджи к клиентам налицо. Делайте выводы.
В умных технологиях на зоологической не было профиля?
В декабре там покупал, позвонил,сказали есть,приехал,оплатил,забрал. Сам профиль,крепления,уголки. Профиль и уголков немного осталось
santex-SVAR написал :
хороший ПП . лучше вроде нет (ИМХО)
Формально ПП без армирования на ГВС ставить нельзя, т.к. ПП без армирования обычно до температуры 70 градусов (армированный до 95 градусов), а ГВС по СНиПам от 60 до 75 градусов. Но многие на это не смотрят и ставят, в том числе при кап.ремонте дома, ПП без армирования как на ХВС так и ГВС.
link086 написал :
В умных технологиях на зоологической не было профиля?
В декабре там покупал, позвонил,сказали есть,приехал,оплатил,забрал. Сам профиль,крепления,уголки. Профиль и уголков немного осталось
Про эту компанию, честно говоря, был не в курсе. Сейчас позвонил, узнал, все есть в наличии. Сам виноват, купился на звучное название TECE-Russia! Казалось бы у кого еще может быть надежнее? Спасибо за наводку!
Материалы конечно бывают разные, но эта цифра из документов на продукцию или по ощущениям?
Например, компания Valtec в паспорте на трубы PP-R запрещает использовать при температуре выше 70 не армированные трубы или запрещает применять армированные трубы при температуре носителя выше 95. А так же применять любые ПП трубы при нахождении рядом источника тепла более 130 градусов.
Некоторые производители допускают использование своих труб на повышенных температурах, правда с меньшим разрешённым давлением и с уменьшением срока службы с заявленных 50 и более лет до 2-5 лет...
SANTA IF написал :Adnrew,
... а кран на что накручен??? там же резьбы нет. на пропилен прямо???
Нет,это такой блатной тройник,приходилось видеть.Сам сначала подумал что впаян кусок ППР 20ки с нарезанной резьбой а оказалось заводское исполнение.Пороюсь у себя в фотках,может найду.Нашёл!
Destiller написал :http://www.tece-russia.ru/ (Официальный дилер компании TECE в России - компания Water Energy) - НЕГАТИВ!!!
19 июля заказал и оплатил профиль для инсталляции TECE. Обещали привезти через две недели. На данный момент товар не доставлен. Сначала кормили завтраками: то его уже везут, то вдруг привезли, но не туда, а сейчас директор представительства в Екатеринбурге Рыбаков Роман совсем не берет трубку. Из-за непоставки товара срываются сроки ремонта!!! Отношение представителя компании Вотер Энерджи к клиентам налицо. Делайте выводы.
ПроФФеСионалы... Главная страница - лицо компании.
Цитата названия раздела "Трубы и коллектора для водяного теплого пола".
Наверное вебмастер русский прогуливал частенько, а руководители проверили результат работы и решили, что все правильно... :)
Так что, Destiller, не удивляйтесь.
Трещина на трубе фигня по сравнению с тем, что случилось с радиатором))
Прочитал тему по ссылке, кажись подводку просто сломало "заодно" при разрыве радиатора.
Все нормальный продавцы знают что алюмишку на цо продавать нельзя иначе будет такое.Да и пп на цо окуенно.Тут так и должно было так случится. От судьбы не уйдешь.