02.12.2014 в 01:27:21
Когда-то что-то потекло, и вот результат - это минимум в двух квартирах, трубы уходят вверх через потолок.
02.12.2014 в 02:53:24
костя72 написал : Толщина буртика меньше1/2мм отвалился подозрительно легко, от руки и четверть оборота ключем без сопротивления, если не выкинул-штангелем померяю.
да было уже такое с этими гайками, народ просто помалкивает="рехава" это святое...и хлеб...и масло, будет еще и "какава с чаем"
02.12.2014 в 03:07:40
master.msk, а это рехава? у них же вроде нет латунных гильз для таких диаметров. или есть?
02.12.2014 в 03:13:17
Бамбр написал : это рехава?
рехава, муфты
02.12.2014 в 07:11:50
костя72 написал : Толщина буртика меньше1/2мм отвалился подозрительно легко, от руки и четверть оборота ключем без сопротивления, если не выкинул-штангелем померяю.
Давайте сделаем так, Вы мне передаете данный "продукт" ,а я лично передам в представительство .Заключение о причинах опубликую здесь же. Или отдадим в независимую (очень на это надеюсь) лабораторию ,в Каширу. По фото в таком качестве сложно судить о подлинности.
@fev.santeh Инста
02.12.2014 в 07:47:10
[QUOTE=master.msk;4869144]да было уже такое с этими гайками, народ просто помалкивает="рехава" это святое...и хлеб...и масло
защищать или гнобить рехау смысла нет, все остальные гайки из этого пакета были осмотрены насколько это возможно, потом затянуты-проблема не повторилась. кстати у китайского ИГЛЗ-которые разборные буртик толстый, на память миллиметра 1.5-2
02.12.2014 в 08:21:36
EV.SA написал : Давайте сделаем так, Вы мне передаете данный "продукт" ,а я лично передам в представительство .Заключение о причинах опубликую здесь же.
Ответ будет такой, косяк монтажника, перетянули и т.д. Я уже обращался ,мне по телефону и по фото ответ дали.По этим фото ,стояло 2 года на отоплении в частном доме при давлении максимум 2 бара, на третий год лопнула накидная гайка.
Максим.
02.12.2014 в 08:26:59
maximys78 написал : Ответ будет такой, косяк монтажника, перетянули и т.д. Я уже обращался ,мне по телефону и по фото ответ дали.По этим фото ,стояло 2 года на отоплении в частном доме при давлении максимум 2 бара, на третий год лопнула накидная гайка.
здесь визуально гораздо толще
02.12.2014 в 22:05:32
Распилил сегодня одну, меньше 2 мм нигде нет как я только ее ни измерял :) Хотя визуально кажется меньше, если сравнивать с шириной где надпись - там 3мм
02.12.2014 в 22:40:34
Tehnik-san написал : коль замуровали соединение стального стояка с полипропиленовым участком (теперь я догадался, почему на вашей аватарке - вместе, дельфин и корова :)) то теперь ждите в полу сюрприз.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
03.12.2014 в 07:18:52
master.msk написал : Распилил сегодня одну, меньше 2 мм нигде нет как я только ее ни измерял :) Хотя визуально кажется меньше, если сравнивать с шириной где надпись - там 3мм
Качество фото не очень, но видно чтоб рот заткнуть тем, кто про безрукость говорит
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу