Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

08.01.2015 в 11:43:47

DenL написал : 17й этаж. Концентратор напряжения в виде внутреннего механического повреждения патрубка со временем дал о себе знать - рванул. О том, что такое фаска или завальцевание трубы при её резке, никто не думает. Время-деньги!

Не подскажете?Медь ,диаметр трубы и толщина стенки?

0
Аватар пользователя
DenL

Местный

Регистрация: 24.09.2008

Москва

Сообщений: 103

09.01.2015 в 03:04:39

Popadopulos написал : Не подскажете?Медь ,диаметр трубы и толщина стенки?

конечно подскажу: медная труба ф22, стенка 1мм.

0
Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

09.01.2015 в 10:15:13

Спасибо!А то за счёт фаски труба кажется толще. А внутреннее механическое повреждение это от монтажа или абразивный износ?

0
Аватар пользователя
XForm

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Мурманск

Сообщений: 95

10.01.2015 в 20:12:46

Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Вот это настоящий Бугатти или левак? К сожалению, вентиля уже установлены, так что нормально можно сфотографировать лишь одну сторону, ко второй добраться трудно.

0
Аватар пользователя
alexogor

Местный

Регистрация: 08.12.2014

Тверь

Сообщений: 8

10.01.2015 в 22:31:46

Здравствуйте! Купил сегодня смеситель Варион "Хром". При покупке осмотрел корпус смесителя снаружи, а в отверстия заглянул только дома и вот что я увидел.

Отверстие подсоединения излива (гусака) - видны дефекты металла, такая зазубрина посередине.

Отверстие подсоединения душевого шланга - видны какие-то пятна, разводы внутри.

Что все это значит и нужно ли нести смеситель обратно?

Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
DenL

Местный

Регистрация: 24.09.2008

Москва

Сообщений: 103

11.01.2015 в 17:53:10

Popadopulos написал : ... это от монтажа или абразивный износ?

повреждения внутренней поверхности

0
Аватар пользователя
dinand

Местный

Регистрация: 03.09.2010

Протвино

Сообщений: 359

17.01.2015 в 11:40:57

Бомба замедленного действия сработала.В момент монтажа видимо повредили раструб,но вместо замены его замазали силиконом и замуровали:mad:

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2015 в 17:15:24

dinand написал : Бомба замедленного действия сработала.

у соседей снизу закапало с потолка?

0
Аватар пользователя
dinand

Местный

Регистрация: 03.09.2010

Протвино

Сообщений: 359

17.01.2015 в 18:41:50

Solovey, Да нижняя квартира первая об этом узнала:(

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

17.01.2015 в 21:03:29

dinand написал : Бомба замедленного действия сработала.

там ещё и мины остались...

0
Аватар пользователя
dinand

Местный

Регистрация: 03.09.2010

Протвино

Сообщений: 359

17.01.2015 в 21:27:20

АлекСАН_dr, Обезвредили тоже,это петля ТП.Шла от коллектора ГВС на пролив в канализацию.Правда по словам хозяев ТП ни когда не пользовались.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.01.2015 в 21:59:09

dinand написал : Шла от коллектора ГВС на пролив в канализацию.

Вот же мерзавцы!

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

17.01.2015 в 22:15:15

dinand написал : это петля ТП.Шла от коллектора ГВС на пролив в канализацию.

...охренеть..

0
Аватар пользователя
Chert

Местный

Регистрация: 15.02.2012

Москва

Сообщений: 413

22.01.2015 в 12:38:45

И мне попалась креативная работка)

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

22.01.2015 в 21:48:17

Все руки не доходили вставить это безобразие, результат, замена автоматов и узо на 60т.руб (залило эл.шкаф) паркет на фото, ну и "по мелочам" Крайне рекомендую не покупать подобное...

п.с. Простояло пару месяцев, в коттедже, подводкой к унитазу

0