=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2738

29.06.2007 в 12:01:26

ВТБ! написал : Предполагается, что сосед злобно заземлил корпус СМ на трубы.

ага :) ! , а трубы пропиленом развязаны ? как "организуется" кз ?, преспокойненько машинка стирает, "плюётся" фазой в трубу (в воду). Сосед снизу (сверху) какает на унитазе и получает удар в пятую точку.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.06.2007 в 12:19:10

ВТБ! написал : А счётчики где? На фотографии нет.

На фото этажный щиток. От него в квартирный от через орехи идут три провода. Счетчик в квартирном щитке.

ВТБ! написал : Простейшее решение - шина PE на рейку.

То-есть самостоятельно в этажном щитке прикрутить металлич. рейку, от ореха завести на нее стояковое РЕ от нее же развести РЕ в квартирный щиток и от нее же отдельно в КУП?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.06.2007 в 12:23:26

=vadim= написал : "плюётся" фазой в трубу (в воду)

Нет, ПП предполагаем выше и ниже садиста и ма... Организатора ДСУП. :) В СМ КЗ фазы на корпус, с корпуса через криминальное заземление на стальной стояк, со стояка через проводник ДСУП на шину в КУП, с неё через отдельный проводник и параллельно через жилу PE розеточной группы и ввода на стояк PE.

Тем самым владелец ДСУП защищает не только себя, но и всех соседей по стояку как между вставками, так и прочих.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.06.2007 в 12:26:04

slava_70 написал : Счетчик в квартирном щитке

Это меняет ситуацию. Тогда в этажном щитке автомат или неавтоматический выключатель, а в квартирном ввод непосредственно на счётчик. Любые коммутационные и защитные аппараты только после счётчика.

Пора рисовать схему. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.06.2007 в 12:31:09

ВТБ! написал : Тогда в этажном щитке автомат или неавтоматический выключатель, а в квартирном ввод непосредственно на счётчик. Любые коммутационные и защитные аппараты только после счётчика.

Точно так!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.06.2007 в 12:38:51

slava_70 написал : прикрутить металлич. рейку

Зачем? Медную/латунную шину на DIN-рейку - места на рейке более чем достаточно. Можно эту шину прикрутить к корпусу - лишь бы удобно было проывода заводить и винты подтягивать. От ореха от 10кв.мм меди на шину, а с шины все проводники заземления: жилы PE вводов, проводники ДСУП, проводники к трубе, корпусу щитка.

Или шина вроде http://www.electro-mpo.ru/card12695.html В неё, должно быть, можно зажать стояк непосредственно, без орешка.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.06.2007 в 13:08:14

ВТБ! написал : От ореха от 10кв.мм меди на шину

От основного ореха? Тогда получается еще одно соединение, что наверно нежелательно. А можно ли сразу вместо ореха поставить шину на DIN рейку и на этой шине уже соединять стояковое РЕ и далее все разводить? Примерно так:

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.06.2007 в 13:16:19

slava_70

Ага, хотите лишнее соединение для соседей сверху? За это могут взгреть в случае чего.

Хотите стояк завести непосредственно на шину - выбирайте соответствующую шину (вроде той, что по ссылке).

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.06.2007 в 13:28:41

Не влезет в этажный щиток та, что по ссылке. Значит все-таки наверно вот так:

Кстати, по моему стояковое РЕ 10 кв.мм., у меня в КУП тоже пойдет 10 кв.мм. Сечения одинаковое - значит зажимать в одном орехе можно?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.06.2007 в 14:00:43

slava_70

Магистральный провод и отвод зажимаются с разных сторон от средней пластины ореха. Не забутьте переключить на новую шину все проводники, подключенные к орешку сейчас.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.06.2007 в 14:19:47

to ВТБ Большое спасибо! Значит буду делать как на последнем рисунке. А сколько проводов можно зажать в орешке? У меня получается 3: 1-магистральный, 2-к соседям, 3-к вновь организуемой шинке. Шинка должна быть тем-то закрыта (изолирована)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу