guest15, пьяный сварщик придет к соседу, и окажется у тебя фаза прямо в ванной.. а если кто-то из нижних соседей уже заменил себе все трубы на металлопластиковые, то человек в ванной возможно окажется трупом! .. а как вариант не получится забить арматуру под окном и вытянуть самому себе землю?
Radj написал :
Это железная полоса соединенная с контуром заземления. А уже все что требует заземления прикручивается к этой железке.
Значит в подвале дома есть свой контур заземления, который соединяется во ВРУ с нулевым защитным проводником... А может и не соединяется, поскольку ПУЭ такое соединение только РЕКОМЕНДУЕТ. Так?
А интересно чем выполняется такое соединение - это кусок провода между ВРУ и главной заземляющей шиной? Или эта шина проходит в подвале по всему периметру дома и "попутно" заходит во ВРУ?
BV написал :
Водогрей должен подключаться к водопроводу через диэлектрическую развязку... Чистая вода - очень плохой проводник.
Если диэлектрическая развязка присутствует (в моем случае - металлопластиковые трубы) и при аварийном разрыве PEN происходит вынос фазы на корпус водогрея, и кто-нибудь в это же время стоит под теплым душем из этого водогрея - проводимости воды хватает, чтобы убить человека?
guest15 написал :
А может и не соединяется, поскольку ПУЭ такое соединение только РЕКОМЕНДУЕТ. Так?
Строительство жилого дома - это не строительство дачного туалета и там все по-взрослому делается. Там соединяется со всем, с чем только можно соединить - арматура здания, металлические трубопроводы, входящие в здание и т.д. И соединяется не с нулевым защитным проводником, а с проводом РЕN на шине и вот только после этого появляются нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.
guest15 написал :
проводимости воды хватает, чтобы убить человека?
Я тут как-то пару раз расчеты приводил. На достаточно длинных и тонких неметалических трубах, не должно. Хотя ни кто не даст гарантию, что при несмертельном токе от испуга не случится инфаркт или человек подскользнувшись не разобьет голову.