guest15 написал : его функции выполняет все та же арматура здания, металлические трубопроводы, входящие в здание и т.д?
Как правило, именно так.
04.07.2007 в 21:40:08
guest15 написал : его функции выполняет все та же арматура здания, металлические трубопроводы, входящие в здание и т.д?
Как правило, именно так.
04.07.2007 в 22:40:58
gserg написал : Заметьте, ЗАЗЕМЛИТЬ, а не занулить
Не каждое заземление одинаково полезно. А PE (Protective Earth) взятый из разветвления PEN (Protective Earth and Neutral) в щитке это и есть защитное заземление. Так что электрики со спокойной душой могут заводить в Ваш бойлер такую землю. Другое дело будете ли Вы потом со спокойной душой мыться зная, о том, что повреждение единственного провода не просто снижает безопасность, но и наоборот создает реальную угрозу.
guest15 написал : А наши металлопластиковые трубки длиной всего по полметра, чисто для соединения водогрея с остальной разводкой медными трубами. Маловато?
Минимальное сопротивление водопроводной воды 1100 Ом*см2/см. Пластиковая труба в полметра длинной с внутренним диаметром 15мм будет давать по воде сопротивление не менее 31 кОм. Даже без учета Вашего сопротивления ток не привысит 7mA. Это не смертельно и даже мышцы не парализует.
05.07.2007 в 23:19:01
Radj написал : Даже без учета Вашего сопротивления ток не привысит 7mA. Это не смертельно и даже мышцы не парализует.
О, это хорошая новость. На душе полегчало :)
Radj написал : Минимальное сопротивление
водопроводной воды 1100 Ом*см2/см.
см в этой формуле - это длина трубки? А что такое см2?
06.07.2007 в 00:55:35
guest15 написал : 1100 Ом*см2/см
Ом * сечение проводника / длинна проаводника
07.07.2007 в 13:33:20
avmal написал : Как правило, именно так (функции контура заземления выполняет все та же арматура здания, металлические трубопроводы, входящие в здание и т.д).
А интересно, насколько надежным получается такое повторное заземление? Если допустить наверно крайне маловероятный разрыв PEN-проводника в кабеле между ТП и ВРУ (ну, скажем, случайно чуть-чуть задели ковшом трактора), при условии что фазный проводник останется целым, то такое повторное заземление сможет справится с ситуациией?
Radj написал : Ом * сечение проводника / длинна проаводника
Попробовал посчитать самостоятельно - не сходится с ответом :) Видимо неправильно высчитываю сечение проводника. Сечение проводника = диаметр * диаметр * 0,78?
07.07.2007 в 14:06:35
guest15 написал : А интересно, насколько надежным получается такое повторное заземление? Если допустить наверно крайне маловероятный разрыв PEN-проводника в кабеле между ТП и ВРУ (ну, скажем, случайно чуть-чуть задели ковшом трактора), при условии что фазный проводник останется целым, то такое повторное заземление сможет справится с ситуациией?
А хрен его знает - это уже из области теории, но если учесть, что на КТП ноль сидит в той же самой земле, что и арматура здания, то тут, я думаю, ситуация будет зависеть от характера грунта и расстояния от КТП до объекта.
guest15 написал : Сечение проводника = диаметр * диаметр * 0,78?
Площадь круга помните ка посчитать по диаметру? Вот это и есть сечение.
07.07.2007 в 22:02:25
В паспорте на мой бойлер ТЕРМЕКС явно указано, что подключать к воде его можно ТОЛЬКО металлопластом, полипропиленом и т.д., то есть тем что не проводит ток.
08.07.2007 в 00:35:10
guest15 написал : Попробовал посчитать самостоятельно - не сходится с ответом
а вот так Дано: удельное сопротивление =1100 Ом*см2/см диаметр трубы = 15мм длинна трубы = 50см
Решение: сечение трубы в см = 3.14*(1.5/2)^2 = 1.767 кв.см сопротивление воды в трубе = 1100*50/1.767= 31126 Ом
08.07.2007 в 14:30:50
А когда писали это
Radj написал : Самое интересное, что для этого (нормального заземления) достаточно проложить PE по стояку, а не разделять PEN на каждом этаже.
и это
avmal написал : На один шнурок для стояка ЖЭКовское руководство смогло бы найти денег.
то имели в виду, что конец такого РЕ должен прикручиваться к ГЗШ, где бы она ни находилась, или к шине PEN во ВРУ, независимо от того где бы не находилась ГЗШ?
08.07.2007 в 14:37:44
guest15 написал : имели в виду, что конец такого РЕ должен прикручиваться к ГЗШ, где бы она ни находилась, или к шине PEN во ВРУ, независимо от того где бы не находилась ГЗШ?
К шине РЕN в ВРУ, независимо от его местонахождения. Ведь фазы на стояк тоже идут с автомата, установленного в этом ВРУ. Шина ГЗШ тоже подключается к шине PEN, если эти две шины не совмещены в одну.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу