avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.07.2007 в 21:40:08

guest15 написал : его функции выполняет все та же арматура здания, металлические трубопроводы, входящие в здание и т.д?

Как правило, именно так.

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

04.07.2007 в 22:40:58

gserg написал : Заметьте, ЗАЗЕМЛИТЬ, а не занулить

Не каждое заземление одинаково полезно. А PE (Protective Earth) взятый из разветвления PEN (Protective Earth and Neutral) в щитке это и есть защитное заземление. Так что электрики со спокойной душой могут заводить в Ваш бойлер такую землю. Другое дело будете ли Вы потом со спокойной душой мыться зная, о том, что повреждение единственного провода не просто снижает безопасность, но и наоборот создает реальную угрозу.

guest15 написал : А наши металлопластиковые трубки длиной всего по полметра, чисто для соединения водогрея с остальной разводкой медными трубами. Маловато?

Минимальное сопротивление водопроводной воды 1100 Ом*см2/см. Пластиковая труба в полметра длинной с внутренним диаметром 15мм будет давать по воде сопротивление не менее 31 кОм. Даже без учета Вашего сопротивления ток не привысит 7mA. Это не смертельно и даже мышцы не парализует.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

05.07.2007 в 23:19:01

Radj написал : Даже без учета Вашего сопротивления ток не привысит 7mA. Это не смертельно и даже мышцы не парализует.

О, это хорошая новость. На душе полегчало :)

Radj написал : Минимальное сопротивление
водопроводной воды 1100 Ом*см2/см.

см в этой формуле - это длина трубки? А что такое см2?

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

06.07.2007 в 00:55:35

guest15 написал : 1100 Ом*см2/см

Ом * сечение проводника / длинна проаводника

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

07.07.2007 в 13:33:20

avmal написал : Как правило, именно так (функции контура заземления выполняет все та же арматура здания, металлические трубопроводы, входящие в здание и т.д).

А интересно, насколько надежным получается такое повторное заземление? Если допустить наверно крайне маловероятный разрыв PEN-проводника в кабеле между ТП и ВРУ (ну, скажем, случайно чуть-чуть задели ковшом трактора), при условии что фазный проводник останется целым, то такое повторное заземление сможет справится с ситуациией?

Radj написал : Ом * сечение проводника / длинна проаводника

Попробовал посчитать самостоятельно - не сходится с ответом :) Видимо неправильно высчитываю сечение проводника. Сечение проводника = диаметр * диаметр * 0,78?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.07.2007 в 14:06:35

guest15 написал : А интересно, насколько надежным получается такое повторное заземление? Если допустить наверно крайне маловероятный разрыв PEN-проводника в кабеле между ТП и ВРУ (ну, скажем, случайно чуть-чуть задели ковшом трактора), при условии что фазный проводник останется целым, то такое повторное заземление сможет справится с ситуациией?

А хрен его знает - это уже из области теории, но если учесть, что на КТП ноль сидит в той же самой земле, что и арматура здания, то тут, я думаю, ситуация будет зависеть от характера грунта и расстояния от КТП до объекта.

guest15 написал : Сечение проводника = диаметр * диаметр * 0,78?

Площадь круга помните ка посчитать по диаметру? Вот это и есть сечение.

0
MDN
MDN
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Великий Новгород

Сообщений: 356

07.07.2007 в 22:02:25

В паспорте на мой бойлер ТЕРМЕКС явно указано, что подключать к воде его можно ТОЛЬКО металлопластом, полипропиленом и т.д., то есть тем что не проводит ток.

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

08.07.2007 в 00:35:10

guest15 написал : Попробовал посчитать самостоятельно - не сходится с ответом

а вот так Дано: удельное сопротивление =1100 Ом*см2/см диаметр трубы = 15мм длинна трубы = 50см

Решение: сечение трубы в см = 3.14*(1.5/2)^2 = 1.767 кв.см сопротивление воды в трубе = 1100*50/1.767= 31126 Ом

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

08.07.2007 в 14:30:50

А когда писали это

Radj написал : Самое интересное, что для этого (нормального заземления) достаточно проложить PE по стояку, а не разделять PEN на каждом этаже.

и это

avmal написал : На один шнурок для стояка ЖЭКовское руководство смогло бы найти денег.

то имели в виду, что конец такого РЕ должен прикручиваться к ГЗШ, где бы она ни находилась, или к шине PEN во ВРУ, независимо от того где бы не находилась ГЗШ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.07.2007 в 14:37:44

guest15 написал : имели в виду, что конец такого РЕ должен прикручиваться к ГЗШ, где бы она ни находилась, или к шине PEN во ВРУ, независимо от того где бы не находилась ГЗШ?

К шине РЕN в ВРУ, независимо от его местонахождения. Ведь фазы на стояк тоже идут с автомата, установленного в этом ВРУ. Шина ГЗШ тоже подключается к шине PEN, если эти две шины не совмещены в одну.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу