29.06.2007 в 01:07:40
Рассмотрим два УЗО Siemens (последняя колонка-цена в у.е.):
5SM13116 2п./ тип А/ 5SM1 311-6 (16А, 30мА) 49,96 5SM13126 2п./ тип А/ 5SM1 312-6 (25А, 30мА) 49,96
Они стОят одинаково и имеют одинаковые параметры.
Какое УЗО предпочесть, если ток в цепи заведомо не превышает 16А? Есть ли какие-то недостатки у 25-амперного УЗО по сравнению с 16-амперным?
=== И рассмотрим другую пару УЗО Siemens:
5SM16168 2п.селект./ тип A/ 5SM1 616-8 (63А, 300мА) 151,80 5SM16468 4п.селект./ тип A/ 5SM1 646-8 (63A, 300мA) 149,74
Трехфазное УЗО стоит дешевле, чем аналогичное ему однофазное.
Возникает естественное желание использовать в однофазной сети трехфазное УЗО. Я вижу единственный недостаток трехфазного УЗО по сравнению с однофазным- больший размер. Может, есть еще какие-то недостатки?
29.06.2007 в 07:18:44
Serrega
Ещё бы цену на 40А/30мА и 63А/30мА. ;)
Трехфазное УЗО стоит дешевле, чем аналогичное ему однофазное
На четырёхполюсные спрос есть (небольшие коттеджи, элитные квартиры). Однофазный ввод - дачные дома и обычные квартиры, их владельцы чаще экономят, устанавливая на ввод обычное (неселективное) УЗО, либо выбирая бренд "пожиже".
29.06.2007 в 08:55:21
Serrega написал : Какое УЗО предпочесть, если ток в цепи заведомо не превышает 16А? Есть ли какие-то недостатки у 25-амперного УЗО по сравнению с 16-амперным?
На 25А однозначно. Недостатков нет, есть достоинство - контакты на 25А.
Serrega написал : Трехфазное УЗО стоит дешевле, чем аналогичное ему однофазное.
Экономия просто бешенная :)
03.07.2007 в 02:13:03
ВТБ! написал : Ещё бы цену на 40А/30мА и 63А/30мА.
Если из той же серии (5SM1), то
5SM13146 2п./ тип А/ 5SM1 314-6 (40А, 30мА) 58,17 5SM13166 2п./ тип А/ 5SM1 316-6 (63А, 30мА) 146,67
5SM13140 2п./ тип АС/ 5SM1 314-0 (40А, 30мА) 32,41 5SM13160 2п./ тип АС/ 5SM1 316-0 (63А, 30мА) 49,05
BV написал : Экономия просто бешенная
Конечно, разница несущественная. Меня просто интересует, нет ли подводных камней при использовании трехфазного (4п.) УЗО вместо однофазного (2п)
И, кстати, как лучше подключить трехфазное УЗО к однофазной сети?
Вариант 1. Используем полюса N и один из фазовых (к которому подсоединена кнопка). Остальные полюса висят в воздухе.
Вариант 2. Соединяем параллельно полюса N и один из фазовых (к которому НЕ подсоединена кнопка) и подключаем это к нулевому проводу. Аналогично соединяем параллельно два других полюса и подключаем к фазовому проводу. По идее, УЗО должно работать, кроме того, его допустимый ток должен возрасти до 2 раз (это в идеале, если все полюса имеют равные импедансы). Так что, думаю, в моей цепи (которая защищена автоматом C50) можно поставить селективное УЗО с меньшим допустимым током (и ценой) например, такое:
5SM16448 4п.селект./ тип A/ 5SM1 644-8 (40A, 300мA) 112,82
Допустим ли вариант 2? Нет ли в нем каких-то скрытых опасностей?
03.07.2007 в 10:19:58
Serrega написал : Нет ли в нем каких-то скрытых опасностей?
Скрытых нет, есть очевидная: распараллелив полюса, номинал не увеличишь.
Другое дело, если до УЗО разбить линию на две: получите две по 32А. Для селективного
03.07.2007 в 10:20:12
Serrega написал : Нет ли в нем каких-то скрытых опасностей?
Скрытых нет, есть очевидная: распараллелив полюса, номинал не увеличишь.
Другое дело, если до УЗО разбить линию на две: получите две по 32А. Для селективного УЗО даже
03.07.2007 в 10:21:19
Serrega написал : Нет ли в нем каких-то скрытых опасностей?
Скрытых нет, есть очевидная: распараллелив полюса, номинал не увеличишь.
Другое дело, если до УЗО разбить линию на две: получите две по 32А. Для селективного УЗО даже две по
03.07.2007 в 10:25:14
Serrega написал : Нет ли в нем каких-то скрытых опасностей?
Скрытых нет, есть очевидная: распараллелив полюса, номинал не увеличишь.
Другое дело, если до УЗО разбить линию на две: получите две по 32А для . Для селективного УЗО даже две по 40А.
03.07.2007 в 10:25:24
Serrega написал : Нет ли в нем каких-то скрытых опасностей?
Скрытых нет, есть очевидная: распараллелив полюса, номинал не увеличишь.
Другое дело, если до УЗО разбить линию на две: получите две по 32А для обычного;. а Для селективного УЗО даже две по 40А.
03.07.2007 в 10:25:37
Serrega написал : Нет ли в нем каких-то скрытых опасностей?
Скрытых нет, есть очевидная: распараллелив полюса, номинал не увеличишь.
Другое дело, если до УЗО разбить линию на две: получите две по 32А для обычного; а дДля селективного, пожалуй, даже две по 40А.
03.07.2007 в 11:36:22
Serrega написал : Возникает естественное желание использовать в однофазной сети трехфазное УЗО.
Я бы назвал это: "Делать через ж...." Зачем загадывать загадки тому электрику, которому через несколько лет придётся разбираться в этом зоопарке?
Serrega написал : Соединяем параллельно полюса N и один из фазовых (к которому НЕ подсоединена кнопка)
причём фазовый еще и задом наперед :) Это вдвойне "через ж...."
04.07.2007 в 01:47:04
BV написал : причём фазовый еще и задом наперед
Почему "задом наперед". Я, видимо, плохо объяснил. Прилагаю схему.
ВТБ! написал : Скрытых нет, есть очевидная: распараллелив полюса, номинал не увеличишь.
Дифференциальный отключающий ток не изменится. Увеличится максимально допустимый ток
Допустим, для определенности, что УЗО у нас 40A, 300мA. То есть, каждый его полюс дожен выдерживать ток 40А (и успешно разрывать цепь при таком токе). Значит, в варианте 2, можно нагрузить сеть так, чтобы ток по каждому из полюсов УЗО не превышал 40А. Если допустить, что сопротивление всех полюсов одинаково, то и токи по всем полюсам будут одинаковыми. Тогда максимальный ток составит 40+40=80А. Если допустить, что сопротивление всех полюсов отличаются не более, чем вдвое, то и токи по всем полюсам будут отличаться не более, чем вдвое. Тогда максимальный ток составит 40+40/2=60А.
04.07.2007 в 11:55:01
Serrega написал : Дифференциальный отключающий ток не изменится.
Бесспорно.
Увеличится максимально допустимый ток
О каком конкретно токе идёт речь? Длительная перегрузка? Не увеличится - разница в сопротивлениях контактов рано или поздно станет значимой. Коммутационные токи? Дуга с достаточной степенью вероятности будет в одном полюсе.
Serrega написал : Если допустить, что сопротивление всех полюсов одинаково, то и токи по всем полюсам будут одинаковыми.
Это ошибочное допущение.
Тогда максимальный ток составит 40+40=80А.
И даже при этом ошибочном допущении не выйдет - нагрузка по четырём проводникам вместо трёх.
Если допустить, что сопротивление всех полюсов отличаются не более, чем вдвое
Чтобы принять подобное допущение нужна серия длительных испытаний, а по их результатам составление регламента и его последующее выполнение. :D Где экономия?
05.07.2007 в 22:52:02
ВТБ! написал : И даже при этом ошибочном допущении не выйдет - нагрузка по четырём проводникам вместо трёх.
Не понял. Каких трех? Я имел в виду (см. схему выше): R34=R56 и R12=Rnn Если это соблюдается, то токи по всем полюсам будут течь равные.
ВТБ! написал : Коммутационные токи? Дуга с достаточной степенью вероятности будет в одном полюсе.
Согласен. Максимальный коммутационный ток может не увеличиться, но он точно не уменьшится. Кстати, у всех рассматриваемых УЗО он одинаков - 800А.
ВТБ! написал : Другое дело, если до УЗО разбить линию на две: получите две по 32А для . Для селективного УЗО даже две по 40А.
Это хорошая мысль, спасибо. Я подумаю, и, возможно, так и сделаю.
06.07.2007 в 09:29:40
Serrega написал : Не понял. Каких трех?
Максимальный длительный ток четырёхполюсного УЗО рассчитывается (и испытывается) для симметричной трёхфазной нагрузки. При двух однофазных нагрузках неизбежно повышение температуры; само собой в самом неудачном месте - в точке сближения проводников.
Впрочем, именно селективного УЗО это не касается: оно рассчитано по току КЗ, перегрузка для него - "семечки".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу