Аватар пользователя
Serrega

Местный

Регистрация: 22.05.2006

Москва

Сообщений: 71

29.06.2007 в 01:07:40

Рассмотрим два УЗО Siemens (последняя колонка-цена в у.е.):

5SM13116 2п./ тип А/ 5SM1 311-6 (16А, 30мА) 49,96 5SM13126 2п./ тип А/ 5SM1 312-6 (25А, 30мА) 49,96

Они стОят одинаково и имеют одинаковые параметры.

Какое УЗО предпочесть, если ток в цепи заведомо не превышает 16А? Есть ли какие-то недостатки у 25-амперного УЗО по сравнению с 16-амперным?

=== И рассмотрим другую пару УЗО Siemens:

5SM16168 2п.селект./ тип A/ 5SM1 616-8 (63А, 300мА) 151,80 5SM16468 4п.селект./ тип A/ 5SM1 646-8 (63A, 300мA) 149,74

Трехфазное УЗО стоит дешевле, чем аналогичное ему однофазное.

Возникает естественное желание использовать в однофазной сети трехфазное УЗО. Я вижу единственный недостаток трехфазного УЗО по сравнению с однофазным- больший размер. Может, есть еще какие-то недостатки?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

29.06.2007 в 07:18:44

Serrega

Ещё бы цену на 40А/30мА и 63А/30мА. ;)

Трехфазное УЗО стоит дешевле, чем аналогичное ему однофазное

На четырёхполюсные спрос есть (небольшие коттеджи, элитные квартиры). Однофазный ввод - дачные дома и обычные квартиры, их владельцы чаще экономят, устанавливая на ввод обычное (неселективное) УЗО, либо выбирая бренд "пожиже".

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

29.06.2007 в 08:55:21

Serrega написал : Какое УЗО предпочесть, если ток в цепи заведомо не превышает 16А? Есть ли какие-то недостатки у 25-амперного УЗО по сравнению с 16-амперным?

На 25А однозначно. Недостатков нет, есть достоинство - контакты на 25А.

Serrega написал : Трехфазное УЗО стоит дешевле, чем аналогичное ему однофазное.

Экономия просто бешенная :)

0
Аватар пользователя
Serrega

Местный

Регистрация: 22.05.2006

Москва

Сообщений: 71

03.07.2007 в 02:13:03

ВТБ! написал : Ещё бы цену на 40А/30мА и 63А/30мА.

Если из той же серии (5SM1), то

5SM13146 2п./ тип А/ 5SM1 314-6 (40А, 30мА) 58,17 5SM13166 2п./ тип А/ 5SM1 316-6 (63А, 30мА) 146,67

5SM13140 2п./ тип АС/ 5SM1 314-0 (40А, 30мА) 32,41 5SM13160 2п./ тип АС/ 5SM1 316-0 (63А, 30мА) 49,05

BV написал : Экономия просто бешенная

Конечно, разница несущественная. Меня просто интересует, нет ли подводных камней при использовании трехфазного (4п.) УЗО вместо однофазного (2п)

И, кстати, как лучше подключить трехфазное УЗО к однофазной сети?

Вариант 1. Используем полюса N и один из фазовых (к которому подсоединена кнопка). Остальные полюса висят в воздухе.

Вариант 2. Соединяем параллельно полюса N и один из фазовых (к которому НЕ подсоединена кнопка) и подключаем это к нулевому проводу. Аналогично соединяем параллельно два других полюса и подключаем к фазовому проводу. По идее, УЗО должно работать, кроме того, его допустимый ток должен возрасти до 2 раз (это в идеале, если все полюса имеют равные импедансы). Так что, думаю, в моей цепи (которая защищена автоматом C50) можно поставить селективное УЗО с меньшим допустимым током (и ценой) например, такое:

5SM16448 4п.селект./ тип A/ 5SM1 644-8 (40A, 300мA) 112,82

Допустим ли вариант 2? Нет ли в нем каких-то скрытых опасностей?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

03.07.2007 в 10:19:58

Serrega написал : Нет ли в нем каких-то скрытых опасностей?

Скрытых нет, есть очевидная: распараллелив полюса, номинал не увеличишь.

Другое дело, если до УЗО разбить линию на две: получите две по 32А. Для селективного

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

03.07.2007 в 10:20:12

Serrega написал : Нет ли в нем каких-то скрытых опасностей?

Скрытых нет, есть очевидная: распараллелив полюса, номинал не увеличишь.

Другое дело, если до УЗО разбить линию на две: получите две по 32А. Для селективного УЗО даже

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

03.07.2007 в 10:21:19

Serrega написал : Нет ли в нем каких-то скрытых опасностей?

Скрытых нет, есть очевидная: распараллелив полюса, номинал не увеличишь.

Другое дело, если до УЗО разбить линию на две: получите две по 32А. Для селективного УЗО даже две по

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

03.07.2007 в 10:25:14

Serrega написал : Нет ли в нем каких-то скрытых опасностей?

Скрытых нет, есть очевидная: распараллелив полюса, номинал не увеличишь.

Другое дело, если до УЗО разбить линию на две: получите две по 32А для . Для селективного УЗО даже две по 40А.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

03.07.2007 в 10:25:24

Serrega написал : Нет ли в нем каких-то скрытых опасностей?

Скрытых нет, есть очевидная: распараллелив полюса, номинал не увеличишь.

Другое дело, если до УЗО разбить линию на две: получите две по 32А для обычного;. а Для селективного УЗО даже две по 40А.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

03.07.2007 в 10:25:37

Serrega написал : Нет ли в нем каких-то скрытых опасностей?

Скрытых нет, есть очевидная: распараллелив полюса, номинал не увеличишь.

Другое дело, если до УЗО разбить линию на две: получите две по 32А для обычного; а дДля селективного, пожалуй, даже две по 40А.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

03.07.2007 в 11:36:22

Serrega написал : Возникает естественное желание использовать в однофазной сети трехфазное УЗО.

Я бы назвал это: "Делать через ж...." Зачем загадывать загадки тому электрику, которому через несколько лет придётся разбираться в этом зоопарке?

Serrega написал : Соединяем параллельно полюса N и один из фазовых (к которому НЕ подсоединена кнопка)

причём фазовый еще и задом наперед :) Это вдвойне "через ж...."

0
Аватар пользователя
Serrega

Местный

Регистрация: 22.05.2006

Москва

Сообщений: 71

04.07.2007 в 01:47:04

BV написал : причём фазовый еще и задом наперед

Почему "задом наперед". Я, видимо, плохо объяснил. Прилагаю схему.

ВТБ! написал : Скрытых нет, есть очевидная: распараллелив полюса, номинал не увеличишь.

Дифференциальный отключающий ток не изменится. Увеличится максимально допустимый ток

Допустим, для определенности, что УЗО у нас 40A, 300мA. То есть, каждый его полюс дожен выдерживать ток 40А (и успешно разрывать цепь при таком токе). Значит, в варианте 2, можно нагрузить сеть так, чтобы ток по каждому из полюсов УЗО не превышал 40А. Если допустить, что сопротивление всех полюсов одинаково, то и токи по всем полюсам будут одинаковыми. Тогда максимальный ток составит 40+40=80А. Если допустить, что сопротивление всех полюсов отличаются не более, чем вдвое, то и токи по всем полюсам будут отличаться не более, чем вдвое. Тогда максимальный ток составит 40+40/2=60А.

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

04.07.2007 в 11:55:01

Serrega написал : Дифференциальный отключающий ток не изменится.

Бесспорно.

Увеличится максимально допустимый ток

О каком конкретно токе идёт речь? Длительная перегрузка? Не увеличится - разница в сопротивлениях контактов рано или поздно станет значимой. Коммутационные токи? Дуга с достаточной степенью вероятности будет в одном полюсе.

Serrega написал : Если допустить, что сопротивление всех полюсов одинаково, то и токи по всем полюсам будут одинаковыми.

Это ошибочное допущение.

Тогда максимальный ток составит 40+40=80А.

И даже при этом ошибочном допущении не выйдет - нагрузка по четырём проводникам вместо трёх.

Если допустить, что сопротивление всех полюсов отличаются не более, чем вдвое

Чтобы принять подобное допущение нужна серия длительных испытаний, а по их результатам составление регламента и его последующее выполнение. :D Где экономия?

0
Аватар пользователя
Serrega

Местный

Регистрация: 22.05.2006

Москва

Сообщений: 71

05.07.2007 в 22:52:02

ВТБ! написал : И даже при этом ошибочном допущении не выйдет - нагрузка по четырём проводникам вместо трёх.

Не понял. Каких трех? Я имел в виду (см. схему выше): R34=R56 и R12=Rnn Если это соблюдается, то токи по всем полюсам будут течь равные.

ВТБ! написал : Коммутационные токи? Дуга с достаточной степенью вероятности будет в одном полюсе.

Согласен. Максимальный коммутационный ток может не увеличиться, но он точно не уменьшится. Кстати, у всех рассматриваемых УЗО он одинаков - 800А.

ВТБ! написал : Другое дело, если до УЗО разбить линию на две: получите две по 32А для . Для селективного УЗО даже две по 40А.

Это хорошая мысль, спасибо. Я подумаю, и, возможно, так и сделаю.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

06.07.2007 в 09:29:40

Serrega написал : Не понял. Каких трех?

Максимальный длительный ток четырёхполюсного УЗО рассчитывается (и испытывается) для симметричной трёхфазной нагрузки. При двух однофазных нагрузках неизбежно повышение температуры; само собой в самом неудачном месте - в точке сближения проводников.

Впрочем, именно селективного УЗО это не касается: оно рассчитано по току КЗ, перегрузка для него - "семечки".

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу