VKim
VKim
Местный

Регистрация: 04.06.2006

Москва

Сообщений: 389

07.07.2007 в 00:32:09

2avmal

Может просто-напросто не на те клеммы ВН подключин

А, я понял, Вы имеете в виду, что в клеммник на ВН кабель был воткнут неправильно? Так?

0
VKim
VKim
Местный

Регистрация: 04.06.2006

Москва

Сообщений: 389

07.07.2007 в 00:40:58

Я тут посидел и вспомнил, после того как сдохло УЗО пошел проверять, оказалось, что попутал ноль и землю в клеммнике на проточнике. Но фаза была подключена правильно, это точно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.07.2007 в 01:52:43

VKim написал : И каким должно быть сопротивление в норме?

Если мультиметром, то сопротивление должно стремиться к бесконечности, т.е. ничего не показывать на самом большом пределе.

VKim написал : А, я понял, Вы имеете в виду, что в клеммник на ВН кабель был воткнут неправильно? Так?

Так.

0
VKim
VKim
Местный

Регистрация: 04.06.2006

Москва

Сообщений: 389

07.07.2007 в 22:11:51

2avmal

Спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.