partietz
partietz
Новичок

Регистрация: 14.05.2007

Москва

Сообщений: 57

07.07.2007 в 02:47:41

приветствую!

в инструкции к смесителю-термостату (Damixa Mercur 14500) написано, что горячую воду нужно подключать слева (если смотреть на смеситель спереди), а холодную -- справа. у меня же разводка сделана наоборот: холодная справа, горячая -- слева.

вопрос: насколько это критично? можно ли без ущерба подключить вышеупомянутый термостат? хочется именно его.

читал инструкции к Grohetherm -- там вообще нет явного указания на то, куда какую воду подавать.

переподключить разводку на коллекторах уже нет возможности.

0
partietz
partietz
Новичок

Регистрация: 14.05.2007

Москва

Сообщений: 57

08.07.2007 в 01:46:25

немного разобрался с вопросом: без ущерба подключить нельзя, необходимо соблюдать "полярность". для "обратной" полярности термостаты выпускает только Oras, c коротким изливом есть две модели: Optima 7140Y и Nova 7442X. корпус -- пластиковый.

известны ли случаи перестановки компонентов термостата справа налево у других моделей термостатов, кроме Oras? :) бредовая идея, конечно, но мало ли...

либо остается выбирать между Oras и обычным смесителем...

1
lenusya
lenusya
Новичок

Регистрация: 24.05.2006

Уфа

Сообщений: 65

09.07.2007 в 09:44:07

у меня стоит Грое 2000 когда предварительно изучала инструкции к Грое 2000 и Грое 3000, сначала думала что разница только в дизайне и в том, что у 3000-го ручная полировка, поэтому он дороже на 2 тыщи рублей. Взяла 2000-й, проблем с подключением не было, т.к. у меня горячая вода слева. Потом случайно увидела, что оказывается у 3000-го предусмотрена возможность установки в обоих случаях - и когда гор.вода слева, и когда справа, там просто поменять что-то надо. А продавцы тупые в магазине и этого не знают, т.к. при мне люди такой же вопрос задавали как и Вы, а они всем толдычат что гор.вода только слева должна быть. Но лучше все-таки еще раз этот вопрос уточнить по инструкции. Удачи!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.07.2007 в 10:08:00

Наоборот подключать нельзя. Подключитесь гибкими шлангами.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

09.07.2007 в 12:30:22

2partietz Полярность надо соблюдать,специально узнавал-лечится только заменой термостатического элемента на реворсивный.В случае Grohe 1000-2000руб...

0
partietz
partietz
Новичок

Регистрация: 14.05.2007

Москва

Сообщений: 57

12.07.2007 в 02:12:57

2ДОКА а где можно приобрести этот реверсивный элемент? спрашивал в паре интернет-магазинов и на росстройэкспо -- не продают.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

12.07.2007 в 02:20:15

partietz написал : а где можно приобрести этот реверсивный элемент?

Только в сервисе Гройе.

0
partietz
partietz
Новичок

Регистрация: 14.05.2007

Москва

Сообщений: 57

12.07.2007 в 03:15:20

и -- как быть с "обычными" смесителями, которые не термостаты? в руководствах той же Damixa указано, что горячая слева, а холодная справа. если я подключу реверсивно, не повредит ли это начинке (в том плане, что по входу, расчитанному на холодную воду, будет течь горячая)?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

12.07.2007 в 04:55:48

partietz написал : и -- как быть с "обычными" смесителями, которые не термостаты?

Насколько я знаю,обычные смесители абсолютно симметричны,без разницы куда какую воду.

0
AV_B
AV_B
Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

12.07.2007 в 23:30:04

Судя по гроеским смесителям, на которых указатели гор/хол не преворачиваются, а нарисованы - горячая слева, холодная справа. Придерживаюсь такой компоновки.

0