avmal написал : Сообщение от Error440 Но лучше делать средний землей!

Согласен целиком и полностью.

При протягивании иногда меняется расположение жил в кабеле, если оч. хочется, а сволич упирается.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2007 в 13:06:51

filvik написал : При протягивании иногда меняется расположение жил в кабеле,

Случается, в зависимости от качества кабеля, но только на выходе, как правило, а по все протяженности трассы расположение жил остается неизменным. А потом, чтобы не путаться при распределении функций жил, не плохо бы перед протяжкой и прокладкой с этим определиться и внести в документацию или нацарапать на клочке бумаги.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111679

13.07.2007 в 13:12:33

Igor_N1 написал : Как выяснить Земля подключена к контакту или НОЛЬ?

Тем же способом, каким ВЫЯСНИЛОСЬ на других розетках :)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.07.2007 в 17:23:22

Error440 написал : Но лучше делать средний землей!

Не понял откуда такая убежденность? Ж/З - всегда РЕ.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2007 в 18:01:01

sergey_sav написал : Не понял откуда такая убежденность? Ж/З - всегда РЕ.

Если вы пользуетесь исключительно NYM-J, у которого всегда присутствует ж/з жила, правда этот кабель никогда плоским не бывает, тогда вас понять можно. У плоских кабелей и проводов обнаружить ж/з жилу практически невозможно за редким исключением. Чтобы больше не возвращаться к этому, набившему уже оскомину, вопросу я предлагаю вам с моим, уже приведенным выше, мнением ознакомиться и, если вы ничего против не имеете, то вдарить по рукам и разойтись. :)

avmal написал : при монтаже, как правило, в качестве РЕ в плоских кабелях я использую центральную жилу, если ж/з отсутствует. Это делается из соображений своевременного срабатывания УЗО в случае повреждения изоляции, что по моим соображениям должно достигаться одинаковым удалением рабочих проводников от защитного.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.07.2007 в 18:14:25

Пропустил, согласен

avmal написал : вдарить по рукам и разойтись.

Для справки кроме NYM, который не плоский, есть ВВГ .

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2007 в 18:45:35

sergey_sav написал : Для справки кроме NYM, который не плоский, есть ВВГ .

... который тоже не всегда имеет ж/з жилу. :)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.07.2007 в 18:57:57

avmal написал : ... который тоже не всегда имеет ж/з жилу.

Не поверите... ни разу не попался. А вот некоторые производители ВВГ краску действительно жалеют, хр..., то есть фиг отличишь по тонкой полосе черный от синего, ж/з вижу.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2007 в 19:20:27

sergey_sav написал :

Если пользуетесь продукцией только "Севкабеля", то в этом ничего странного нет.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.07.2007 в 19:24:47

Где живу, там и пользуюсь...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2007 в 19:32:52

sergey_sav написал : Где живу, там и пользуюсь...

Я о чем и говорю. А Москва так насыщена кабельной продукцией, начиная с "Иркутсккабеля" и кончая Гомелем с Витебском, что в расцветках жил черт ногу сломит.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.07.2007 в 19:36:31

avmal написал : А Москва так насыщена кабельной продукцией

Какое разнообразие расцветок! Какой выбор! Как радует глаз! :)))

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2007 в 19:39:05

sergey_sav написал : Какое разнообразие расцветок! Какой выбор! Как радует глаз! ))

Во-во ... Иногда мозги раком встают от такого разнообразия.

0
Аватар пользователя
Alex_I

Местный

Регистрация: 01.07.2007

Котлас

Сообщений: 17

14.07.2007 в 09:53:58

Алгоритм выявления уже собраного (при огромном разнообразии цветов) - один: 1) Определить везде фазный провод. 2) Отключить источник питания видимым разрывом во всех проводниках фаза, ноль, земля. Отключить все потребители. 3) Закоротить перемычкой фазу с нулем в том соединении где цвета и соединие не вызывает сомнений и с помощью омметра прозвонить все коробки и розетки (цветной изолентой придать нулям и фазам соответствующие цвета) 4) убрать перемычку с нуля и переставить на землю проделать указаное в пункте 3) В итоге все должно стать в соответствии с требованиями ПУЭ. Алгоритм "железный" и результат упрощает дальнейшую жизнь

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

15.07.2007 в 20:40:44

Alex_I написал :

  • Алгоритм Ваш хорош, только пункт 1) можно было бы дополнить: "...и пометить его."
    • и перед подачей фазы даже на отключенные видимым разрывом рабочий нулевой и защитного заземления проводники все же не мешает проверить-прозвонить, не сидят ли все же на земле - через СУП (тогда и на ту же ванну фазу можно подать)..или из-за перебития их при ремонте-монтаже металлоконструкциями - такое тоже бывало...
0