Valeryko написал : просто скрутил и пропаял - при токе 30 Ампер это чревато

До "Введён 1997-07-01" было нечеревато. Это был РЕКОМЕНДОВАННЫЙ метод соединения до 10 кв.

Valeryko написал : -если автор ветки поставил наконечники на болтах- тогда все нормально

А так делать нельзя, потому, что:

Valeryko написал : есть правила и их надо тупо выполнять...

а в ВСН 139-83 про соединение проводов сжимами - ничего не сказанно. Пайка и прессовка. Пайку убираем - остаётся опрессовка.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.07.2007 в 09:07:45

Smily написал : 4.1. СОЕДИНЕНИЕ, ОКОНЦЕВАНИЕ И ОТВЕТВЛЕНИЕ ЖИЛ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 мм2 ПРОПАЯННОЙ СКРУТКОЙ И ОФОРМЛЕНИЕМ В КОЛЬЦО

Самое интересное ОФОРМЛЕНИЕ В КОЛЬЦО, т.е. подразумевается дальнейшее мех.соединение.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.07.2007 в 13:27:00

filvik написал : Самое интересное ОФОРМЛЕНИЕ В КОЛЬЦО, т.е. подразумевается дальнейшее мех.соединение.

Естественно, но не между собой, а для соединения с контактными выводами электрооборудования. Всё написанно в ВСН 139-83. Если нет - могу выслать.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.08.2007 в 15:46:56

2 Valeryko Ну так что, вы ВСН 139-83 читали? Мягкие оловянно-свинцовые припои для меди использовались? Извините за назойливость, но меня очень удивило, что опытный профессионал, незнает какие припои применялись. Очень-очень удивляет.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

01.08.2007 в 19:12:03

Smily написал : Ну так что, вы ВСН 139-83 читали?

"Для соединений, подвергающихся механическим воздействиям или нагреву, пайка не применяется. " http://www.builds.ru/info/index32.php "Соединение, ответвление медных проводов сечением до 10 мм 2 рекомендуется выполнять скруткой с последующей пропайкой, причем медные однопроволочные провода площадью сечения до 6 мм 2, а также многопро*волочные с небольшими площадями сечений паяют по скрутке (рис. 1). " http://www.marketelectro.ru/articles/simple/article_0055.html "Соединение проводов пайкой. Подобное соединение обеспечивает долговечный контакт с отличной проводимостью. Кроме проводов, майка применяется для соединений выводов улектроэлементов в электрооытовых приборах и особенно широко — в радиоэлектронной аппаратуре. Для соединений, подвергающихся механическим воздействиям или нагреву, пайка не применяется." http://www.elecab.ru/master12.shtml

  • Кстати, в последней ссылке есть про сварку проводов...
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

01.08.2007 в 19:22:15

Valeryko написал : "Для соединений, подвергающихся механическим воздействиям или нагреву, пайка не применяется. "

Если провод греется - неправильно выбрано сечение. Если провод натянут - ошибка монтажа. По каким таким причинам, правильно уложенный провод, соответствующего нагрузке сечения, будет подвергаться нагреву и механическим воздействиям? Речь то не о доменном цехе идёт, а о квартире.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.08.2007 в 19:26:31

Valeryko написал : "Для соединений, подвергающихся механическим воздействиям или нагреву, пайка не применяется. "

Подтверждаю, хотя ранее о применении пайки был иного мнения, но в других случаях... ГОСТ Р 50571.15-97 .... Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей. ....Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8). Опять таки "не рекомендуется" и "избегать", но прямого запрета нет.

Да ещё вопросик:) ValeryKo, Вас не смущает тот факт, что Ваши ссылки сильно напоминают страницы из справочника электромонтажника 1966 г.?:)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.08.2007 в 19:46:54

sergey_sav написал : Опять таки "не рекомендуется" и "избегать", но прямого запрета нет.

Если "не рекомендуется", то в любом случае лучше "избегать".

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.08.2007 в 19:54:37

avmal написал : Если "не рекомендуется", то в любом случае лучше "избегать".

Мы с Вами уже пытались спорить на эту тему, но вроде бы решили диспут не устраивать.:) "Не рекомендуется" - значит не рекомендуется. "Избегать" - значит будем избегать. А уж если применили, то будем обосновывать.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.08.2007 в 20:14:40

sergey_sav написал : Мы с Вами уже пытались спорить на эту тему,

А я даже и не подумал, что мы спорили - мне показалось, что мы обсуждали. :confused:

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

01.08.2007 в 20:25:29

Alex___dr написал : Если провод греется - неправильно выбрано сечение.

alex38rus написал : Здравствуйте.Поставил дома проточный обогреватель мощностью 7 квт (две кнопки по 3.5) фирмы Edisson . Он запитан кабелем 3 жилы по 4 мм медь мягкая ,

  • полагаю, провод все же будет греться- нагреватель проточный, ток 30 Ампер...

Alex___dr написал : Если провод натянут - ошибка монтажа

  • его могут натянуть-дернуть и в процессе эксплуатации

Alex___dr написал : По каким таким причинам, правильно уложенный провод, соответствующего нагрузке сечения, будет подвергаться нагреву и механическим воздействиям? Речь то не о доменном цехе идёт, а о квартире.

  • "правильно уложенный провод" не делают из двух кусков с соединением, недоступным для проверки в процессе эксплуатации

Alex___dr написал : Речь то не о доменном цехе идёт, а о квартире.

-речь идет о 7 кВт

sergey_sav написал : Да ещё вопросик ValeryKo, Вас не смущает тот факт, что Ваши ссылки сильно напоминают страницы из справочника электромонтажника 1966 г.?

-нет, тогда была хорошая учебно-методическая литература...