17.07.2007 в 00:34:15
Здравствуйте ! Кто-нить имел дело с гибкой подводкой из нержавейки VIX ? Как она в эксплуатации? Вроде как десять лет гарантии дают. Мне нужно ей (или чем-то другим) забайпасить трубу для полотенцесушителя, причем байпасить надо в недоступном месте - за гипсокартновой стенкой с кафелем, и кроме как прокинуть там какую-то гибкую трубу не вижу иного способа. Да еще какая фигня - похоже этой VIX-ы нету необходимой длинны - нужно метра два прокинуть - между полом и потолком, а в каталогах - что-то максимум что вижу - один метр... :-( Посоветуйте чего-нибудь, а то прямо беда какая-то...
17.07.2007 в 10:28:22
BigHarry написал : за гипсокартновой стенкой с кафелем
Ломать. :(
17.07.2007 в 10:54:28
Позволю себе написать толкование на сообщение уважаемого ВТБ!: масштаб нынешней "беды" BigHarry не идет ни в какое сравнение с масштабом бедствия после прорыва "гибкого байпаса", если таковой был бы реализован. Ломайте стену, и делайте все по-уму.
17.07.2007 в 11:17:06
2BigHarry Лидером по протечкам являеться водяной полотенцесушитель ввиду невозможности контролировать входное давление к нему и поэтому соединение полотенцесушителя должно быть сверхнадежным , чтобы выдержать гидроудар из подвала-это не страшилка,а суровая реальность,раньше,когда стояли вентили в подвале,это случалось реже,а при замене вентилей на шаров.краны(недобросов.мест.сантехник резко откроет кран в подвале и идет "рубить капусту" по пострадавшим) и еще при отсутствии плавного пуска циркул. насосов водоснабжения в подвале при отключении-включении электроэнергии,процесс участился. Так что
ВТБ! написал : Ломать.
и соединять или сталь(оцинковка)или арм.полипропилен,или нержавейка и медь (но с некоторыми "хитростями",см.эл.хим.коррозия,разность потенциалов)
17.07.2007 в 11:56:13
BigHarry написал : Кто-нить имел дело с гибкой подводкой из нержавейки VIX ?
Для соединения приборов(умывальник,унитаз,водонагреватель,кух.смеситель) после ред.давления устанавливаю,но опять же требуеться полная уверенность об отсутствии бл.токов(диэл.вставки)
17.07.2007 в 13:40:07
Tehnik-san написал : устанавливаю
Ну и заказчики! :) Хотя с системой из нержавейки по цене сочетается. :D
Но зачем после редуктора подводка с такими параметрами? Она же для отопления...
17.07.2007 в 22:45:23
ВТБ! написал : Ну и заказчики!
Пугливые,или напуганные,но не все :confused: Это требуют еще для перестраховки,начитавшись страшилок :)
ВТБ! написал : Хотя с системой из нержавейки по цене сочетается.
Согласен,но нержой делаю не так часто. ;)
ВТБ! написал : Но зачем после редуктора подводка с такими параметрами? Она же для отопления...
А конструктивная критика сказанного -есть? Готов выслушать именно по теме.
17.07.2007 в 22:59:02
В принципе - гибкая подводка VIX - она действительно - вроде как для отопления. Это не та подводка, где резиновый шланг в металлизированной оплетке, эта подводка целиком из нержухи, и производитель заявляет, что типа она 30 бар выдерживает. Но даже если с ней действительно все так хорошо и простоит она десять лет, как заявлено, то один черт не судьба - нет необходимой длинны, таки максимум - это метр. По поводу полотенцесушителя - я хочу его заменить от греха подальше на электрический, тем более - что водяной п/с греет только в период, когда есть отопление, а летом - холодный, и толку от него летом нет. Но байпас-то поставить надо - и хочется это сделать без глобального сноса стены. Я прицепляю фотки - гляньте, пожалуйста, может можно обойтись малой кровью - снять, допустим, пару кафельных плиток а потом как-то за стеной может завести полипропиленовую трубу - хотя места для маневра совсем мало, ну может есть хоть какая-то другая надежная гибкая подводка, что бы пропихнуть ее туда...
17.07.2007 в 23:39:19
Я знаю, что есть гибкая нержавейка для промышленных целей на любые давления и температуру (до сотен бар и сотен градусов), стоит недешево, но подобрать можно. Попробуйте поискать в этом направлении, в России точно есть специализированный завод (только не помню где, но в Питере должны быть дилеры).
18.07.2007 в 08:57:41
2serg7
Может - вспомните название этой нержавейки? Два часа вчера гуглил - ничего не нашел, нарыл WITZENMANN HYDRAFLEX - там она аж двести градусов держит !!! - но двухметровых шлангов - в прайсах нет :(
18.07.2007 в 09:07:05
Tehnik-san написал : конструктивная критика
Да нет, какая критика - заказчик всегда прав, если готов переплатить.
18.07.2007 в 09:22:11
BigHarry
Это отопление? ПП в общем случае отпадает (неизвестны рабочие и аварийные параметры системы). И это не байпас, а стояк.
Наружная металлическая труба от пола до потолка - дизайн обыграть в зависимости от фантазии. То есть форма и диаметр этого "полотенцесушителя" могут быть произвольными - в рамках возможностей сварщика. Минус - он же плюс - зимой труба будет горячей. :)
18.07.2007 в 22:17:27
ВТБ! написал : Это отопление?
Да.
ВТБ! написал : это не байпас, а стояк
Да, то что я хочу сделать - это будет уже стояк.
ВТБ! написал : Наружная металлическая труба от пола до потолка
Уже думал над этим вариантом - но больно он не нравится. хочется что бы не было снаружи никаких лишних труб, даже пусть хромированных.
ВТБ! написал : плюс - зимой труба будет горячей.
Да, плюс этот весьма заманчивый - можно эту трубу ссаными тряпками или стиранными носками оборачивать и просушивать оные... Все же не оставляю надежды найти гибкую двухметровую нержавеющую подводку, гугль и яндекс уже изнасилованы по самое немогу, но пока все безрезультатно :(
18.07.2007 в 23:05:14
BigHarry написал : Да, то что я хочу сделать - это будет уже стояк.
Не раз упоминалось Стояки являються общедомовой собственностью и до переделок-ответственность несет эксплуатирующая организация,после переделок- АВТОР "шедевра" и все возможные последствия перекладываються на него.Так что сами выбирайте что лучше....
18.07.2007 в 23:24:08
BigHarry написал : Может - вспомните название этой нержавейки? Два часа вчера гуглил - ничего не нашел
У меня друг этим занимается. Заключил договор с англичанами и работает с ихней продукцией.. Он мне и рассказывал, что в России есть завод-конкурент. Увижу, спрошу.
Для ориентации посмотрите на его сайт, что-бы знать, что искать. Труба и фланцы заказываются по спецификациям ,нужных размеров и характеристик. Каталог по трубам надо скачать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу