Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.04.2018 в 16:34:01

Andrew02 написал: УЗО 25А автомат, то ток 25А норм будет?

Нормально.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.04.2018 в 16:37:21

Andrew02 написал: Если ставить после УЗО 25А автомат, то ток 25А норм будет?

Это смотря ,чьё УЗО будет :)

0
Аватар пользователя
Andrew02

Местный

Регистрация: 13.07.2017

Уфа

Сообщений: 15

06.04.2018 в 16:41:18

ebf написал: Это смотря ,чьё УЗО будет

Если по фирме то Legrand и узо и авт, если по линии, то на линию варочной панели ввгнг 3х4 своё отдельное узо и авт. В линии только варка.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.04.2018 в 16:42:34

Andrew02 написал: Если по фирме то Legrand и узо и авт

Тогда да

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

06.04.2018 в 16:45:34

ebf написал: Это смотря ,чьё УЗО будет :)

Надо составить список плохих трансгендеров. :o

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.04.2018 в 16:47:07

dokar, интересно, а Чинт в их число входит ? :) Или только ИЭК и Декрафт ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

06.04.2018 в 16:49:48

Vadim 161 написал: а Чинт в их число входит ?

Так, так - это в реферат , на выставке спросим . :tambourinedance:

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.04.2018 в 17:04:34

dokar написал:

Vadim 161 написал: а Чинт в их число входит ?

Так, так - это в реферат , на выставке спросим . :tambourinedance:

dokar, Не входит, придёте с выставки, поставите мне плюс :)

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

07.04.2018 в 13:08:30

Andrew02 написал: Добрый день! Имеем приходящий кабель 3х4 к варочной панели от УЗО щитка и варочную панель 7кВт Бош. В комплекте с варочной панелью идет кабель 5х1.5. Подключение будет однофазным, логично. Но на такую мощность варочной панели слабоват кабель из комплекта 5х1.5. Подскажите, можно сделать так, одну жилу этого кабеля пустить на заземление, а на ноль и фазу объединить по 2? то есть получится на ноль и фазу по 3 квадрата.

Andrew02, вы считаете себя умнее, чем инженеры фирмы бош? Если этот шнур приложен от производителя и имеется инструкция по подключению, то делайте по ней и не имейте голову никому, и в первую очередь себе

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

07.04.2018 в 13:55:21

//www.mastergrad.com/forums/t277977-opyat-pro-duhovku/?p=6282797#post6282797

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111435

07.04.2018 в 16:33:05

Костян челябинский, При 1фазном инженеры фирмы БОШ не правы, но прокатывает

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

07.04.2018 в 16:38:02

BV написал: Костян челябинский, При 1фазном инженеры фирмы БОШ не правы, но прокатывает

BV, Вы про сечение PE комплектной пятижилкой ? .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111435

07.04.2018 в 16:44:31

dokar написал:

BV написал: Костян челябинский, При 1фазном инженеры фирмы БОШ не правы, но прокатывает

BV, Вы про сечение PE комплектной пятижилкой ? .

dokar, да, и еще включение проводников в параллель - надо делать очень надежный контакт, иначе основной ток побежит только по одному проводу.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

07.04.2018 в 17:25:09

BV написал: надо делать очень надежный контакт,

Мы мы недавно уже разбирали возможность такого подключения . http://www.mastergrad.com/forums/t277977-opyat-pro-duhovku/?page=5

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

07.04.2018 в 17:58:29

BV написал: включение проводников в параллель - надо делать очень надежный контакт,

ИМХО достаточно в двойном НШВИ (НШВ) зажать да в клемму его.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу