03.06.2008 в 12:24:09
ВТБ! , ответь плиз еще на немного глуповатый вопрос. :) Коль к этому короткому пучку 3х6 я буду подключать только варку (через коробку КлК-5), то от коробки к варке тоже тащить желательно 3х6 или можно 3х4 для удобства монтажа? Кста! Заодно и есть ли смысл многожильный кабель брать для того же самого удобства... (Скиньте лучше фотки у кого как подключено и как кабель укладывается около панели :) )
03.06.2008 в 12:37:49
Manlicher
Шнур 3*4 рассчитан на длительный ток 43А - запас огромный.
03.06.2008 в 12:41:35
ВТБ! написал : Шнур 3*4 рассчитан на длительный ток 43А - запас огромный.
А для чего 3х6 укладывают (при автомате 40А), для перестаховки? Спасибо за ответы!
03.06.2008 в 12:49:21
Manlicher написал : А для чего 3х6 укладывают
Это уже вовсе не шнур, а стационарная проводка. Шнур откажет - можно легко и просто заменить. Плиту на более мощную поменять - снова только шнур и автомат поменять достаточно.
А замена скрытой проводки обычна эквивалентна капитальному ремонту: другой срок службы - другая табличка, для 3*6 в трубе как раз 40А.
03.06.2008 в 12:52:09
Лаконично и понятно. Спасибо!
04.06.2008 в 21:55:07
Eduardco написал : Если нет возможности протянуть кабель, можно так: поставить одно-двух-четырех модульную коробочку под автомат, установить автомат на 16А, на вход вашу 6-ку.. и 6-ку!!!! варочной поверхности
Обычный автомат 1Р, только фазу через автомат? А в чем разница между автоматами ВА-47 и ВА-76 ?
Имеет ли смысл ставить два автомата (напомню, что на входе 40А и кабель 3х6):
В этом случае и с клеммников N и PE надо такого же сечения кабель тянуть?
05.06.2008 в 15:47:53
Во, рисунок наваял. :) Автоматы и клеммники будут стоять в мелком боксе на 2 модуля с дин-рейкой. Так вот повторюсь: желателен ли автомат на 32А или в нем нет смысла и только на 16А ставить? Верно ли везде выбрано сечение? Если бокс на два модуля - это имеется ввиду типа два устройства защиты 1P и все? Или там по бокам на дин-рейку еще и клеммники можно повесить?
05.06.2008 в 22:26:36
Ну а бокс я предполагал типа
06.06.2008 в 14:02:14
Куда енто все пропали? У меня настолько дурацкая схема, что никто не хочет комментировать? ;)
06.06.2008 в 14:15:01
Всё ОК ;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
09.06.2008 в 11:13:29
Прикупил ВВГ 3х6. Немелкая такая штука! Измерил диаметр проводника ~3мм. При такой цифре площадь сечения получается примерно 7 кв. мм. И такого же диаметра жилы в кабеле, торчащем из стены. Это так и надо? Почему тогда пишут, что сечение 6 кв.мм. ?
09.06.2008 в 11:19:26
Manlicher написал : Измерил диаметр проводника ~3мм.
Чем меряем? :)
09.06.2008 в 11:46:39
Да глаз у меня наметан! :) Шутко... Штангенциркулем ессно. Надо электронным перемерять, а то может глянул плохо. :) 2,75мм и 3,00мм довольно близкие величины для глаза.
09.06.2008 в 12:29:24
Manlicher написал : Штангенциркулем ессно
Небось еще и раздолбанным :) Чтобы уменьшить погрешность в 10, 20 раз Возьмите гладкий стержень ( отвертка - самое то), намотайте на него измеряемый провод ( чем больше витков, тем меньше погрешность), плотно сожмите все витки, затем измерьте, тем же раздолбаным штангелем длину, и разделите на количество витков. :)
09.06.2008 в 12:46:26
Спасибо! :))) Даже если там 6мм, то мне этого вполне достаточно для варки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу