Аватар пользователя
Manlicher

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Минск

Сообщений: 106

03.06.2008 в 12:24:09

ВТБ! , ответь плиз еще на немного глуповатый вопрос. :) Коль к этому короткому пучку 3х6 я буду подключать только варку (через коробку КлК-5), то от коробки к варке тоже тащить желательно 3х6 или можно 3х4 для удобства монтажа? Кста! Заодно и есть ли смысл многожильный кабель брать для того же самого удобства... (Скиньте лучше фотки у кого как подключено и как кабель укладывается около панели :) )

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24833

03.06.2008 в 12:37:49

Manlicher

Шнур 3*4 рассчитан на длительный ток 43А - запас огромный.

0
Аватар пользователя
Manlicher

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Минск

Сообщений: 106

03.06.2008 в 12:41:35

ВТБ! написал : Шнур 3*4 рассчитан на длительный ток 43А - запас огромный.

А для чего 3х6 укладывают (при автомате 40А), для перестаховки? Спасибо за ответы!

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24833

03.06.2008 в 12:49:21

Manlicher написал : А для чего 3х6 укладывают

Это уже вовсе не шнур, а стационарная проводка. Шнур откажет - можно легко и просто заменить. Плиту на более мощную поменять - снова только шнур и автомат поменять достаточно.

А замена скрытой проводки обычна эквивалентна капитальному ремонту: другой срок службы - другая табличка, для 3*6 в трубе как раз 40А.

0
Аватар пользователя
Manlicher

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Минск

Сообщений: 106

03.06.2008 в 12:52:09

Лаконично и понятно. Спасибо!

0
Аватар пользователя
Manlicher

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Минск

Сообщений: 106

04.06.2008 в 21:55:07

Eduardco написал : Если нет возможности протянуть кабель, можно так: поставить одно-двух-четырех модульную коробочку под автомат, установить автомат на 16А, на вход вашу 6-ку.. и 6-ку!!!! варочной поверхности

Обычный автомат 1Р, только фазу через автомат? А в чем разница между автоматами ВА-47 и ВА-76 ?

Имеет ли смысл ставить два автомата (напомню, что на входе 40А и кабель 3х6):

  • на 32А и далее кабель 3х4 для варки
  • на 16А и далее кабель 3х2.5 для духовки.

В этом случае и с клеммников N и PE надо такого же сечения кабель тянуть?

0
Аватар пользователя
Manlicher

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Минск

Сообщений: 106

05.06.2008 в 15:47:53

Во, рисунок наваял. :) Автоматы и клеммники будут стоять в мелком боксе на 2 модуля с дин-рейкой. Так вот повторюсь: желателен ли автомат на 32А или в нем нет смысла и только на 16А ставить? Верно ли везде выбрано сечение? Если бокс на два модуля - это имеется ввиду типа два устройства защиты 1P и все? Или там по бокам на дин-рейку еще и клеммники можно повесить?

0
Вложение
Аватар пользователя
Manlicher

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Минск

Сообщений: 106

05.06.2008 в 22:26:36

Ну а бокс я предполагал типа Plexo с DIN рейкой на 2+1M (самый маленький который) или проще. Вроде IP55 здесь особо не требуется.

0
Аватар пользователя
Manlicher

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Минск

Сообщений: 106

06.06.2008 в 14:02:14

Куда енто все пропали? У меня настолько дурацкая схема, что никто не хочет комментировать? ;)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.06.2008 в 14:15:01

Всё ОК ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Manlicher

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Минск

Сообщений: 106

09.06.2008 в 11:13:29

Прикупил ВВГ 3х6. Немелкая такая штука! Измерил диаметр проводника ~3мм. При такой цифре площадь сечения получается примерно 7 кв. мм. И такого же диаметра жилы в кабеле, торчащем из стены. Это так и надо? Почему тогда пишут, что сечение 6 кв.мм. ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24833

09.06.2008 в 11:19:26

Manlicher написал : Измерил диаметр проводника ~3мм.

Чем меряем? :)

0
Аватар пользователя
Manlicher

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Минск

Сообщений: 106

09.06.2008 в 11:46:39

Да глаз у меня наметан! :) Шутко... Штангенциркулем ессно. Надо электронным перемерять, а то может глянул плохо. :) 2,75мм и 3,00мм довольно близкие величины для глаза.

0
Аватар пользователя
Eduardco

Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

09.06.2008 в 12:29:24

Manlicher написал : Штангенциркулем ессно

Небось еще и раздолбанным :) Чтобы уменьшить погрешность в 10, 20 раз Возьмите гладкий стержень ( отвертка - самое то), намотайте на него измеряемый провод ( чем больше витков, тем меньше погрешность), плотно сожмите все витки, затем измерьте, тем же раздолбаным штангелем длину, и разделите на количество витков. :)

0
Аватар пользователя
Manlicher

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Минск

Сообщений: 106

09.06.2008 в 12:46:26

Спасибо! :))) Даже если там 6мм, то мне этого вполне достаточно для варки.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу