15.11.2013 в 11:44:20
да 32 ошибся немного и что это критично если не 25? ВП да мини 3х комфорочная ну и ДШ тоже небольшой а так по подсчётам должно хватить, и скажите пожалуйста холодильник тоже питать отдельной линией?
15.11.2013 в 11:49:37
sancho555 написал : да 32 ошибся немного и что это критично если не 25?
да
Solovey написал : Кабель 4 квадрата все-таки автоматом 25А защищать надо. 32А это уже на кабель 6 квадрат ставят.
sancho555 написал : холодильник тоже питать отдельной линией?
холодильник практически никогда на одну группу с плитой не вешают, даже если это миниатюрная варочная панель. Холодильнику диффзащина необходима, а плите - не обязательно - достаточно заземления.
15.11.2013 в 12:00:26
sancho555 написал : и скажите пожалуйста холодильник тоже питать отдельной линией?
Холодильник - это мелочи (по нагрузке). ИМХО, можно его и на одну линию с духовкой повесить. Но уж точно не на линию ВП.
15.11.2013 в 12:01:56
нет холодильник я и не собирался питать от линии где будет ВП и ДШ, есть отдельная линия розетки кухни с кабелем 3х2.5 и авт.16 вот если на них кинуть?, а по поводу кабеля 3х4 там была подключена плита явно с большей мощностью чем 6.3кВт от имеющихся сейчас ВП+ДШ и ничего не вышибало при работе духовки и комфорок одновременно, прямо ввели в заблуждение
15.11.2013 в 12:07:34
sancho555 написал : ничего не вышибало при работе духовки и комфорок одновременно, прямо ввели в заблуждение
ничего и не должно было вышибать - автомат-то 32 А рассчитан на длительную работу 7 кВт и кратковременно до 8-9 кВт! провод 4 мм на такую нагрузку не рассчитан и мог в местах с недостаточным охлаждением слегка запечься... Поэтому для сохранности кабеля (или его остатков) вам и говорят про необходимость приведения сечения кабеля в соответствие с номиналом автомата.
15.11.2013 в 12:11:34
sancho555 написал : а по поводу кабеля 3х4 там была подключена плита явно с большей мощностью чем 6.3кВт от имеющихся сейчас ВП+ДШ и ничего не вышибало при работе духовки и комфорок одновременно, прямо ввели в заблуждение
Ну сэкономили на кабеле... ну бывает. Даже вроде пункт ПУЭ был где сказано что плиту надо кабелем 6квадрат подключать (правда этот пункт почему-то не учитывает возможность установки трехфазной плиты при трехфазном вводе...)
Если для себя любимого делаете, замените 32А на плиту на 25А. Этого вашей плите хватит, и кабель под надежной защитой будут.
15.11.2013 в 12:57:16
Solovey написал : Даже вроде пункт ПУЭ был где сказано что плиту надо кабелем 6квадрат подключать (правда этот пункт почему-то не учитывает возможность установки трехфазной плиты при трехфазном вводе...)
глупости. Это не в ПУЭ, а в СП 31-110-2003 п. 9.2. - прочитайте внимательно.
15.11.2013 в 13:12:19
Solovey написал : Ну сэкономили на кабеле... ну бывает. Даже вроде пункт ПУЭ был где сказано что плиту надо кабелем 6квадрат подключать (правда этот пункт почему-то не учитывает возможность установки трехфазной плиты при трехфазном вводе...)
Если для себя любимого делаете, замените 32А на плиту на 25А. Этого вашей плите хватит, и кабель под надежной защитой будут.
спасибо за совет, ну и наверно я так понял на ДШ отдельно тянуть кабель 3х2.5 автомат на16 правильно? а к ней в дальнейшем вытяжку можно подключить?
15.11.2013 в 13:18:42
sancho555 написал : на ДШ отдельно тянуть кабель 3х2.5 автомат на16 правильно? а к ней в дальнейшем вытяжку можно подключить?
да
15.11.2013 в 13:35:24
Alexiy написал : глупости. Это не в ПУЭ, а в СП 31-110-2003 п. 9.2. - прочитайте внимательно.
Дык я же и написал "вроде..." Ну перепутал немножко где эту фразу встречал... :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу