07.11.2013 в 21:50:49
Sergey82, Вообще-то все современные ВП так работают. А если на полную мощность включить конфорку она выключается так же?
07.11.2013 в 23:01:46
ksiman написал : Модель плиты? Подключение на сколько фаз?
EHF56547FK Подключение от одной фазы, но плита требует от двух, поэтому ставим перемычку
07.11.2013 в 23:02:57
Rumato написал : Sergey82, Вообще-то все современные ВП так работают. А если на полную мощность включить конфорку она выключается так же?
Я знаю, в сервисе она работала как надо - недолго греет, а потом медленно затухает и снова раскаляется. У нас же дома - она тупо отключается после пары секунд нагрева и слышен щелчок.
07.11.2013 в 23:09:46
PE подключено?
08.11.2013 в 11:38:55
Когда когда поверхность сама выключается - щелчок такой-же, как при выключении с сенсорной панели?
08.11.2013 в 12:48:52
ksiman написал : Когда когда поверхность сама выключается - щелчок такой-же, как при выключении с сенсорной панели?
Нет, когда выключаем вручную с сенсорной панели, то тогда сигнал, как положено, щелчка нет... А когда именно щелчки, как описываю, то это касается только конфорок, панель сама продолжает работать, подсветка и тд тоже работает... что-то вырубает нагрев конфорки... Явно какая-то защита у нее от нашей сети, но вот что с сетью не так, не поймем. Напряжение в норме. Может быть с проводкой что-то намутили строители...
08.11.2013 в 13:34:53
Sergey82 написал : Может быть с проводкой что-то намутили строители...
Скорее всего
15.11.2013 в 11:05:43
Скажите мастера как правильно подключить варочную панель и независимый духовой шкаф, ВП-мощностью 4.7кВт, ДШ- 1.6кВт, в щитке в квартире автомат 30А от него кабель 3х4 (к нему до этого была подключена обычная электроплита), могу ли я поключить вместе и ВП и ДШ на этот один кабель или тянуть отдельно лнию на ДШ
15.11.2013 в 11:16:18
sancho555 написал : в щитке в квартире автомат 30А от него кабель 3х4
30А - сомнительно. 25 или 32 более вероятно. Кабель 4 квадрата все-таки автоматом 25А защищать надо. 32А это уже на кабель 6 квадрат ставят.
sancho555 написал : ВП-мощностью 4.7кВт
маленькакая какая-то. Двухкомфорочная? Обычные 4-х комфорочные уже около 7кВт номиналом идут.
В любом случае тяните на духовку свой кабель 3*2,5 под защитой автомата 16А
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу