Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.11.2013 в 13:40:02

Solovey написал : Дык я же и написал "вроде..." Ну перепутал немножко где эту фразу встречал...

ещё обратите внимание, что там чётко про 1-фазные говорится, так что ваше возмущение по поводу 3-фазных необоснованно.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.11.2013 в 13:47:36

Alexiy написал : ещё обратите внимание, что там чётко про 1-фазные говорится, так что ваше возмущение по поводу 3-фазных необоснованно.

Действительно. Ни один раз читал этот пункт в разноее время, но мимо слова "однофазные" глаза проскакивали...

0
sancho555
sancho555
Новичок

Регистрация: 05.09.2013

Москва

Сообщений: 36

15.11.2013 в 15:53:21

что то ребята ещё раз задумался, посмотрел все умные таблицы и формулы, и вроде всё должно работать нормально ВП и ДШ мощностью в сумме 6.3 кВт на одной линии кабелем 3х4мм и автомата 32А, если нет то подскажите почему

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.11.2013 в 16:20:25

sancho555 написал : что то ребята ещё раз задумался, посмотрел все умные таблицы и формулы, и вроде всё должно работать нормально ВП и ДШ мощностью в сумме 6.3 кВт на одной линии кабелем 3х4мм и автомата 32А, если нет то подскажите почему

1) По-хорошему кабель 4 квадрата надо бы все-таки под автомат 25А засуть. 32А многовато. 2) Как будете подключать 4 квадрата в розетку? А ведь для духовки обычная розетка на 16А нужна... 3) Логично всю розеточную сеть (ИМХО не важно розетка на холодильник это, для духовки, или для зарядки мобильника около тумбочки) ставить под защиту автомата на 16А. То что у вас обычная бытовая розетка номиналом 16А окажется под автоматом 32А - жесть какая-то... 4) 6300/220=28,6А Для четырех квадрат...

ЗЫ! Я за отдельную линию 2.5 квадрата на духовку (можете на нее еще какие розетки подвесить...) и за замену автомата 32А ВП на 25А

0
sancho555
sancho555
Новичок

Регистрация: 05.09.2013

Москва

Сообщений: 36

15.11.2013 в 17:25:42

Solovey написал : 1) По-хорошему кабель 4 квадрата надо бы все-таки под автомат 25А засуть. 32А многовато. 2) Как будете подключать 4 квадрата в розетку? А ведь для духовки обычная розетка на 16А нужна... 3) Логично всю розеточную сеть (ИМХО не важно розетка на холодильник это, для духовки, или для зарядки мобильника около тумбочки) ставить под защиту автомата на 16А. То что у вас обычная бытовая розетка номиналом 16А окажется под автоматом 32А - жесть какая-то... 4) 6300/220=28,6А Для четырех квадрат...

ЗЫ! Я за отдельную линию 2.5 квадрата на духовку (можете на нее еще какие розетки подвесить...) и за замену автомата 32А ВП на 25А

а клемник в этой ситуации никак? темболее эта техника точно будет без вилок с одними кабелями, если честно гиморно сейчас новую линию тянуть т.к. ремонт почти сделан, доп. штробы в планы не входят

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

15.11.2013 в 17:44:53

sancho555, нужен автомат 25А, духовка сожрет 16А, останется 9 на варочную) Можно и на кухне поставить дополнительный АВ 16А на розетку духовки, но разве дело только в этом..

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.11.2013 в 17:56:23

Johnny27 написал : sancho555, нужен автомат 25А, духовка сожрет 16А, останется 9 на варочную) Можно и на кухне поставить дополнительный АВ 16А на розетку духовки, но разве дело только в этом..

Да не сожрет она 16А. Это при всех включенных ТЭНах и гриле. Сроду не используется сей режим. Ну может на несколько минут только. Стоят во всех квартирах электроплиты (включая духовку в ней) на автомате С25 - ни разу проблем не было с отключением.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

15.11.2013 в 17:59:02

SVKan написал : Стоят во всех квартирах электроплиты (включая духовку в ней) на автомате С25 - ни разу проблем не было с отключением.

Это да) У меня все 3 конфорки (без духовки) - 16А. Измерял клещами. Автомат 25А.

0
sancho555
sancho555
Новичок

Регистрация: 05.09.2013

Москва

Сообщений: 36

15.11.2013 в 19:11:36

SVKan написал : Да не сожрет она 16А. Это при всех включенных ТЭНах и гриле. Сроду не используется сей режим. Ну может на несколько минут только. Стоят во всех квартирах электроплиты (включая духовку в ней) на автомате С25 - ни разу проблем не было с отключением.

полность согласен

0
sancho555
sancho555
Новичок

Регистрация: 05.09.2013

Москва

Сообщений: 36

Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

15.11.2013 в 19:30:50

sancho555, как-то на соплях. Лучше так: http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу