filvik написал :
Совсем не очевидно, все на уровне инстинктов, а профи тренируют годами
что-бы в патовой ситуации делали правильный выбор.
Если бы этим устройством управлял электрик вручную, то да, но тут же рассматривается автоматика, то есть в ее логику закладываются именно правильные действия и именно для описанной ситуации. То есть хуже она не сможет сделать просто в силу своей конструкции.
filvik написал :
Что за аварийный РЕ?
Относительно чего РЕ считается аварийным?
Ну писал же я. Отключать PE при одновременном выполнении следующих условий:
- PE не учасвтует в СУП
- В квартирах стоят УЗО 30мА
- По PE течет ток более 30мА
Вот именно эта ситуация означает что кто-то/что-то находящееся в квартире собой замкнуло PE и части ДСУП. При этом потенциал на PE вызван не утечкой приборов подключенных через УЗО. То есть потенциал вызван проблемой находящейся за пределами квартиры и нет ни каких иных способов прервать эту цепь кроме разрыва квартирного PE.
Valeryko написал :
Radj написал :
Зато техники много погорело.
- да....с этого надо было начинать...
- Это с пугающей частотой повторяется в инете и не только
- и все время "виновато защитное заземление" - которое и предназначено для того, чтобы "сжечь всю технику", но не дать человеку попасть под напряжение..
При отгорании нейтрали приборы выгорают от повышенного напряжения даже при двухпроводке.
При наличии защитного заземления максимум на что оно способно - это справоцировать пробой на корпус и как результат отключить свет в квартире. Но потенциал отгоревшего нуля так и останется на PE взятом из этого отгоревшего нуля.
Простая математика: Если при отгорании нуля техника испортилась из-за повышения напряжения до 270В, то значит между настоящей землей и нулем будет 50В (=270-220). Взятый из щитка PE будет иметь те же 50В относительно батарей и этого вполне достаточно что бы убить человека. Вот где опасность при отгорании нуля. Именно в том, что пусть хоть все приборы сгорят пусть в квартире будут отключены автоматы и выключено УЗО, все равно на PE относительно батарей и арматуры будет потенциал отгоревшего нуля в пределах от 0 до 220. Как ранее я писал, при отгорании нуля на 0В можно даже не надеяться, так как при срабатывании автоматики и выходе из строя приборов перекос будет усиливаться.
BV написал :
Radj написал :
- производит размыкание всех трех линий при токе в линии PE превышающем 30мА.
Прямо противоречит основному назначению PE!!! Смертельно опасно!!!
Это заявление в контексте с другими перечисленными требованиями или просто одну фразу прочитали? Я уже в одном сообщении там все требования вместе собрал и этого оказалось мало.
Тогда объясните почему это "смертельно опасно" если этот ток идет не из фаз защищенных УЗО (а их наличие указано в требованиях к применению МЗУ), и почему нельзя обесточить квартиру и разорвать PE, если PE уже кого-то бьет током превышающим 30мА. Именно бьет током, потому что такой ток может возникнуть только если кто-то замкнет собой трубы (арматуру) и PE (на котором будет опасный потенциал относително этих труб). В иных случаях все обойдется стабатыванием квартирных УЗО и PE останется неразрывным.
BV написал :
Пункты 1 и1 и пункт 3 взаимоисключающие! У вас мысли - скакуны! То вы соглашаетесь, что надо делать реконструкцию вместо МЗУ. То теперь МЗУ + TNCS. На КУЯ надо МЗУ если есть отдельный защитный провод? Извините, но вы уже до бреда договорились.....
Они не исключающие. Они приведены как "дополнительно улучшить безопасность". То есть дополнително к функционировающему одиночному МЗУ.
TN-C-S + МЗУ - даст дополнительную безопасность по сравнению с TN-C + МЗУ, так как на PE не будет возникать потенциал при отгорании нейтрали. Однако остается вероятность (хоть и меньшая), что PE в стояке будет поврежден. При этом на нем так же может возникнуть опасный потенциал. (Кстати я все это уже писал в четвертой схеме , которую Вы якобы читали)
Поголовная установка МЗУ (дополнительно к TN-C-S + одиночное МЗУ) еще более обезопасит ситуацию, так как в принципе исключит попадание в Вашу квартиру потенциала соседского PE.
BV написал :
Неужели так трудно понять, что ненадежность контактов замыкающих PE значительно опаснее, чем возможность отгорания нуля. Что вероятность несрабатывания контактов может быть больше вероятности отгорания нуля?
Ну я же в том же сообщении, которое Вы критикуете, прямо написал пути, которые позволят контроллировать качество контакта. Если Вы этого не прочли то прочтите, если прочли и несогласны с предлагаемыми мерами, то давайте критику именно мерам, а не их якобы отсутствию.