BV написал :
Цитата:
Сообщение от AlexEE
Или все-таки нужно делать ДСУП без РЕ.
Это как? Распишите в деталях, плиз....!!!
AlexEE написал :
Так, как в Вашем посте #302, пункт 3.
BV написал :
3) В мощной трехпроводке TNC (с электроплитами) - оставить пока как есть, тк сеть достаточно надёжна + можно и нужно ставить УЗО. Но не использовать PE в ДСУП.
Ну и где здесь про ДСУП без PE ? Здесь сказано, что не стоит делать уравнивание потенциалов - делаем только зануление мощных приборов....
ppkvin написал :
Такой вопрос: если нейтраль не соединять с контуром (ну нет его), какой потенциал будет на ней? При условии что все соединения в порядке.
Кто-ж знает? Может там перегрузка по одной из фаз....
Зависит от сопротивления нейтрали, нагрузок по фазам и тд и тп
ppkvin написал :
В следующий раз обязательно замерю: отрублю питание автоматом и потенциал нейтраль - контур замерю...
Вот это правильнее, чем гадать...
ppkvin написал :
получилось 1.5 - 2 вольта, уравнивающий ток при этом от 5 до 10 мА...
... и тут же вопрос - прибором с каким внутренним сопротивлением проводилось измерение?