На даче давно собираюсь переделать ввод в дом. Старый ввод представлен на фото. (Дом каркасно-щитовой)
Сейчас от столба идет Al 16 мм*2. Далее медь 2Х6 (что-то типа КГ) – участок около 3-4м. Предполагается переделка участка от места соединения Al с Cu до щитка. Новый щиток планируется разместить в ½ м после ввода кабеля в дом. Заземление пока не планируется. Медный кабель будет заменен на ВВГ (ВВГнг) 4х6 (по две жилы на фазу и на ноль).Перед счетчиком в щитке будут установлены два рубильника (на фазу и на ноль), которые будут включаться и выключаться, соответственно, при приезде и отъезде.
Почитав форум, выяснил, что в моем случае возможны следующие варианты:
После Al на стене расположить бокс с автоматами, Al и медь подключить к зажимам автоматов. После этого медный кабель можно тянуть до щитка в металлорукаве, ввод в дом – через металлическую трубу.
Какие требования к боксу под автоматы предъявляются в этом случае? Далее, поскольку новое подключение придет пломбировать электрик садового товарищества вместе с председателем, подозреваю, что им очень не понравится эта коробочка на стене на предмет того, «а не пойдет ли от нее со временем третий провод сразу внутрь дома, минуя счетчик». И еще, как в этом случае стыковать металлорукав с металлической трубой или трубу использовать такую, чтобы мет.рукав в нее запихнуть?
Бокс с автоматами после Al не ставить. Al с медью соединяем зажимами (какие можно использовать в данном случае?). Далее в стальной трубе медный кабель до щитка.
По второму варианту хочется уточнить, какие трубы применять, учитывая, что будет по-крайней мере два поворота под 90град. Покупать водопроводную трубу ¾, резать на три части, нарезать на них резьбу, протаскивать через каждый прямой участок кабель и соединять со следующим участком уголком?И т.д. Собрать сначала всю эту конструкцию, а потом закрепить на стене? И выглядеть это будет… Место, где медный кабель входит в трубу после зажимов, защищать надо?
ВВГнг в металлорукаве с пластиковым покрытием, как я понимаю, для этого варианта не одобряется?.
vadH написал :
Медный кабель будет заменен на ВВГ (ВВГнг) 4х6 (по две жилы на фазу и на ноль).
А зачем такие сложности? Двухжильный не взять?
vadH написал :
Перед счетчиком в щитке будут установлены два рубильника (на фазу и на ноль), которые будут включаться и выключаться, соответственно, при приезде и отъезде.
Может поставите двухполюсный автоматический выключатель, вроде удобней?
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Перед счетчиком в щитке будут установлены два рубильника (на фазу и на ноль)
Сейчас это категорически запрещено - возможность отдельного отключения нуля и фазы. Только сдвоенный автомат. :nо:
Председатель с электриком может ничего не и скажут, но сам факт, что при отключении нулевого рубильника на все приборы будет подано фазное напряжение ... :net: Себя надо любить.
Судя по Вашим планам, не помешает провести пару-тройку вечеров за чтением данного форума с похожими темами и откроете для себя много нового. По себе сужу. ;)
sergey_sav написал :
Может поставите двухполюсный автоматический выключатель, вроде удобней?
Чем? Для постоянных включений рубильник надежнее, чем автомат. Да и при одинаковых номиналах есть вероятность, что сначала сработает автомат на стене дома, а не в щитке.
bdf57 написал :
Сейчас это категорически запрещено - возможность отдельного отключения нуля и фазы. Только сдвоенный автомат.
Это я некорректно написал. Имелся в виду двухполюсный рубильник.
sergey_sav написал :
А что вы собственно под этим подразумеваете, не пакетник ли? Так его надежность под большим вопросом.
Мне вот приглянулись в каталоге Moeller (По-моему с их сайта скачивал 30мб файл Xpole2006RUS.pdf, а может быть у кого то из дилеров - уже не помню) главные выключатели нагрузки IS (стр.38 упомянутого каталога). Если у их автоматов долговечность >8000 циклов, то по данным выключателям в представительстве мне озвучили цифру >15000.
sergey_sav написал :
А это можно урегулировать соответствующим подбором характеристик.
Можно (если вы о характеристиках отключения B,C,D). Но вот у меня нет уверенности, что в реальных условиях автоматы сработают так, как рассчитано. К тому же я уже столкнулся с проблемой приобретения автоматов с разными характеристиками одного производителя.
Поскольку на основные заданные вопросы никто не решился ответить, попробую задать вопрос, который, вероятно, потребует меньше усилий для ответа.
Можно ли для соединения Al с Сu использовать сжим У733: http://www.electro-mpo.ru/card4226.html
Нужно ли его как-то герметизировать от дождя и т.д.?
vadH написал :
Можно ли для соединения Al с Сu использовать сжим У733: http://www.electro-mpo.ru/card4226.html
Нужно ли его как-то герметизировать от дождя и т.д.?
Да, можно. Если он будет находиться на улице, то можно заполнить его чем-нибудь типа Циатима.