Полгода назад на форуме обсуждалась тема, в рамках которой прозвучало то, что газопровод находится под катодной защитой и для нормального использования заземления газопровод должен быть присоединен через токоизолирующий фланец.

Померял что делается у меня:

[*]земля-ноль : 0 ом - т.е. у меня на подъезд идет трехфазная сеть с заземленной нейтралью. [*]ноль - газовая труба: 2.5 вольта. [*]газовая труба - контакт "земля" провода котла: 0 ом.

т.е. ситуация аналогична описанной в теме И как только я соединю землю котла с землей электросети - то я замкну катодную защиту.

Вопрос: как выглядит этот токоизолирующий фланец - возможно ли его приобрести или надо делать на заказ. Если да, то какая его конструкция, из чего он делается: фторопласт, стеклотекстолит.

Я его представляю себе как обычную муфту из изоляционного материала, но я не уверен, что фторопласт и стеклотекстолит обладают необходимой механической прочностью, газ все-таки.