Аватар пользователя
Wasik

Местный

Регистрация: 21.01.2007

Омск

Сообщений: 135

07.08.2007 в 16:56:05

Сувал 73 мм манжету в чугунку, откололся большой кусок.. Замерил диаметр чугунной трубы - 70мм. Пришлось манжету обрезать ножницами и мазать обильно силиконом. Кусок также наклеил силиконом. Всё вместе покрыл слоем цементной белой шпатлевки. До этого шабашники запенили зазор между 50мм пластика и 70мм чугуна силиконом, и заузили выход до 2см дырочки. Думал чё плохо уходит вода? Не в стояк, а в ванную

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.08.2007 в 17:50:08

BV написал : Полиэтилен низкого давления ПНД ?

Он самый, только у меня безраструбный вариант и что самое плохое - диаметр не 110 :(

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

08.08.2007 в 12:07:25

Wasik написал : Сувал 73 мм манжету в чугунку, откололся большой кусок..

С молотком что-ли?

0
Аватар пользователя
Wasik

Местный

Регистрация: 21.01.2007

Омск

Сообщений: 135

17.09.2007 в 10:27:36

73 мм в 70мм не лез даже по силикону.

0
Аватар пользователя
J.Walker

Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

09.04.2008 в 19:43:14

Реанимация темы: дошли руки до вскрытия данного тела - и сплошные огорчения. :(

Выяснилось следующее: чугунина типа "третий сорт - не брак", по посадочному отверстию жутко неровная (типа неравномерно поржавевшая поверхность), при этом вдобавок имеющая наплыв по шву отливочной формы (продольный, по оси трубы, горб внутри посадочного места).

Ну и, наконец, манжета становится в нее совершенно без натяга, а пластик в манжету так же влетает со свистом.

По дороге выяснилось, что бравые строители эту проблему решили просто: вокруг манжеты намотано полкило льна, пропитанного чем-то черным, липким и вонючим (но это не результат содержимого трубы, больно запах химический).

Чего с этим делом предпринять - пока не знаю. Допустим, я поставлю на дрель карщетку и зачищу до блеска (при этом ХЗ какая получится поверхность!!!), допустим, так же, я возьму точильный диск и сточу бугры внутни. Но вот диаметр-то меньше не станет... Соответственно нет натяга - нет прижима, не будет герметичности.

Возвращаясь к вопросу альтернатив, к примеру термоклея. Не вижу способа прогреть чугунный тройник до температуры расплава. Разве что горелкой, да и то - сразу стремно, треснет еще...

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.04.2008 в 00:36:51

J.Walker написал : дошли руки до вскрытия

На самом деле, проблемма может легко решиться заменой манжеты...разные производители - разные допуски. Бывает возьмешь например 50ку,одна, как у Вас пролетает, а другая с молоточком по тихоньку еле сунется. Ну и внутри желательно всетаки переливы убрать. Дремелем легко это делается

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

10.04.2008 в 01:06:49

J.Walker написал : По дороге выяснилось, что бравые строители эту проблему решили просто: вокруг манжеты намотано полкило льна, пропитанного чем-то черным, липким и вонючим (но это не результат содержимого трубы, больно запах химический).

s_master написал : А про старую добрую кабалку забыли, зачеканил и забыл. Правда последнее время что-то редко появляется в продаже.

Чиканить пластиковую трубу не советую, можно расколоть. Наверное поэтому "бравые строители" "старую добрую кабалку" просто так "вокруг манжеты" и намотали.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

10.04.2008 в 09:15:58

J.Walker написал : вот стиралка как шуганет 95 градусов

Они так не умеют. В любой уважающей себя машинке перед сливом вода температуры более 60 градусов разбавляется холодной, дабы не портить пластиковую канализацию.

0
Аватар пользователя
santock

Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 34

10.04.2008 в 09:18:28

Советую прочистить сначала стамеской (от серы или другого уплотнителя), затем железной щёткой или дремелем, затем поставить манжету на силикон. Перед промазкой силиконом забейте отверстие слива большим количеством туалетной бумаги и просушите слив, время спокойной работы увеличится, после окончания выньте. Ну и конечно надо подобрать время, когда над Вами меньше всего народа пользуются водопроводом.

0
Аватар пользователя
J.Walker

Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

10.04.2008 в 13:59:47

ty-lev написал : Чиканить пластиковую трубу не советую, можно расколоть. Наверное поэтому "бравые строители" "старую добрую кабалку" просто так "вокруг манжеты" и намотали.

Дык ведь не помогло же - все равно подтекало у многих по дому. Короче, "вот уроды!!!" (с)

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

10.04.2008 в 14:13:23

непомогло потомучто лён мотали.поделюсь профсекретом, возмите оторвите длиный ровный кусок тряпки(любой но неочень толстой) ,смажте пластик. труб. герметиком селиконывым влагостойким наматайте тряпку один оборот то что наматали смажте еще и так раз за разом пока не получится необходимый диаметр, вставляйте и денёк подождите, фишка втом ч то тряпка эта привратится в плотную резинку в вашем случае в недостоющий диаметр трубы , давольно герметичный кстате. ха получился урок сделай сам:)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

10.04.2008 в 15:01:56

J.Walker написал : Ну и, наконец, манжета становится в нее совершенно без натяга, а пластик в манжету так же влетает со свистом.

Посмотрите другую манжету или возьмите широкий скотч получше качества и плотно намотайте на трубу - увеличите диаметр.
Сначала вставляем манжету в чугунину, потом в манжету вставляем трубу, обмотанную скотчем смазанную жидким мылом или силиконовой смазкой.
На манжете можно сделать фасочку, чтобы скотч не задрала... а начало намотки скотча тоже закрыть парой витков его-же - чтобы гладенько проскользнул.... Понятно, липкий слой скотча года через три превратится в шелуху, но его будет плотно держать манжета сверху.

ИМХО, силиконовому герметику в этом узле не место.... для него надо хорошо готовить поверхности, а там это вряд-ли получится.... Кроме того, силикон ни к ПП, ни к ПЭ не липнет, да и к грязному и мокрому чугуну тоже. => Чуть качнул трубу и потечет...

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

10.04.2008 в 16:26:20

BV
не не потичёт и липнуть ему особо не надо , прокладке резиновой зачем липнуть? это проверенно на практике,тут главное с диаметром намотаной тряпки не переборщить а то не влезет ,но даже если влезит не доконца но влезет а не слезет совсем то все равно не потечёт:)а ту тряпочку что всёже вылезет обратно отвёрточкой и сверху по кругу герметиком ещё разок . всё.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

11.04.2008 в 00:31:38

J.Walker написал : Цитата: Сообщение от ty-lev Чиканить пластиковую трубу не советую, можно расколоть. Наверное поэтому "бравые строители" "старую добрую кабалку" просто так "вокруг манжеты" и намотали.

Дык ведь не помогло же - все равно подтекало у многих по дому. Короче, "вот уроды!!!" (с)

Так потому и не помогло, что кабалку чиканить надо, а здесь этого делать нельзя. Здесь уже много способов подсказали, некоторые вызывают доверее. Вот ещё один, старый дадовский способ: Берём цемент и разводим как можно жиже. Пропитываем в нём старый капроновый чулок (новый жена врятли даст) и обматываем им соединение как бинтом. Сверху обмазываем оставшимся раствором. Даём высохнуть. Недостаток этого способа в том, что соседи могут и не дать высохнуть Вашим трудам.

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

11.04.2008 в 10:35:07

ty-lev написал : Недостаток этого способа в том, что соседи могут и не дать высохнуть Вашим трудам.

Если разводить цемент не водой, а олифой, то соседи со своими стараниями пофиг ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу