Сам. Спаял.:)
Горд.:o
Вчера подал давление. Подкапывает только одно резьбовое соединение.
http://romsan.ru/img/kv/vod.htm - тут ссылки на крупные фотки.
Не подключен еще водогрей, на него выведены 2 вентиля(сверху). Запитка водогрея через 2 клапана от обоих магестралей(хол и гор).
Правда картинки не увеличиваются и оценить результат трудно.
И, вообще, не боги горшки обжигают . Если есть желание (а это основное!) и руки, то можно справиться с любым инструментом, технологией, материалом .
Мне нравится ))) Но по моему все немного плотно скомпановано. Доступ к одному счетчику затруднен. Если что случится его не снять будет. Да и к фильтру тоже доступ не очень. Места много можно было более свободно скомпановать.
wall_design написал :
Доступ к одному счетчику затруднен. Если что случится его не снять будет.
именно из под него и подкапывает в соединении счетчик-клапан ;) Перемотаю.
Плотность - детя перепланировки. Ванна будет стоять не так как в типовом проекте, соответственно доступ к сантехшкафу - с торца, а не с фронта. Вот и пришлось уплотнять...
Есть и ошибки планирования, так например петля внизу - плод просчета. Посчитать все фитинги оказалось не просто :D
2Romsan Молодца ! Для первого раза отличный результат :)
Предупрежу только об одной сделанной оплошности,при такой последовательности сборки узла ввода,могут не принять счетчики-водомеры на обслуживание,т.к. перед счетчиком идет отбор неучтенной воды во время промывки фильтра и есть теоретическая возможность потребителю подключить сюда все трассы в квартире,в обход опломбированных водомеров.
С гидравлической точки зрения тоже неразумно ставить регулятор давления ДО счетчика, на котором давление весьма заметно падает-прыгает :(( А в целом я тоже паял медь и результатом доволен
В паспорте на счетчик написано "установить после фильтра" :) Я думаю аргументации хватит...
А то что в паспорте фильтра написано "установить после счетчика" я им не скажу :D