ИнтСистемс написал : Неписанное правило - одно помещение - одна фаза. Даже на розеточных и осветительных группах.

... кроме аварийного освещения, которое может запитываться даже от другого ввода или автономного источника.

0
taksa
taksa
Новичок

Регистрация: 24.01.2006

Петрозаводск

Сообщений: 72

10.08.2007 в 12:22:07

Тем не менее факт... Три выключателя, три группы неоновых светильников на потолке, а в 2 выкл. одна и та же фаза, а в третьем другая... Никакой аварийки. Хотя в помещении есть и трехфазный ввод. Когда рассказал штатным электрикам - не поверили, пришлось тыкать вольтметром между фазами.

0
Reed
Reed
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 153

16.08.2007 в 22:10:42

ИнтСистемс написал : но это уже помещения промышленного назначения

мне показалось что у taksa было...

taksa написал : На работе в старом здании

taksa написал : Никакой аварийки. Хотя в помещении есть и трехфазный ввод. Когда рассказал штатным электрикам - не поверили, пришлось тыкать вольтметром между фазами.

Ни за что не поверю что монтажники когда-то "случайно" запитали разные группы освещения от разных фаз, в обратное поверю легко... Видимо это было сделано намеренно и этому есть (были) причины. А местные электрики видимо сильно и не копали никогда данную электроустановку иначе сами давно бы всё знали.

0
IS
IS
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 3740

16.08.2007 в 22:32:15

Не исключено, что помещения исходно были разные, а потом перегородку убрали. Или перекоммутацию сделали во время каких-то ремонтных работ, не посмотрев, туда ли подключают, откуда отцепили.

0
Reed
Reed
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 153

19.08.2007 в 22:06:05

IS написал : не посмотрев, туда ли подключают, откуда отцепили.

ну прямо "не приходя в сознание, вернулся к работе..." :)

0
IS
IS
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 3740

19.08.2007 в 22:33:58

to Reed Ну после того, как один раз притащили в ремонт охранный прибор нашего производства (мол, можно ли что-нибудь сделать), который вместо 12 В включили напрямую в сеть 220 В, причем сделал это, по всей видимости, техник ЧОП-а, который эти приборы ставит и обслуживет, я уже ничему не удивляюсь :)

0
Wazawai
Wazawai
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

20.08.2007 в 00:03:44

Reed написал : Основное и аварийное освещение?

Ага. Основное, аварийное и послеаварийное ;)

0
Pastuh
Pastuh
Новичок

Регистрация: 08.12.2006

Тула

Сообщений: 73

28.08.2007 в 07:47:37

Вопрос вроде в тему. А защитный блок для галогенок - в разрыв фазы или нуля?

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.08.2007 в 10:10:03

Pastuh написал : А защитный блок для галогенок - в разрыв фазы или нуля?

Последовательно с выключателем, как правило в фазный проводник. http://www.electromag.ru/admin/pictures/101003002b.jpg

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Pastuh
Pastuh
Новичок

Регистрация: 08.12.2006

Тула

Сообщений: 73

28.08.2007 в 20:49:54

sergey_sav, благодарствую.

0
J.Walker
J.Walker
Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

29.08.2007 в 11:53:36

Судя по всему, распределение выключателей между фазой и нулем определяется вероятностью попадания в руки монтажников того или иного провода первым, т.е. где-то 1/2 :) Что характерно, принципиальной разницы в этих вариантах нет, больше по мелочам.

0