Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
Местный

Регистрация: 29.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 770

29.08.2007 в 13:56:33

Я тоже склоняюсь к самостоятельной разводке, по крейней мере для холодной трубы - точно т.к. Там есть нормальный запорный кран.

Интересует следующее - сама последовательность сборки трубопровода. Ведь, судя по картинкам, паяльники - довольно громоздкие и в какое-нибудь труднодоступное место их не впихнуть. Дык вот... Как это все делается? В моем случае можно всю магистраль разбить на 2 участка и собрать их вообще не в том месте, где они будут стоять, а где-нибудь на столе, где удобно. Потом эти 2 загогулины просунуть через стены помещений, а стык сварить тройником (там нужен отвод на раковину). Я мыслю правильно?

Также, вероятно, будет не лишним смотреть на стостояние инятрумента, который собираешься взять в прокат и заюзанное вусмерто не брать?

0
serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

29.08.2007 в 14:12:05

2Мистер_Пэ Сложно советовать не видя плана и желаемой разводки. Агрегат для сварки не сильно крупный, но в щели между стенкой и унитазом, стоящим вплотную к стене, например, работать одному невозможно, как минимум при некоторых операциях понадобится напарник, подать, подержать. Не забудьте про гильзы при проходе стен.

0
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
Местный

Регистрация: 29.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 770

29.08.2007 в 14:23:42

Пока написал и прочел ответ - сформулировал :)

Размер обычного сварочного аппарата позволит сварить 2 трубы тройником (или муфтой), если трубы от стены в 2 см.? (Трубы можно подать вправо/влево по оси трубы на 10-15 см, подход к месту сварки относительно свободный.) Или все же для такой операции требуется какой-то специальный сварочный аппарат?

0
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

29.08.2007 в 14:25:56

2Мистер_Пэ Угу, проблема "последней пайки". Собирать отопление, не спрятанное в стену - хуже всего: труба должна идти по всему периметру, и как ни старайся - развести концы, чтобы между ними всунуть паяльник, можно только если один край поднять на метр и прогревать трубу, всунутую в паяльник под углом. Сколько я видел работ монтажных бригад - так и делают, точка "последней пайки" издали особенно заметна, особенно яркий косяк.

Намного проще, если труба должна заходить в какую-ньдь нишу или огибать колонну. Например, вот так - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=288225#post288225 - сам придумал. :) Ну и, само собой компенсаторы - даже на холодную воду, т.к. на неё обычно пускают неармированный ПП с офигенным ТКР.

Насчёт брать паяльник напрокат - трудно сказать, я паял отопление (4 батареи, полотенцесушитель и обвязка котла) - монтажники просили больше 1000 гривен (>$200) за всю работу, а я собирал почти месяц, так что дешевле обошлось паяльник купить (~350 грн), чем брать напрокат (~25 грн/сутки).

0
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

29.08.2007 в 14:28:58

Мистер_Пэ написал : если трубы от стены в 2 см.? [...] требуется какой-то специальный сварочный аппарат?

Не, обычный CANDAN'овский паяльник как раз позволяет - у него одно крепление для чашечек на самом конце плиты-жала.

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

29.08.2007 в 16:08:36

2Рыжий Тигра
я кстати тоже купил Кадан паяльник. как он Вам, прослужит? какую температуру выставляли на регуляторе? http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=484785&postcount=10

а вот тут сварные швы которые делал первый раз в жизни, какие грубые ошибки найдёте? http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=484783&postcount=9

0
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

30.08.2007 в 14:09:47

2Maks2002
Во-во, у меня точно такой же. Уровень из его комплекта, понятно, фуфло, зато труборез куда лучше, чем у аналогичных отдельно продающихся базарных.

Термостат - так себе, температура ползает в пределах почти 50 градусов, то я прикручивал термопару от тестера и по нему выставлял. Удобно - два ТЭНа, каждый со своим выключателем, при начальном прогреве включал оба, а дальше хватало одного.

Швы вроде ОК - может быть, чуточку недогреты: слишком резкий переход от трубы к фитингу, у меня он размывался на 0.2 - 0.3 мм. Я пробовал швы на разрыв (вырезал сегмент в четверть окружности и отдирал плоскогубцами с двух сторон) - рвались где-то при 10 кг, и то если ещё крутить туда-сюда. А эти как держат?

И сама труба странная и непривычная... В тех, с какими я имел дело, структура не такая - толстая внутренняя труба, потом люминь где-то 0.1-0.2 мм и сверху тонюсенький - меньше миллиметра - слой то ли ПП, то ли ПВХ. При пайке верхние два слоя счищаются специальной чистилкой (вроде заточки для карандашей) и потом паяется внутренний слой. А можно ли паять вот такое - не уверен. Опять же, вода может выедать алюминий и попадать между слоями (вымывать клей), сколько оно прослужит?

PS. Этот труборез не любит усилий поперёк плоскости лезвия - быстро перекашивается и начинает срезАть не плоско, а винтом. Я один так угробил за пару дней - тоже надкусывал соединения и не смотрел, чтобы труба упиралась в оба упора напротив лезвия, пришлось потом покупать новый.

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

30.08.2007 в 18:39:38

2Рыжий Тигра
труба не обычный ППР или штаби, обсуждается здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30711.

а нащёт разрыва и силы, я резал трубу на колечки (0.5-1.0 см шириной) и типа сваривал их (делал знак ауди :)), так вот я не смог оторвать друг от друга, только поперёк и со всей дури, жена вообще не смогла ничего сделать, площадь сварки ~0.5 см.кв. в трубе будет поболее так что незаморачиваюсь нащёт силы на разрыв. ну и к томуже форума начитался, за что всем спасибо. так что немного в теории подначитан. :)

Да труборез порадовал, но только у меня заточен немного несимтрично и уходит в одну сторону, но режется на ура.

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

30.08.2007 в 21:20:21

Чтобы было удобно паять в углах, надо использовать не плоский паяльник, коих большинство, а с круглым нагревателем. У такого паяльника нагреватель имеет вид цилиндра длиной порядка 7 см и диаметром 3 см, насадки прижимаются к нему сбоку и их можно поворачивать на произвольный угол. Сам нагреватель закреплен под углом к корпусу. Мне давали Dytron - именно так сделан и температуру держит весьма точно.

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

30.08.2007 в 21:21:19

Maks2002 написал : Да труборез порадовал, но только у меня заточен немного несимтрично и уходит в одну сторону, но режется на ура.

Нифига. Уходит в сторону он от того, что лезвие разболтано. У меня так уже было и вылечилось затяниванием винта.

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

31.08.2007 в 10:41:21

2Sergey_G.
к сожалению у меня действительно несиметрично заточено лезвие это видно на глаз, оно не болтается, и уходит всегда в одну сторону, так чо срез получается косой. :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу