igor1 написал : Поэтому и существует трехфазное УЗО.

Теперь вы про трехфазное УЗО. Нет таких - есть четырехполюсные.

igor1 написал : ТЭНы бытовых приборов (печи, водонагреватели и т.п.) изготовляются на 220 (230)В и в трехфазную сеть включаются звездой.

Почитайте тему с самого начала, чтобы не выдвигать гипотезы.

igor1 написал : Думаю, г-н avmal забыл, что сложение токов в УЗО не арифметическое или алгебраическое, а геометрическое. Поэтому и существует трехфазное УЗО. И, разумеется, ему все равно, какая нагрузка: трехфазная или однофазная, главное – геометрическая сумма токов в «0» и фазе = 0.

И где вы там в схеме нашли "0", с которым должно сравниваться "геометрическое" сложение фазных токов?

igor1 написал : как ни странно, в данном вопросе г-н Leonard – абсолютно прав.

В каком вопросе?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

12.08.2007 в 07:46:02

avmal написал : Трехфазных не существует. Есть двухполюсные, а есть четырехполюсные. Какое вы хотите порекомендовать автору?

ГОСТ 12.4.155-85 ... 1.1.4. По числу фаз (полюсов) УЗО подразделяют на: ... трехфазные (трехполюсные, четырехполюсные) "

-Похоже, Вам с изолированной нейтралью дела иметь не приходилось..

  • А такое УЗО, кстати, у меня стояло на работе - 60-х годов выпуска
  • встроенное в трехфазный автомат (Англия)
  • на 400 Ампер для стенда испытательного, ток срабатывания его регулируется от 3 до 500 мА...
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.08.2007 в 12:03:21

2avmal igor1 прав. УЗО ведь "не знает" какие проводники фазные, какой нулевой, оно не сравнивает сумму токов по фазам с током по рабочему нулю, оно просто суммирует токи во всех четырех (или двух) проводниках и сравнивает сумму с УСТАВКОЙ.

Смотрите: Возьмем три одинаковых ТЭНа, и включим звездой через четырехполюсное УЗО. При одинаковых напряжениях фаз и сопротивлениях ТЭНов ток в рабочем нулевом проводе равен нулю. Т.е. УЗО суммирует токи только в фазных проводниках. Будет такая схема работать? Безусловно. Теперь включим ТЭНы звездой на ту же мощность. С точки зрения УЗО :) абсолютно ничего не изменилось: те же токи в фазных проводниках, и отсутствие тока в нулевом рабочем. Будет работать? А куда деваться?

Другой пример: включим в трехфазной сети после УЗО ТЭН на 2 фазы. Ток через УЗО будет течь по двум проводникам из четырех. Алгебраическая сумма этих двух токов равна нулю (при отсутствии утечек). И ток в рабочем нуле и третьей фазе тоже равны нулю (ноль + ноль + ноль тоже ноль :) ). УЗО не срабатывает. Точно такая же картина, если нагрузка включена между фазой и нулем. Ток тоже течет по двум проводникам из четырех, сумма токов равна нулю и УЗО не срабатывает.

igor1 написал : И, поэтому, как ни странно, в данном вопросе г-н Leonard – абсолютно прав.

Вот и не верь после этого в чудеса :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.08.2007 в 14:40:33

Kamikaze написал : УЗО ведь "не знает" какие проводники фазные, какой нулевой, оно не сравнивает сумму токов по фазам с током по рабочему нулю, оно просто суммирует токи во всех четырех (или двух) проводниках и сравнивает сумму с УСТАВКОЙ.

Согласен.

Kamikaze написал : igor1 прав.

А вот с этим я не согласен. Попробую объяснить свою позицию. В четырехполюсном УЗО сравнивается суммированный ток фаз и ток в нуле. Согласитесь, что идеального распределения нагрузок по фазам быть не может и потому в нулевом проводнике всегда присутствует ток, который и сравнивается с суммой фазных ( не будем зацикливаться на том, какая это сумма - арифметическая, алгебраическая или геометрическая ). Так вот представьте себе ситуацию, когда к фазным проводам четырехполюсного УЗО, где фазные токи и ток в нуле сбаллансированы, вы подключаете трехфазную нагрузку, подключенную треугольником. Как вы думаете - балланс токов останется неизменным, если учесть, что идеально симметричной нагрузки практически быть не может? А эту погрешность фазных нагрузок уже нельзя будет ни с чем сравнить, чтобы УЗО по-прежнему наблюдало отсутствие дифференциального тока - разность фазных токов уже не приплюсуется к уже присутствующим токам в нулевом проводе. В моем понятии это УЗО, если оно исправно, должно сработать.
Переубедите меня, если я заблуждаюсь в этом вопросе. Я не твердолобый и вам это легко удастся, если я не прав.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

12.08.2007 в 17:15:25

avmal написал : Так вот представьте себе ситуацию, когда к фазным проводам четырехполюсного УЗО, где фазные токи и ток в нуле сбаллансированы, вы подключаете трехфазную нагрузку, подключенную треугольником. Как вы думаете - балланс токов останется неизменным, если учесть, что идеально симметричной нагрузки практически быть не может?

  • "баЛанс" тут не нужен- как и теоретические рассуждения для давно практически работающих устройств...
  • в случае включения, например, сварочного трансформатора ( а , например, мой английский стенд на 400 Ампер, собственно, именно как 2 сварочника и работает- фаза А у них общая, а В и С - раздельные)
  • имеем " идеально несимметричную нагрузку" -но увеличение тока нагрузки сварочником на "приходящем" проводе от фазы А, компенсируется таким же увеличением этого же по величине и фазе тока на "возвращающемся" проводе на фазу В
  • и трансформатор нулевой последовательности все равно покажет "0"
  • Вы, вообще-то токовыми клещами (клещи Гиббса) пользовались когда-нибудь?
  • или видели, что будет, если провода сечением квадрат на 50 "специалисты" в отдельных стальных трубах проложили и ток ампер 150 дали?
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.08.2007 в 17:33:24

Valeryko написал : например, мой английский стенд на 400 Ампер, собственно, именно как 2 сварочника и работает- фаза А у них общая, а В и С - раздельные

Оставьте в покое свой английский стенд - здесь разговор идет о конкретном четырехполюсном УЗО, к которому подключены однофазные, двухфазные и трехфазные нагрузки с общим нулем, ток в котором суммируется с фазными токами, в результате чего и имеем дифференциальный ток равнуй условно нулю. И что получится, если фазный ток увеличить, а в нуле оставить без изменения?

Valeryko написал : видели, что будет, если провода сечением квадрат на 50 "специалисты" в отдельных стальных трубах проложили и ток ампер 150 дали?

Это какое отношение имеет к конкретному УЗО, которое собирается поставить автор вопроса?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

12.08.2007 в 17:47:58

avmal написал : Переубедите меня, если я заблуждаюсь в этом вопросе. Я не твердолобый и вам это легко удастся, если я не прав.

Попробую :) Считаем трехфазную нагрузку, соединенную треугольником узлом и как там в ней токи распределяются - это ее проблемы (а с точки зрения УЗО :) так оно и есть), согласно Кирхгоффу сколько втекло, столько и вытекло, сумма равна нулю.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

12.08.2007 в 17:56:50

avmal написал : Оставьте в покое свой английский стенд - здесь разговор идет о конкретном четырехполюсном УЗО,

Нет,уважаемый- о конкретном ТРЕХФАЗНОМ УЗО - которого - кмк Вы заявили- "нет"...

avmal написал : Сообщение от igor1 Поэтому и существует трехфазное УЗО.

Теперь вы про трехфазное УЗО. Нет таких - есть четырехполюсные.

Я давал ссылку на ГОСТ- есть - и трех и четырехполюсные ТРЕХФАЗНЫЕ УЗО

avmal написал : И что получится, если фазный ток увеличить, а в нуле оставить без изменения?

  • ничего - сварочники подключают как раз на две фазы (на 380 Вольт)
  • сколько по одной фазе приходит- столько по другой и вернется - так понятнее?

avmal написал : Это какое отношение имеет к конкретному УЗО, которое собирается поставить автор вопроса?

  • К тому, что Вы вообще не владеете вопросом - никакого "трехфазного тока рассогласования при неравномерной нагрузке"
  • ни УЗО, ни токоизмерительные клещи ни короткозамкнутый виток в виде стальной трубы не покажут (а вот одиночный провод при паре сотен Ампер - нагреет трубу так, что в темноте розовой будет)- он существует только в Вашем воображении..
  • "сколько тока уходит- столько и приходит"- суммарно, конечно...
  • никакого "накапливания" тока не происходит

avmal написал : Это какое отношение имеет к конкретному УЗО, которое собирается поставить автор вопроса?

  • "конкретное УЗО" автор еще не выбрал- надеюсь, он выберет трехфазное - которого - по Вашим словам - "нет таких"
  • потому, что у него:

micin написал : ввод в квартиру 3х фазный.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

12.08.2007 в 17:59:27

Викторыч написал : согласно Кирхгоффу сколько втекло, столько и вытекло, сумма равна нулю.

  • не факт, что товарищ изучал теорию электрических цепей...
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.08.2007 в 18:22:37

Valeryko написал : есть - и трех и четырехполюсные ТРЕХФАЗНЫЕ УЗО

Я просил привести конкретную марку, а не ГОСТ.

Valeryko написал : никакого "накапливания" тока не происходит

А это к чему?

Valeryko написал : сколько по одной фазе приходит- столько по другой и вернется - так понятнее?

Куда уж понятнее - в нулевом проводе ток должен отсутствовать независимо от нагрузки фаз, согласно вашей теории.

Valeryko написал : "конкретное УЗО" автор еще не выбрал- надеюсь, он выберет трехфазное - которого - по Вашим словам - "нет таких"

Я надеюсь, что он такую глупость не сделает, согласно вашего совета, поскольку ему надо будет подключать однофазные нагрузки еще, а для этого надо ставить четырехполюсное УЗО.

Викторыч написал : Считаем трехфазную нагрузку, соединенную треугольником узлом и как там в ней токи распределяются - это ее проблемы (а с точки зрения УЗО так оно и есть),

Вы бы меня убедили, хотя в этом и не было бы необходимости, поскольку против этого я и не возражал, если бы к этому УЗО была подключена только эта нагрузка без участия нуля, но в данном случае в создании дифференциального тока принимает участие еще и нулевой провод.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

12.08.2007 в 19:03:32

avmal написал : Куда уж понятнее - в нулевом проводе ток должен отсутствовать независимо от нагрузки фаз, согласно вашей теории.

  • не "моей теории", а практики использования электросетей с изолированной нейтралью, о которой Вы,похоже, даже представления не имеете..
  • в которой действительно "в нулевом проводе ток должен отсутствовать независимо от нагрузки фаз" - поскольку нулевого провода там вообще нет..

avmal написал : Я просил привести конкретную марку, а не ГОСТ.

  • Вы ничего не просили, а заявили:

avmal написал : Теперь вы про трехфазное УЗО. Нет таких - есть четырехполюсные.

  • Вот ссылка со схемой подключения трехфазного УЗО - там, кстати, и про соединение нулевого защитного проводника из кусков пайкой кое-что есть.. http://www.aqualand.kiev.ua/image/warranty/enet.pdf

avmal написал : Я надеюсь, что он такую глупость не сделает, согласно вашего совета, поскольку ему надо будет подключать однофазные нагрузки еще, а для этого надо ставить четырехполюсное УЗО.

  • Бред- мне пришлось ставить как раз трехфазное УЗО в коттедж- по требованию пожарного инспектора- на 100 Ампер и утечку 300 мА...
  • несмотря на подключение того же сварочника (правда, на 220 Вольт)- "неравномерная нагрузка" - это УЗО не срабатывало..
0