BV написал : Я не пойму, с какой целью надо включать однофазные нагрузки через трёхфазное УЗО?
Чтобы на УЗО сэкономить. Какие же еще могут быть цели?
13.08.2007 в 15:25:42
BV написал : Я не пойму, с какой целью надо включать однофазные нагрузки через трёхфазное УЗО?
Чтобы на УЗО сэкономить. Какие же еще могут быть цели?
13.08.2007 в 15:35:01
BV написал : с какой целью
Селективное в квартирном щитке? Для согласования проекта.
Обычное на 30мА? Экономия, разумеется.
Следование моим советам вредит кошельку
13.08.2007 в 16:09:10
ВТБ! написал : Обычное на 30мА? Экономия, разумеется.
Опять плагиат? :nо:
13.08.2007 в 16:10:40
avmal написал : Чтобы на УЗО сэкономить. Какие же еще могут быть цели?
Ну .... пусть экономят....
Да, еще интересный момент - если с каждой фазы течет одинаковый (пусть по 30ма на корпус, УЗО на 30ма ) то по логике вещей трёхфазное УЗО не должно это видеть...
13.08.2007 в 16:19:09
BV написал : если с каждой фазы течет одинаковый (пусть по 30ма на корпус, УЗО на 30ма ) то по логике вещей трёхфазное УЗО не должно это видеть...
Если по логике, то и больше может утеч +-5мА. Но в каком-то месте уже и автомат сработать должен от столь близкого общения фаз.
13.08.2007 в 16:29:01
avmal написал : Но в каком-то месте уже и автомат сработать должен от столь близкого общения фаз.
Ну почему-же? Пусть с каждой фазы течет 16А +-10ма. УЗО не видит, автомат - тоже....
13.08.2007 в 16:45:51
BV написал : Ну почему-же? Пусть с каждой фазы течет 16А +-10ма. УЗО не видит, автомат - тоже....
Сейчас придут Валерико с Леонардом и все расскажут. Они заморочки такие любят. :(
13.08.2007 в 16:53:11
avmal написал : Сейчас придут Валерико с Леонардом
... Леонард жжет :)
13.08.2007 в 18:10:43
BV написал : Квартиру через трёхфазное УЗО - неразумно. Любая утечка - вырубается всё.
BV написал : Я не пойму, с какой целью надо включать однофазные нагрузки через трёхфазное УЗО?
BV написал : Да, еще интересный момент - если с каждой фазы течет одинаковый (пусть по 30ма на корпус, УЗО на 30ма ) то по логике вещей трёхфазное УЗО не должно это видеть...
BV написал : Ну почему-же? Пусть с каждой фазы течет 16А +-10ма. УЗО не видит, автомат - тоже....
13.08.2007 в 18:28:52
Valeryko написал :
- Что-то таких проблем с трехфазными УЗО ,с которыми мне приходилось иметь дело, замечено не было..
Иными словами, вы считаете, что трёхфазное УЗО не выключает всю квартиру при утечке по одной фазе? Или что? Поясните....
Valeryko написал :
- Я дал ссылку- этого требует ГОСТ Р 51628-2000 :
В вашей ссылке слово "Пример", написано как "ПрЕмер".
Приведите точную ссылку, где ГОСТ Р именно ТРЕБУЕТ, и ИМЕННО трёхфазное...
Valeryko написал : -не говоря уже о том, что "одинаковые утечки в разных фазах"СУММИРУЮТСЯ независимо от их "одинаковости"...
Valeryko написал :
- из них понятно, что магнитные поля от разных фаз суммируются, поэтому о том, что при "равенстве утечек" УЗО чего-то "не увидит" - не может быть и речи
Идёте в школу, просите нарисовать ученика, (не помню какого класса) три вектора одинаковой длины исходящие из одной точки с углом между векторами 120град. Потом просите ученика просуммировать эти вектора.... Измеряете длину полученного вектора (если получится - ученик - двоечник :)) Краснеть вам или - нет - на ваше усмотрение.
Ну а Кирхгоф давно перевернулся, читая как "просто" вы складываете токи, отличающиеся по фазе :D Следуя вашей логике ток в нейтрали трёхфазной сети при одинаковых нагрузках по фазем должен быть равен утроенному току фазы. :D
PS Изучайте ТОЭ. Помогает.
13.08.2007 в 18:32:34
BV написал : Пусть с каждой фазы течет 16А +-10ма
Теоретически возможно, практически - нет.
Valeryko написал : поэтому о том, что при "равенстве утечек" УЗО чего-то "не увидит" - не может быть и речи
Дело вполне возможное, но только теоретически - в крайнем случае на стенде (если получится :)). В реальной жизни такой кошмар действительно не грозит.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу