Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.01.2006 в 18:21:35

BV написал : 2filvik
Добротность не совсем в тему, но всё же...

Идеальных элементов не бывает, и для возникновения искры нужен всплеск напряжения (как правильно сказал Геннадий Б), величина зависит от сопротивления обмотки, качества сердечника и тд и тп.

Вы правы , это все у нас есть. А всплеск дает замыкание магнитопровода исполнительного реле. Мужики не трогайте Фурье и полосковые линии к дбру этотне приведет.(Шутка).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

18.01.2006 в 19:08:40

filvik написал : А всплеск дает замыкание магнитопровода исполнительного реле.

Эээээ, а где там исполнительное реле? В электромеханическом УЗО?

0
Tatsel
Tatsel
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

18.01.2006 в 21:39:08

BV написал : Вы думаете там катушка управляющая прямо к полюсам подключена? ;)

Относительно электромеханического тоже бооольшой вопрос - катушка там есть, но!!! по сути она обмотка трансформатора, а вторая обмотка - провод, пропущенный через кольцо... т.е. 0,5....1 виток

Издеваетесь? 0.5 витка не бывает

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

18.01.2006 в 21:48:29

Tatsel написал : Издеваетесь? 0.5 витка не бывает

Нисколько! А как рассматривать прямой провод пропущенный в кольцо?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.01.2006 в 08:22:24

BV написал : Эээээ, а где там исполнительное реле? В электромеханическом УЗО?

Ну назовем его к примеру (это та катушечка которая выдергивает курок из под взведенного флажка), преобразователь выделенного диф. тока в механическое движение исполнительного механизма.

0
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

19.01.2006 в 10:40:02

(это та катушечка которая выдергивает курок из под взведенного флажка). Вот эта катушечка должна иметь очень много витков, при токе 30ма, что бы выдернуть крючёк. И по этому имеет большой запас энергии. Через сердечник эта энергия передаётся на контакты.

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

19.01.2006 в 10:53:10

Да, никто не спорит, что катушка не малая. См. здесь фото 27 http://www.dek.ru/modules.php?name=Products&op=page&p=17 Вопрос о искре... :)

0
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

19.01.2006 в 10:58:18

2Геннадий Б
А в чём вопрос тогда? filvik всё сказал.

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

19.01.2006 в 11:12:34

Хорошо. Повторю вопрос. Будет ли искра при коммутации контактами реле 220В на активную нагрузку в 30 мА? А с добавкой индуктивности, положим, доли мГн (мне кажется, там не больше)?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

19.01.2006 в 11:13:34

filvik написал : А всплеск дает замыкание магнитопровода исполнительного реле.

Посмотрите ссылку Геннадия - в электромеханическом УЗО при срабатывании магнитопровод исполнительной катушки не замыкается, а размыкается.

Великий Кузен, filvik,

Катушка в электромеханическом УЗО ничего не выдергивает! Контакты размыкает пружина!

Читайте внимательно ссылку Геннадия. Принципы действия электромеханического и электронного УЗО значительно отличаются.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.01.2006 в 11:17:14

Геннадий Б написал : Да, никто не спорит, что катушка не малая. См. здесь фото 27 http://www.dek.ru/modules.php?name=Products&op=page&p=17 Вопрос о искре... :)

Ток вцепи 30ма, напряжение 220в, накоплена энергия для работы исполнительного механизма- рвем конакты, исполнительный механизм делится запасенной энергией
с контактами, другого места выхода энергии нет.